Beschreiben Sie den Begriff “Plume”
Thermisch bedingter Freistrahl
Zählen Sie mindestens drei Bestandteile hinsichtlich der Ausstattung einer Brandschutzklappe auf!
Schmelzlot
Endlagenschalter (optional)
Haftmagnet (optional)
Motor (optional)
Federrücklaufmotor
Feuerwehrschaltung
Wie viele übergeordnete Gruppen von Brandschutzklappen gibt es?
Zwei, Manuell- und Fernauslösung
Was ist der markanteste Unterschied zwischen der Schott- und der Schachtlösung?
Horizontale und vertikale Abschottung
Welche Form von Feuermeldern ist für die Anwendung als Kanalrauchmelder geeignet?
Optisch, da Ansprechverhalten auf Rauch. Brandherd nicht im Kanal
Stellen Sie die Vorteile und die Nachteile des Einsatzes von Kanalrauchmeldern in Zuluft!
Nachteil: keine Unterscheidung der Rauchquelle
Vorteil: Erkennen von Rauch aus der Abluft und Außenluft
Stellen Sie die Vorteile und die Nachteile des Einsatzes von Kanalrauchmeldern in Abluft bzw. Umluft!
Vorteil: eindeutiges Zuordnen der Rauchquelle möglich, Rauchentstehung im Gebäude
Nachteil: Raucherkennung in der Außenluft zusätzlich erforderlich
Stellen Sie die Vorteile und die Nachteile des Einsatzes von Kanalrauchmeldern in Außenluft!
Vorteil: Erkennen von Bränden außerhalb des Gebäudes
Nachteil: kein Erkennen von Rauch in der Abluft und Rauchentstehung im Gebäude, weiterer Rauchmelder erforderlich
Geben Sie den Formelzusammenhang des hydraulischen Durchmessers eines runden Kanals an!
dH = D
Welcher Mindestabstand ist ohne Herstellerangabe zu anderer Installation einzuhalten?
Mit welchem Regelwerk könnte dies in Verbindung stehen?
Mindestens 50 mm
Regelwerk: MLAR
Die Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanlagen (Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie M-LüAR) gilt für:
Berechnen Sie die Längenausdehnung für den Fall, dass 1.000 °C oberhalb der Umgebungstemperatur (20 °C) auf das Material einwirken, indem Sie den Wärmeausdehnungskoeffizienten für Stahl recherchieren. l=10m.
Nennen Sie den genauen Wortlaut des §14 MBO
Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu zu ändern und instand zu halten, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksamene Löscharbeiten möglich sind.
Welche Art des Rauches ist beim Schutzziel “Verhinderung der Übertragung von Feuer und Rauch” gemeint?
Sowohl Rauch als auch Kaltrauch
Gilt die Muster- oder Landes-RiLi als eingeführte Vorschrift?
Die Landesrichtlinie gilt als eingeführte Vorschrift.
Benennen/Definieren Sie den Geltungsbereich der MLüAR!
Die Musterleitungsanlagenrichtlinie gilt für Leitungsanlagen. Hier ist zu beachten, das vor allem Lüftungs- und Warmluftheizanlagen nicht in den Geltungsbereich fallen.
Charakterisieren sie die Bauteile von denen Stichleitungen ausgehen! Stichleitungen sind immer
Stichleitungen sind immer von einem brandschutzklassifizierenden Bauteil auszugehen. Z.B. Wand in F90.
Welchen Mindestabstand ist im Zweifel zwischen einer Lüftungsleitung und Bauteilen unbekannter Baustoffklasse einzuhalten, wenn Sie keinerlei Kenntnis über die potentiellen Umgebungstemperaturen verfügen?
0,4 m
Benennen sie die Schutzziele der MLüAR!
Möglichst lange Nutzbarkeit von Rettungswegen, Räumen, Nutzungseinheiten, Geschossen und Gebäudeteile sind zur Erfüllung der baurechtlichen Schutzziele mit Schottungen, Schächte und Kanälen voneinander zu trennen, Verhinderung der Übertragung von Gerüchen und Staub in andere Räume, Lüftungsanlagen müssen betriebssicher und brandsicher sein. Sie dürfen den ordnungsgemäßen Betrieb von feuerungstechnischen Anlagen nicht beeinträchtigen.
Nennen Sie den genauen Wortlaut des § 14 MBO
Der Wortlaut § 14 MBO lautet das
»Bauliche Anlagen sind so
▪ anzuordnen,
▪ zu errichten,
▪ zu ändern und
▪ instand zu halten,
dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind.«