Das Einatmen lungengängiger, mit Legionellen kontaminierter Aerosole kann nicht nur
bei immungeschwächten, sondern auch bei vollkommen gesunden Personen zur Legionellose
führen.
1.1 Nennen Sie drei Szenarien, bei denen lungengängige Aerosole entstehen können!
1.2 Was sind Legionellen?
-Beim Betrieb eines Sprühbefeuchters
-In Betrieb befindliche Whirlpools
-Das aus Duschköpfen austretende Wasser
-Legionellen sind stäbchenförmige Bakterien, die als Auslöser der Legionärskrankheit
gelten. Sie kommen in jedem natürlichen Gewässer vor, auch im Trinkwasser und ver-
mehren sich besonders schnell, in einem Temperaturbereich zwischen > 20 °C und <
55 °C. TB 393.4
Bei welcher Wassertemperatur liegt das Vermehrungsmaximum von Legionellen?
Nennen Sie drei Überlebensstrategien, derer sich Mikroorganismen in Trinkwassersystemen
nachweislich bedienen!
-Biofilme zu bilden überleben gegen Desinfektion maßnahmen
-in Amöben überleben
-Vitalfunktionen so weit zu drosseln, dass sie in einen scheintoten Zustand fallen
Was kann die Ursache dafür sein, dass, obwohl das in einem Trinkwassersystem in
Abhängigkeit der Wasserqualität zur Anwendung gekommene Rohrleitungsmaterial
vom Planer korrekt festgelegt wurde, dennoch hygienische Probleme auftreten?
Die Ursache dafür kann in der Installationstechnik liegen, die vom Fachhandwerker
(m/w/d) nicht stringent nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.)
durchgeführt wurde.
Nennen Sie stichpunktartig die hygienischen Untersuchungen von Trinkwasserinstallationen,
die aufgrund der Vorgaben der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) in Deutschland
durchzuführen sind!
TB 191
Allgemeine Indikatoren
-Aluminium
Mikrobiologische Parameter
-Aeruginosa
Radioaktive
-Radon 222
Chemische Parameter
-Benzol
Die Ursache dafür kann in der Installationstechnik liegen, die vom Fachhandwerker (m/w/d) nicht stringent nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) durchgeführt wurde.
Welche Vorteile (nennen Sie fünf) bietet die Anwendung und Umsetzung eines „Water
Safety Plan“-Konzeptes den Verantwortenden (Bauherr/in, Eigentümer/in, Betreiber/in,
Vermieter/in) für die durch sie betriebene Trinkwasseranlagen?
Ein „Water Safety Plan“-Konzept bietet dem Verantwortlichen, für die durch ihn betriebene Trinkwasseranlage, folgende Vorteile:
▪ Die Organisationssicherheit des Betreibenden wird gestärkt.
▪ Die Kenntnisse über den Aufbau und die Wirkungsweise der gesamten Trinkwasser-Installation wird bei allen Beteiligten vertieft.
▪ Die Kenntnisse und Fähigkeit der Umsetzung einschlägiger technischer Regeln wird gefördert.
▪ Sinnvoller Verbesserungsbedarf kann leichter erkannt werden.
▪ Sensibilisierung allen Beteiligten, um Schwachstellen in der Trinkwasser-Installation zu erkennen.
▪ Betriebliche Abläufe können systemisch standardisiert werden.
▪ Entscheidungen für Investitionen stützen sich auf fundierten Grundlagen.
▪ Förderung der Zusammenarbeit und Kommunikation aller Beteiligten.
▪ Dokumentation und Erhalt von nicht dokumentiertem, i.d.R. internem Wissen.
Nennen Sie fünf mikrobiologische Parameter des hygienischen Monitorings von PWCInstallationen in Gebäuden!
Zu den mikrobiologischen Parametern des hygienischen Monitorings von PWC-Installationen in Gebäuden zählen:
▪ Escherichia coli
▪ Enterokokken
▪ Coliforme Bakterien
▪ KBE 20/22°C
▪ KBE 36°C, aber auch
▪ Pseudomonas aeruginosa
▪ Legionella pneumophila
TB191
Was ist ein Water Safty plan im groben?
Ein Water Safety Plan ist ein strategischer Plan zur Gewährleistung der Sicherheit und Qualität von Trinkwasser. Er umfasst Risikobewertungen, Kontrollmaßnahmen, Notfallplanung und Schulungen, um potenzielle Gefahren zu minimieren und die Wasserqualität zu sichern.
Skizzieren Sie eine Grafik, aus der die Schritte zur Erstellung eines individuellen WSPKonzeptes
erkennbar werden!
Die technischen Regeln für Gasinstallationen (DVGW-TRGI) gelten für die…
Wie sind Gasinstalation zu errichten?
Gasinstallationen sind so zu erstellen, dass sie durch die Nutzung der Grundstücke und Gebäude nicht gefährdet werden.
Bis wieviel mbar gelten Niederdruckleitung?
Bis 100mbar
Bis wieviel mbar gelten Mitteldruckleitung?
>100mbar
Last changed7 months ago