Was können sie zu der Musterbauordnung sagen?
sie dient als Muster und hat keine rechtliche Verbindlichkeit an die Bundesländer
Bauen ist Landesaufgabe, jedes Bundesland hat eine eigene Bauordnung
Definieren sie eine bauliche Anlage
überwiegend ortsfest benutzt
mit dem Erdboden verbunden —> durch eigene Schwere auf dem Boden ruhend
Definieren sie ein Gebäude
selbstständig nutzbar —> Selbstständiges Rettungswegsystem
überdeckt =Dach
von Menschen betretbar
dienen dem Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten
Was besagt die Gebäudeklasse 1?
Höhe (OK Rohfußboden des letzten nutzbaren Aufenthaltsraums) max. 7m
Anzahl der Nutzungseinheiten: 2
Grundfläche insgesamt (aufsummiert) nicht mehr als 400m²
freistehend, 3m Grenzabstand
Land und Forstwirtschafltiche Gebäude
Tragwerk F0
Was besagt die Gebäudeklasse 2?
Grundfläche: 400m²
nicht freistehende Gebäude
Tragwerk F30
Was besagt die Gebäudeklasse 3?
Anzahl der Nutzungseinheiten: unendlich
Grundfläche: unendlich
sonstige Gebäude
Tragwerk: F30
Was besagt die Gebäudeklasse 4?
Höhe (OK Rohfußboden des letzten nutzbaren Aufenthaltsraums) max. 13m
Anzahl der Nutzungseinheiten: unendlich, aber pro NE nicht mehr als 400 m²
je Nutzungseinheit in einem Geschoss jeweils kleiner gleich 400 m²
Tragwerk F60
Was besagt die Gebäudeklasse 5?
Höhe (OK Rohfußboden des letzten nutzbaren Aufenthaltsraums) max. unendlich
Tragwerk F90
unterirdische Gebäude
Definieren sie den Begriff Höhe im Sinne der Bauordung und der Gebäudeklassen
Oberkante des Rohfußbodens des letzten nutzbaren Aufenthaltsraumes
Höhe wird gemessen ab der gemittelten Geländeoberfläche
Definieren sie den Begriff des Aufenthaltsraumens
für nicht nur vorrübbergehender Aufenthalt von Menschen bestimmt
BSP: Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Arbeitsräume
Keine Aufenthaltsräume sind: Bad, Lager, Abstellraum
Definieren sie den Begriff Nutzungseinheit
eine abgeschlossene (Folge) von Aufenthaltsräume(n)
direkter Zugang zum Rettungsweg
Raum für eine Person oder einen gemeinschaftlichen Personenkreis (gegenseitige Warnung muss möglich sein)
brandschutztechnisch abgetrennt —> mit Trennwand, außer in Gebäudeklasse 1 und 2
Was sind die Schutzziele des VB?
Brandentstehung vorbeugen
Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen
Rettung von Menschen und Tieren ermöglichen
wirksame Löscharbeiten ermöglichen
Was können sie zum 1.Rettungsweg sagen?
Länge von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes maximal 35 m
Ende im Freien oder in einem notwendigen Treppenraum
ist grundsätzlich baulich sicherzustellen
notw. treppe
notw. Treppenraum
notw. Flur
ebenerdiger Ausgang
Wie ist das Rettungswegsystem nach hessicher Bauordung aufgebaut?
Es muss immer zwei voneinander unabhängige Rettungswege pro Nutzungseinheit und Geschoss mit Aufenthaltsräumen geben
die beiden Rettungswege dürfen über denselben notwendigen Flur führen
Was können sie zum 2.Rettungsweg sagen?
kann baulich sichergestellt werden
oder über Rettungsgeräte der Feuerwehr
bis 8m Brüstungshöhe: 4 teilige Steckleiter
über 8m Brüstungshöhe Drehleiter —> Aufstellflächen beachten (16t, 10t Achslast)
Wie oft muss es eine Anleiterbare Stelle geben und wie muss diese ausgeführt sein?
1x pro Geschoss und Nutzungseinheit mit Aufenthaltsräumen, wenn der 2.RW über Geräte der Feuerwehr definiert ist
Fenster: 0,9x1,2m Brüstungshöhe: 1,2m
Dachfenster: 0,9x1,2m Brüshtungshöhe 1,2m, Abstand von der Traufkante max. 1m
Wann ist kein zweiter Rettungsweg erforderlich?
im Erdgeschoss, wenn keine Bedenken gegen eine Personenrettung bestehen
Bedenken sind bspw: Behinderte, Kinder
Beim Sicherheitstreppenraum
Wann ist ein notwendiger Flur erforderlich?
bei mehr als 4 Nutzungseinheiten in einem Geschoss
Wann ist kein notwendiger Flur erforderlich?
Gebäudeklasse 1 und 2, außer in Kellern bei sonstiger Nutzung
innerhalb einer Wohnung
Nutzungseinheit unter 200m²
bei Verwaltungs- und Büronutzung unter 400m²
Was gibt es für Anforderungen an einen notwendigen Flur?
Rauchabschnitte max. 30m
Wand zum notwndigen Flur muss mindestens feuerhemmend sein und die Öffnungen dichtschließeend
die baurechtliche Entrauchung des notwendigen Flurs ist nicht separat möglich
Wann ist ein notwendiger Treppenraum nicht erforderlich?
gebäudeklasse 1 und 2
Innerhalb einer NE unter 200m²
bei vorhandensein einer Außentreppe
Wie müssen die Wände des notwendigen Treppenraums jeweils bezogen auf die Gebäudeklassen ausgeführt sein?
GK3: feuerhemmend
GK4: hochfeuerhemmend + M (M= mechanische Beanspruchung)
GK5: Bauart Brandwand (F90 A+M) A ist die Baustoffklasse nicht brennbar
Wie müssen die Öffnungen in den Wänden des notwendigen Treppenraums ausgeführt sein?
zum notw. Flur: Rauchschutz
zum Kellergeschoss: T30 RS
Nutzungseinheit und sonstige Räume: dichtschließend
—> Entrauchung des notwendigen Treppenraums ist notwendig
Was sind raumabschließende Bauteile?
Rauch, Feuer und Wärme gehen für die agesetzte Zeit durch diese nicht durch
Brandwände
Decken
Trennwände
Außenwände
Dächer
Wand vom notw. Flur oder Treppenraum
In welcher Feuerwiderstandsklasse müssen Decken abhängig von der Gebäudeklasse ausgeführt sein?
GK5: F90
GK4: F60
GK2,3: F30
Kellerdecken
GK1,2: F30
GK3-5 F90
Wann ist eine Brandwand erforderlich?
als Gebäudeabschlusswand als äußere Brandwand, wenn der Abstand zur Grenze unter 2,5m ist
als innere Brandwand in einem Gebäude alle 40m
Welche Anforderungen werden an Brandwände gestellt, abhängig von der Gebäudeklasse?
GK 5: Brandwand F90 A+M
GK 1-4 —> Wand anstelle einer Brandwand, mit geringerer Anforderung
Wie müssen die Öffnungen in Brandwänden sein?
Feuerbeständig zu verschließen (T90)
—> nur in innerer Brandwand
Wie müssen Dächer aufgebaut sein?
Widerstandsfähig gegen Flugfeuer und Wärmestrahlung —> Harte Bedachung
Der Feuerwiderstsnd nach Außen muss nur bei traufseitig aneinander gebauten gebäuden gegeben sein
Wer kann den Bestandschutz aufhebenß
nur die Bauaufsicht kann feststellen und durchsetzen
Der Bestandschutz kann bei Gefahr für Leben und Gesundheit und bei schwerwiegenden Gefahren für die Allgemeinheit aufgehoben werden
§61 HBO
Was ist die H VV TB und was regelt sie?
Hessische verwaltungsvorschrift technische Baubestimmungen
regelt die Zulassung und Verwendbarkeit von Bauprodukten
Bauwerksanforderungen werden konkretisiert
Zuordnung der Klassen der bauprodukte
bekanntgabe der Sonderbauschvorschriften (Hessen)
Teilen sie die baustoffe und bauprodukte nach DIN 4102 ein
Baustoff DIN 4102 DIN EN 13501
nicht brennbar
A
A S1 d0
schwer entflammbar
B1
normal entflammbar
B2
13501:
A2 = Klasse der brennbarkeit A1-F
S1 = Rauchentwicklung 1-3
d0= brennendes abtropfen 0-2
feuerbeständig
F90, T90, W90
REI 90
hochfeuerhemmend
F60, T60, W60
feuerhemmend
F30, T30, W30
R= tragend
E= Raumabschluss
I = Wärmedämmung der Brandeinwirkung
Ab wie viel Personen werden Versammlungstätten definiert?
200 Personen im Inneren
ab 1000 Personen im Freien
Was gilt als Rettungsweg im Bereich der Versammlungsstätte?
Gang im Versammlungsraum
Ausgang aus dem Versammlungsraum
notw.Flure/Treppen
Ausgang ins Freie
Gang bis zur öffentlichen Verkehrsfläche
Was haben Rettungswege in Bezug auf Versammlungsstätten für Anforderungen?
zwei voneinander unabhängige müssen vorrhanden sein (nicht erster und zweiter, hier sind beide als gleichwertig zu betrachten)
—> Einer dieser beiden Rettungswege muss die Anforderungen in vollem Umfang erfüllen
Wie lang dürfen die Rettungswege innerhalb von Versammlungsstätten sein?
Vom Besucherplatz bis zum Ausgang des Raumes —> 30m
ab h>5m kann pro 2,5m Höhenzunahme die Rettungsweglängejeweils um 5m verlängert werden (also ab 7,5m)
maximale Länge aber 60m
von jeder Stelle eines notwendigen Flures oder Treppe nochmals +30m, dann spätestens Mündung in einen notw.Treppenraum oder ins Freie
—> gemessen in der tatsächlichen Lauflinie
Wie breit müssen die Rettungswege in Versammlungsstätten sein?
Ist nach der größtmöglichen Personenzahl zu bemessen
jeder Teiil mind. 1,2m
bei <200 Besuchern mind. 0,9 m
0,9m 2x Pro Raum (2Türen)
bei <100 Besuchern 1x 0,9m pro Raum (1Tür)
je 200 Personen —> 1,2 m in Gebäuden
je 600 Personen —> 1,2m im Freien und in Sportstadien
—> lineare Interpolation möglich
Wie müssen die Tragenden bauteiile in Versammlungstätten im Bereich des Rettungswegs ausgeführt sein?
im EG feuerhemmend
Wie muss die Bühnenausstattung und die Ausschmückungen und die Requisiten in einer Versammlungsstätte ausgeführt sein?
schwer entflammbar (Ausstattung und Ausschmückung)
normal entflammbar (Requisiten)
Welche zwei Arten von Brandmeldeanlagen gibt es?
öffentlich und nicht öffentlich
Welche Schutzziele hat eine Brandmeldeanlage?
Entdeckung von Bränden in der Entstehungsphase
schnelle Info und Alarmierung der Betroffenen
autom. Ansteuerung von brandschutz- und Betreibseinrichtungen
schnelle Alarmierung der Feuerwehr (nur öffentlich)
Eindeutiges Lokalisieren des Gefahrenbereichs (nur öffentlich)
Was ist die Bedeutung von Falschalarm?
Alarm, der keine Gefahr zu Grunde liegt
Was für unterschiedliche Melder gibt es bei einer BMA und wie funktionieren diese?
automatisch —> reagieren auf mehrere Brandkenngrößen (Mehrkriterienmelder)
nicht automatisch (Handfeuermelder)
Rauchansaugsystem (Luft wird aus großem Bereich angesaugt und kontrolliert)
Wie viele Melder bibt es maximal pro Meldegruppe?
32
Was ist das Ziel eines Rauch und Wärmeabzugs?
Rauch und Wärem rechtzeitig abführen
ermöglichen von wirksamen Löscharbeiten
Was für Arten von RWA gibt es?
natürlicher Rauchabzug: NRA
maschineller Rauchabzug (gelenkte Herausführung)
Rauchdifferenz Sauganlagen (Sicherheitstreppenraum)
Wärmeabzug (passive Auslösung durch Wärme)
Wie groß muss das Zuluft und Abluftverhältnis bei natürlichen Rauchabzug sein?
1,5 zu 1
Was sagen sie, wenn die BMA vor eintreffen der Feuerwehr zurückgestellt wurde?
Straftatbestand —> Behinderung von Einsatzmaßnahmen und die Vernichtung von Beweismitteln
Feuerwehr ist für die Rückstellung und die Kontrolle verantwortlich
Eingriff in hoheitliche Maßnahmen
Welche Arten von Wandhydranten gibt es?
Typ F: Brandbekämpfung für Laien und für die Feuerwehr (mit Flachschlauch für die Feuerwehr)
Typ S: Selbsthilfe für Laien, kein Anschluss für die Feuerwehr (Formstabiler Schlauch)
Wandhydranten meist zur Kompensation
Welche Unterscheidungen gibt es bei Löschwasseranlagen(Steigleitungen)
nass: Ständig unter Druck
Nass/trocken: wird im Bedarfsfall gefüllt, durch Trinkwasser bei Auslösung
Trocken: Füllung durch die Feuerwehr im Bedarfsfall
Was ist der Unterschied zwischen einer Einspeiseienrichtung und einer Löschwasseranlage?
Die Entnahme über die Einspeiseeinrichtung erfolgt durch die Feuerwehr mit ihrem eigenen Schlauch
Die Entnahme des Wassers bei einer Löschwasseranlage erfolgt über einen Wandhydranten
In welche zwei kategorien werden Feuerlöschanlagen unterschieden?
selbsttätige (Sprinklernlagen)
nicht selbsttätige (Wandhydranten)
eine Einspeisung beider Anlagen ist auch durch die Feuerwehr möglich —> halbstationär
Mit wie viel Druck wird eine Sprinkleranlage betrieben?
3-10 bar
Wie ist im EInsatzfall mit einer Sprinkleranlage umzugehen?
Sprinklerzentrale besetzen
Löschanlage solange in Betrieb lassen, bis ausreichende Erkundungsergebnisse vorliegen
Löschangriff in Bereitstellung parallel zum Sprinkler
Was können sie zu Gaslöschanlagen sagen?
Löschgaskonzentration von ca. 34% bei Co2
Erkundung unter Atemschutz
ab 5% Vol Co2 ist mit Gesundheitsschäden zu rechnen
Bereich freigeben ist Aufgabe des Betreibers
ab 8 Vol % besteht Lebensgefahr
Wann sind Kompensationen im VB notwendig?
Abweichungen von der Bauordnung
bei Mängeln (baulich und anlagentechnisch)
bei der Errichtung von Sonderbauten
bei der Abweichung von Sonderbauvorschriften
Grundsätzlich ist das Ziel die Erreichung der Schutzziele
Was haben die Kompensationen für Vorraussetzungen?
Eine Brandschutztechnische Anlage gilt nur dann als Kompensaton, wenn sie nicht ohnehin schon Vorschrift ist
Sie gilt nur als Kompensation, wenn sie nicht schon andere brandschutztechnische Mängel kompensiert
Wann ist ein Brandsicherheitsdienst erforderlich?
§17 HBKG
Für Veranstaltungen, bei welchen durch ein Ausbruch eines Brandes eine größere Anzahl an Personen gefährdet wäre
Ein BSD ist immer Veranstaltungsbezogen
bei jeder Veranstaltung mit Großbühne oder Szenefläche über 200m²
bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr
Wer ordnet einen BSD an?
Die Gemeinde
Wer legt Art und Umfang eines BSD fest?
Der Leiter der Feuerwehr
Anzahl,Qualifikation und Aufgabe
Art der Dienstkleidung
Art und Umfang der Ausbildung
Dienstbeginn und Dienstende
Ersatzperson
Erreichbarkeit des Verantwortlichen
Ablauf und Besonderheiten der Veranstaltung
Wie wird ein Brandsicherheitsdienst durchgeführt?
Kontrolle
baulicher Gegebenheiten
der Anlagentechnik
organisatorischer Maßnahmen (Rettungswege)
Welche Inhalten gehen aus einem Bestuhlungsplan hervor?
Zahl und genehmigte Besucherplätze
Verlauf der Rettungswege
Eine Ausfertigung der jeweiligen Nutzung in der Nähe des Haupteingangs im Maßstab 1:200
genehmigte Pläne haben einen grünen Stempel der Bauaufsicht
Was ist ein Flächennutzungsplan?
ein vorbereitender plan für das gesamte Gemeindegebiet
Regelt die Art der Bodennutzung
Ist Vorraussetzung für den Bebauungsplan
Was ist ein Bebauungsplan?
verbindliche Bauleitplanung
Regelt Nutzung und Bebauung von Teilbereichen der Gemeinde
Regelt Art und Maß der baulichen Nutzung
Welche Arten von Bauantragsverfahren unterliegen keiner Prüfung der Bauaufsicht?
Die Baugenehmigungsfreien Vorhaben
Vorhaben laut Anlage HBO (Garagen, bis 30m³ umbauter raum etc.)
Die Vorhaben mit Genehmigungsfreistellung
alles außer Sonderbauten
keine Abweichungen nach HBO
Baurecht wird eingehalten
Was ist ein vereinfachtes Bauantragsverfahren?
alles außer Sonderbauten mit Befreiung oder Abweichungen von der Bauordnung
—> Prüfung durch die Bauaufsicht
Was ist ein volles Baugnehmigungsverfahren?
Vollverfahren
Sonderbauten und Abriss
Welche Flächen für die Feuerwehr gibt und wie müssen sie Ausgestattet sein und wann sind die notwendig?
Aufstellfläche
Aufstellung für Hubrettungsfahrzeuge
notwendig,wenn Anleiterbare stelle über 8m
Bewegungsfläche
Aufstellung Löschfahrzeug
Notwendig, wenn Entfernung zur öffentlichen Verkehrsfläche über 50m Beträgt
Feuerwehrzufahrt/durchfahrt
Notwendig um Gebäude zu erreichen, wenn die Entfernung zur öffentlichen Verkehrsfläche über 50 m ist
Notwendig für Gebäude mit zweitem Rettungsweg über 8m BRH
Ausstattung
Ausreichend befestigt, tragfähig, Kennzeichung zur Freihaltung
16 tonnen Gesamtmasse, 10 Tonnen Achslast
Zu und Durchgang
Notwendig für Gebäude mit zweiten Rettungsweg BRH unter 8m, um Gebäuderückseite zu erreichen
Wessen Aufgabenbereich ist die Löschwasserversorung?
Aufgabe der Gemeinde, der erforderlichen Werte sind dem Arbeisblatt der DVWG W405 zu entnehmen
Sollte das Objekt nach den Richtlinien des Bebauungsplans errichtet sein, so ist im Falle einer Ertüchtigung die Gemeinde dafü veratwortlich, andernfalls der Bauherr
Wie sind die Anforderung für eine Löschwasserversorgung nach AGBF?
75m Lauflinie zum Grundstück
400l/min ist vertretbar, wenn gesamte Menge im Radius von 300m aus 2 Entnahmestellen verfügabr ist, ansonsten
Grundschutz 800l/min für freistehende Gebäude bis 3 Vollgeschosse
sonstige Bebauung 1600l/min
—> Immer für eine Dauer von 2 Stunden
Was besagt die Hilfsfrist?
wirksame Hilfe muss nach §3HBKG innerhalb von 10 Minuten am Einsatzort eingetroffen sein und mit der Erkundung begonnen haben
—> Ziel ist ein Erreichungsgrad von 90%
Was ist das Ziel einer Gefahrenverhütungsschau?
Ermöglichen eines sicherern und effizienten Feuerwehreinsatzes
Wer ist für die GVS zuständig?
nach §15,16 HBKG Zuordnung der Aufgae zur Feuerwehr
In welchem zeitlichen Abstand wird eine GVS in Hessen durchgführt?
alle5 Jahre i.d.R.
Ankündigung mind. 10 Tage vorher —> Ausnahme, wenn sofortiges Handeln notwendig erscheint
Zu beteiligen sind Betreiber, örtliche Feuerwehr
Wie wird mit Mängeln während einer GVS umgegangen?
Anordnung zur Beseitigung —> Verwaltungsakt mit Frist und Datum
Überwachung —> Nachschau möglich, Freimeldung des Betreibers anfordern
Ersatzvonahmen, Duldung nur durch Bauaufsicht
Was zählt zum betrieblich organisatorischen Brandschutz?
ASR A2.2
Anzal Feuerlöscheinrichtungen, Unterweisungen, Brandschutzhelfer
Flucht- und Rettungspläne
Brandschutzordnung
Räumungskonzepte
Für Versammlungs- und Verkaufsstätten
Welche Maßnahmen des VB gibt es um die Schutzziele zu erreiche?
Baulichen Brandschutz
Anlagentechnischen Brandschutz
Organisatorischen Brandschutz
Was versteht man unter wirksamen Löscharbeiten?
Wenn Brand oder Ausbreitung wirksam bekämfpt werden konnten
Das Aufgeben verlorener Bereiche zählt dazu
Wer hat fr die Räumung von Sonderbauten sorge zu Tragen?
Der Betreiber ist verantwortlich, dass bei Gefahr die betroffenen Bereiche geräumt sind, bevor die Feuerwehr eintrifft. Fremdrettung ist nur für eine begrenzte Anzahl von Personen möglich.
Wo liegen die Zuständigkeiten im VB?
GVS (Brandschutzdienststellen)
BSD (Gemeinde)
Brandschutzerziehung (Gemeinden,Kreise,Land)
Beteiligung der Brandschutzdienststellen bi bauausichtlichen Verfahren
Was sind Sonderbauten?
Bauliche Anlagen und Räume mit besonderer Art der Nutzung, welche einer aufgeführten Liste nach §8 HBO entsprechen
Hochhäuser, >3000m² Büros, Versammlungsstätten…
Was regelt der Bestandsschutz?
Wenn Gebäude den damaligen rechtmäßigen Anforderungen entsprachen, kann eine Anpassung an neue Richtlinien nur gefordert werden,
zur Abwehr einer erhblichen Gefahr
oder bei Nutzungsänderung,
oder massiven Umbau,
oder er damals schon nicht rechtens war
Was sind die Anforderungen an einen Feuerwehrafzug?
gefordert ab Gebäudehöhe 22m
FW Kennzeichnung, Bedienung (Notbetreib)
eigener Schacht mit Vorraum mit Überdrucklüftungsanalge
Halt in jedem Stockwerk
Sprechverbindung
Was ist ein Sicherheitstreppenraum?
Baulich so abgetrennt, dass kein Rauch oder Feuer eindringen kann
Innenliegend —> dann Überdrukc mit Vorraum
F90 Wände und Türen
Außenliegend —> nur über offenen Bereich Begehbar
Was steht inhaltlich in §13 HBO
brandschutztechnischen Schutzziele
Mindestfeuerwiderstand von Bauteilen
Rettungswegsystem ist beschrieben (zwei voneinander unabhängige usw.)
Was besagt der Objektschutz im Sinne der Löschwasserversorgung?
geht über den Grundschutz hinaus
für Sonderobjekte müssen angepasste Mengen an Löschwasser vorgehalten werden
Vorsorgepflicht hat der Betreiber, wenn er nicht nach Bebauungsplan gebaut hat, andernfalls die Gemeinde
Was sind die Sicherungseinrichtungen einer Co2 Löschanlage?
Verzgerungseinrichtung - Voralarm
CO2 Stopptaste
Akustische, optische Warnung
Was besagt die Hochhausrichtlinie?
oberstes Geschoss mit Aufenthaltsräumen über 22m
mind. 2 bauliche Rettungswege oder einen Sicherheitstreppenraum
RW bis zum Treppenraum max. 35m
BMA und FW Aufzug erforderlich
Wann ist ein Bradnsicherheitsdienst anzuordnen?
MUSS bei Veranstaltungen nach VStättR und bei Zelten >5000 Besucher (fliegende Bauten)
KANN, bei Veranstaltugnen bei welchen ein Ausbruch eines Brandes eine größere Anzahl von Menschen gefähreden könnte (§17 HBKG)
Wer kann den BSD anordnene und wer führt ihn durch?
angeordnet durch die Ordnungsbehörde und wird durch die örtliche Feuerwerh durchgeführt
kann auch durch die WF oder den Betreiber durhcgeführt werden, wenn das Personal geeignet und geschult ist
Wer bestimmt Art und Umfang des BSD und wer trägt die Kosten?
Art und Umfang der Leiter der Feuerwehr
Die Kosten trägt der Veranstalter nach gebührenordnung
Welche Maßnahmen sind bei einem BSD bei einem Brandereignis erforderlich?
Sofortmeldung an die LST
Lage erkunden
Brandbekämpfung, Lösch und Sicherheitseinrichtungen auslösen
Kräfteeinweisung, ständiger Kontakt mit dem Veranstalter
Räumung veranlassen und unterstützen
Wie ist das Vorgehen bei organisatorischen Problemen während eines BSD?
Kontaktaufnahme zum Veranstalter
Freundlich und bestimmt auf das Problem hinweisen
Sofortigen Vollzug anordnen
Verantwortliche Hinzuziehen -> Ersatzmaßnahme veranlassen
Welchen Zweck erfüllt eine Gefahrenverhütungsschau?
Vorbeugende Abwehr von Gefahren durch Brände, Explosionen und andere gefährliche Ereignisse
Findet in regelmäßigen Zeitabständen statt, sollte alle 5 Jahre sein (NRW alle 6)
Wem obliegt die Zuständigkeit einer GVS?
Brandschutzdienststelle
Leiter WF, wenn das RP diesen beauftragt
Wie ist die Zielsetzung einer GVS?
ist eine Überprüfung auf beetriebliche brandschutzrelvante Mängel und Umsetzung von baulichen, technischen,organisatorsichen brandschutzvorkerhungen
Einrichtung zur Löschwasserveorsorung
BMA
Zugänglichkeiten
Rettungswege
Brandabschnitte
Rauchabschnitte
Feuerwerhpläne … etc.
Sonsitge baufaufsichtliche Mängell sind der Buaaufsicht zwingend zu melden = generelle Informationspflicht
Was sind Aufstellflächen für die Feuerwehr?
Befestigte Flächen für die Feuerwehr, bei Gebäuden, die mehr als 50m von der öffentlichen verkehrsfläche entfernt sind
Bei Gebäuden mit einer Brüstungshöhe über 8m
Belastung 16 Tonnen und 10 Tonnen Achslast
Größe 7x12m
Wie breit müsen Feuerwerhzufahrten/Aufstellflächen und Durchgänge sein?
mindestens 3,5 m hoch und breit
Aufstellfläche 6x12m
Durchgänge 1,25 breit
Wie ist ein Feuerwehrplan aufgebaut?
Grundrissplan von Grundstück und Gebäude zur orinetierung der Einsatzkröfte
Gefahrenschwerpunkte und Zugänge werden ersichtlich
Gelb= nicht befahrbare Fläche
Grau = befahrbare Fläche
Rot = gefährliche Bereiche
Grün = Rettungswege
Balu = Wasserversorgung
Last changed5 months ago