Wie hoch ist die Grenztemperatur von Leiterseilen? Wie kann eine höhere Grenztemperatur erreicht werden?
Grenztemperatur 80°C
Hochtemperatur - Leiterseile (bis 150°C)
Doppelte Übertragungslstg möglich, bei höheren Leitungsverlusten
Welche Betriebszustände einer Freileitung gibt es?
Was ist der Ferranti - Effekt?
Was sind die vier Probleme, beim Betrieb langer Leitungen?
1: Leerlauf - Spannungserhöhung am Leitungsende (= Ferrantieffekt)
2: nicht angepasste Leitung, konstante Last und a) Spannungsabfall(kurze Leitung) b) Spannungsanstieg (lange Leitung)
3: angepasste Leitung, Phasendrehung zw. Anfang & Ende (6°/100km), kann zu Instabilität führen
4: Wird ohmscher R nicht vernachlässigt, treten zusätzl. Spannungsabfälle auf —> Strom nimmt zum Leitungsende hin ab
Wie sieht die Wirkleistung als Funktion der Leitungslänge aus?
Last changeda year ago