Welche Möglichkeiten des Bewegungsausgleiches haben Sie bei vorgehängten Dachrinnen?
Hochpunktschiebenaht, Dilatationsstück, Bewegungsausgleich im Sammelkasten bzw. Einhangstutzen (Tiefpunktschiebenaht)
Wenn Sie die Regensicherheit und die Auswahl von Zusatzmaßnahmen eines Steildaches betrachten, können Ihnen „erhöhte Anforderungen“ begegnen.
Nennen Sie 5 erhöhte Anforderungen in diesem Sinne.
Nutzung, Konstruktion, klimatischen Verhältnissen, technischen Anlagen, örtlichen Bestimmungen.
Nennen Sie die Mindesteindringtiefen von Verbindungsmitteln in Holz für:
a.) glattschaftige Nägel und Klammern
b.) profilierte Nägel (Rillennägel)
c.) Schrauben
Antwort 3:
a.) glattschaftige Nägel und Klammern = 12xd
b.) profilierte Nägel (Rillennägel) = 8xd
Schrauben = 6xd
Bemaßen Sie die Skizze für eine halbrunde Dachrinne aus Kupfer mit einem Zuschnitt von 333 mm.
d1= 20mm
d2= 153mm
e1= 9mm
f1= 11mm
g= 6mm
S1= 0,60mm
Wie viel cm schrumpft bei folgenden Gesichtspunkten eine Dachrinne?
Zuschnitt 33,3 cm; aus Kupfer; Länge 16,50m; Einbautemperatur +13°C
im ungünstigsten Fall?
Antwort 5:
Delta L = L * Koeffizient * Delta T
Temperaturdifferenz 33 K
Rechnung: 16,50 m x 0,017 mm/mK x (-20°C + 13°C)
Ausdehnung / Schrumpfung: 9,257mm
Unterscheiden Sie zwischen Linienbefestigung und Linearer Befestigung im Flachdach
Antwort 6:
Linienbefestigung:
Linienbefestigungen können mit Metallbändern, Profilen aus Metall oder Verbundblech ausgeführt werden. Diese sollten mit mindestens 3 Befestigern pro Meter mit der tragenden Konstruktion verbunden werden.
Lineare Befestigung:
Lineare Befestigungen sind in Reihe angeordnete punktweise Einzelbefestigungen. Diese sollten mit mindestens 3 Befestigungselementen pro Meter ausgeführt werden.
Nennen Sie drei große Kunststoffgruppen, die auch im Dachbereich Anwendung finden.
Plastomere, Elastomere, Duromere
In der Flachdachrichtlinie 2016 wird eine Sicherung zur Aufnahme von horizontalen Kräften nun auch im bituminösen Flachdach gefordert.
Nennen Sie 6 Bereiche, in denen gesichert werden muss.
Dachränder, Anschlüsse an aufgehende Bauteile, Neigungswechsel > 7% (4°) bei loser Verlegung, Bewegungsfugen, Lichtbändern und Lichtkuppeln, Kehlen
Welche 5 Hauptunterscheidungen kann man beim SD-Wert treffen?
Antwort 9:
Diffusionsoffen (0 - 0,5m)
Diffusionsbremsend (0,5 – 10m)
Diffusionshemmend (10 – 100m)
Diffusionssperrend (100 – 1500m)
Diffusionsdicht ( > 1500m
Warum können durch Konvektion größere Bauschäden entstehen als durch Diffusion?
Konvektion (hier das Durchströmen der Bauteilschicht mit Luft) findet statt, wenn sich z.B. Leckagen in der Gebäudehülle befinden. Die Luft kann ungehindert in das Bauteil eindringen und der mitgeführte Feuchtegehalt kondensiert beim Abkühlen der Temperatur im Bauteil.
Hierbei wird natürlich wesentlich mehr Luft und dadurch Wasserdampf durchgelassen als bei der Diffusion.
Nennen Sie 3 Dachabdichtungsbahnen aus thermoplastischen Kunststoffen. (Bezeichnung + Abkürzung)
Antwort 11:
- PVC – Polyvinylchlorid
- ECB – Ethylen – Bitumen – Copolymer
- FPO – Polyolefine
- PIB - Polyisobutylen
- VAE – Ethylen – Vinyl – Acetat – Copolymer
- PEC – Chloriertes Polyethylen
12.) Was versteht man unter dem Begriff Regeldachneigung?
Die Regeldachneigung (RDN) einer Dachdeckung ist die untere Dachneigungsgrenze, bei deren Einhaltung sich eine Deckung als regensicher erwiesen hat.
Nennen Sie die Bedingungen, die Bauteile erfüllen müssen, um bei der Mindesteindringtiefe angerechnet werden zu können.
Für die Mindesteindringtiefen können Bauteile aus Holz und Holzwerkstoffen angerechnet werden, wenn diese
-
eine Rohdichte ≥ 350 kg/m³,
Holzbauteile eine Dicke ≥ 24 mm haben,
Holzwerkstoffe eine Dicke ≥ 22 mm haben,
die Bauteile einzeln ausreichend befestigt sind.
Andernfalls ist die Verbindungsmittellänge um die Dicke dieses Bauteils zu erhöhen
Was versteht man unter einem SD-Wert und wie wird dieser errechnet?
Der SD-Wert ist ein Maß für den Widerstand, den ein Bauteil oder eine Bauteilschicht dem Durchgang von Wasserdampf entgegensetzt. Er wird auch als äquivalente Luftschichtdicke bezeichnet und angegeben in Metern.
Der SD-Wert einer Bauteilschicht ist somit der Diffusionswiderstand der entsprechend dicken (Vergleichs-) Luftschicht.
Er wird errechnet aus der Schichtdicke der Bauteilschicht und der Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (µ) des Stoffes.
SD = µ*d
µ ist hierbei der Dimensionslose Faktor, der ausdrückt, um wie viel Mal der Diffusionswiderstand des Stoffes höher ist als von Luft.
µLuft = 1
Nennen Sie 4 grundsätzliche bauliche Maßnahmen zum Holzschutz.
Gebrauchszustand.
Während des Transports und der Lagerung sind Holz und Holzwerkstoffe durch Abdecken vor Niederschlägen zu schützen, ein vollständiges Verpacken mit diffusionshemmenden Folien sollte vermieden werden. Bei der Lagerung sollte Bodenkontakt vermieden werden.
Die Einbaufeuchte von Bauholz darf 20% nicht überschreiten.
Wird Holz während der Bauphase auf mehr als 20 % aufgefeuchtet (z. B. infolge von Niederschlägen), so muss sichergestellt sein, dass innerhalb von maximal 3 Monaten nach Abschluss der Arbeiten eine Holzfeuchte von maximal 20 % vorliegt.
Was versteht man unter einer Bitumenkorrosion und wie kann man einer
solchen Korrosion vorbeugen.
UV-Strahlen setzen im Bitumen Kohlenwasserstoffe frei, die bei geringen Wassermengen hohe Säurekonzentrationen zur Folge haben. Säuren greifen alle Metalle an.
Abhilfe: UV-Schutz für Bitumenbahnen, Schutzanstriche für die kontaktierten Metalle
Wofür steht die Abkürzung BNatSchG und was haben Sie als Dachdecker damit zu tun?
Bundesnaturschutzgesetz, müssen uns daran halten, wurde im Regelwerk aufgenommen
Sie planen am Ortgang einen freien Überstand der Tragelatten von 31cm.
Ist dieser Überstand ohne weitere konstruktive Maßnahmen zulässig?
Nein, denn der freie Überstand von Traglatten über Außenkante Auflager darf nur bis zu 30 cm betragen. Größere Überstände erfordern zusätzliche konstruktive Maßnahmen.
Wie wird zwischen Schwer- bzw. Leichtmetallen differenziert? Nennen Sie je ein Beispiel.
Schwermetall = eine Dichte > 5g/cm³. Kupfer, Zink, Blei
Leichtmetall = eine Dichte < 5g/cm³. Alu
Welche Auslösemöglichkeiten gibt es bei RWA Anlagen?
Wärme: ein Röhrchen platzt bei ca. 78°C und sprengt die Kuppel auf
Optisch: wenn Rauch durch eine Lichtschranke geht
Manuell: Per Knopfdruck
Brandmeldeanlage: Gekoppelt an Rauchmelder
In Verbindung mit einer Photovoltaikanlage sind die Begriffe „Azimutwinkel“
und „Elevationswinkel“ wichtige Faktoren.
Wofür stehen diese beiden Begriffe und welche Winkel bezeichnet man als
ideale Einstellung?
Der Azimutwinkel beträgt 0°, wenn die PV-Anlage exakt Richtung Süden
Ausgerichtet ist. 0° ist demnach der idealste Azimutwinkel.
Der Elevationswinkel beschreibt die Modulneigung.
Bei einer PV-Anlage liegt der optimalste Neigungwinkel zwischen
29° bis 34°
Welche verschiedenen Arten der Korrosion kennen Sie?
Kontaktkorrosion, chemische Korrosion, Korrosion durch Immissionen, Kondenswasserkorrosion, Bitumenkorrosion bzw. Korrosion durch Auswaschungen
Nennen Sie die Längenausdehnungskoeffizienten für folgende Baumetalle
Blei 0,029 mm/mk
Kupfer 0,017 mm/mk
Aluminium 0,024 mm/mk
Zink 0,022 mm/mk
Was versteht man unter dem Begriff Infiltration im Zusammenhang mit einer Gebäudehülle?
Last changed4 months ago