1.      Beispiel: Schaden Eissporthalle mit Bläue:

a.      Schaden erläutern, bedenklich?

b.      Fehlerquelle zuordnen, Ursache erklären

c.      Vermeiden / Reaktion

d.      Abstützung der Satteldachträger in Feldmitte: Vermutung, warum diese angebracht wurden?

e.      Eissporthallen allgemein:

a.     Bläue reduziert nicht die Festigkeit, aber deutet auf über längeren Zeitraum bestehende höhere Luftfeuchten. Quellen der Binder kann zu Eigenspannungen und damit Querzugrissen führen. Binder auf Risse in Faserrichtung kontrollieren.

b.    Planung, Bauphysik. Ursache: Kondensatbildung an der Dachkonstruktion

c.   Belüftungsanlage; aufpassen bei Klimawechsel

d.   Damit der Träger nicht zur Seite ausweicht. Ähnlich Gabellager

e.    Kritischer Zeitpunkt: starke Klimaänderung nach der Sommerpause, wenn das Eis wieder hergestellt wird. Durch Klimaänderungen induzierte Feuchtegradienten im Holz führen zu Querzugspannungen. Gleiches Problem bei Reithallen durch die Nutzung von Sprinkleranlagen. Bei Schwimmbädern und anderen gedämmten Gebäuden ist der kritische Moment nach der Errichtung und der Senkung der Luftfeuchte auf das spätere Maß. Dies muss langsam vonstattengehen.


Das Thema der Materialfeuchte von tragenden Holzbauteilen wurde bisher tendenziell vor dem Hintergrund

behandelt, hohe Holzfeuchten zu vermeiden, um Fäulnis oder Pilzbildung zu verhindern. Die Auswertung von

Schäden an weitgespannten Holzkonstruktionen zeigt als überwiegend festgestelltes Schadensbild ausgeprägte

Rissbildung in Lamellen und Klebefugen der Brettschichtholzbauteile aufgrund niedriger oder stark schwankender Holzfeuchten. Diese Schwindrisse reduzieren den verbleibenden Querschnitt zur Übertragung von Querzug- oder Schubspannungen. Grund für derartige Holzfeuchten und Holzfeuchtegradienten sind schnelle und/oder starke Änderungen der Umgebungsbedingungen, welche sich zum einen aus konstruktiven Bedingungen, zum anderen aus der Gebäudenutzung ergeben können. Lokal können diese Änderungen verstärkt auftreten, wie z. B. im Bereich von Oberlichtern oder Lüftungsauslässen. (Gamper_Dietsch_Winter: Gebäudeklima Langzeitmessung)