Wie weit soll eine Dacheindeckung aus Dachziegeln / -steinen maximal in
eine hoch hängende Dachrinne ragen, um eine ordnungsgemäße
Dachentwässerung noch sicherzustellen?
Die Vorderkante der Dachdeckung ist so festzulegen, dass die Entwässerung in
die Rinne sichergestellt ist. Bei hoch hängenden Rinnen soll die Deckung nicht mehr
als 1/3 der Rinnenbreite, waagerecht gemessen, in die Dachrinne ragen. Bei tief
hängenden Rinnen ist die Deckung i. d. R. zurückzusetzen
Wie ist zu verfahren, wenn eine Dacheindeckung bündig, oder mit weniger
als 5cm überstand über die Traufkonstruktion gedeckt wird?
Wird die Deckung bündig oder mit weniger als 5 cm Überstand über die
Traufkonstruktion gedeckt, ist ein Traufblech zum Schutz der Holzunterkonstruktion
erforderlich. Für die Ausführung von Traufkanten in Verbindung mit Dachrinnen sind
die „ Regeln für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk “ zu beachten.
Welche Forderung wird bezüglich der Befestigung von Ortgangsziegeln / -
steinen gestellt?
Alle Dachziegel/-steine an Ortgangkanten, außer der Deckschicht bei der
Kronendeckung, sind an der Unterkonstruktion im Überdeckungsbereich gemäß
Abschnitt 1.4.3 zu befestigen. Die Forderung ist erfüllt, wenn jeder Dachziegel/-stein
am Ortgang mit mindestens einer Holzschraube, Durchmesser 4,5 mm, bei einer
Einschraubtiefe von 24 mm in Nadelholz befestigt wird. Andere Befestigungsmittel
sind nachzuweisen.
Sie planen am Ortgang einen freien Überstand der Tragelatten von 25cm. Ist
dieser Überstand ohne weitere konstruktive Maßnahmen zulässig?
Der freie Überstand von Traglatten über Außenkante Auflager darf nicht mehr als
30 cm betragen und richtet sich nach den Anforderungen und
Dachlattenquerschnitten. Größere Überstände erfordern zusätzliche konstruktive
Maßnahmen.
Antwort die Richtig wäre:
Ja da ein überstand bis zu 30cm ohne weitere maßnahmen zulässig ist.
Was ist hinsichtlich der Überdeckung untereinander bei konischen
Firstziegeln / -steinen zu beachten?
Konische Firstziegel/-steine sind untereinander mit einer Überdeckung von
mindestens 4 cm unter Berücksichtigung der Wetterrichtung zu decken. Verfalzte
Firstziegel/-steine haben untereinander eine vorgegebene Überdeckung.
Beschreiben Sie, was man unter einem Dachknick versteht und welche 2
Arten hier allgemein unterschieden werden?
Der Dachknick ist der Übergang zweier verschieden geneigter Dachflächen.
Hierbei unterscheidet man zwischen dem Übergang von einer unteren steilen zur
oberen flachen Dachneigung (Mansarddachknick, siehe Abb. 4.9a ) und von einer
unteren flachen zur oberen steilen Dachneigung (Schleppdachknick
Nennen Sie die Mindesteindringtiefen von Verbindungsmitteln in Holz für:
- glattschaftige Nägel und Klammern
- profilierte Nägel
- Schrauben
Die Mindesteindringtiefen von stabförmigen Verbindungsmitteln in Holz sind in
Abhängigkeit von ihrem Durchmesser (bei Nägeln und Klammern der Durchmesser
des Schafts, bei Schrauben der Außendurchmesser des Gewindes) definiert und
betragen nach DIN EN 1995-1-1 vereinfacht für
- glattschaftige Nägel und Klammern 12 × d,
- profilierte Nägel (Rillennägel) 8 × d,
- Schrauben 6 × d.
Nennen Sie die Bedingungen, die Bauteile erfüllen müssen, um bei der
Mindesteindringtiefe angerechnet werden zu können.
Für die Mindesteindringtiefen können Bauteile aus Holz und Holzwerkstoffen
angerechnet werden, wenn diese
- eine Rohdichte ≥ 350 kg/m³,
- und
- Holzbauteile eine Dicke ≥ 24 mm haben,
- oder
- Holzwerkstoffe eine Dicke ≥ 22 mm haben,
und
- die Bauteile einzeln ausreichend befestigt sind.
Andernfalls ist die Verbindungsmittellänge um die Dicke dieses Bauteils zu erhöhen
Bis zu welcher Gebäudehöhe gelten die im Regelwerk enthaltenen Angaben
zu erforderlichen Abmessungen von Bauteilen und deren Befestigung? Wie ist
bei höheren Gebäuden zu verfahren?
Die Angaben zu erforderlichen Abmessungen von Bauteilen und deren
Befestigung der Abschnitte 3.2.2 bis 3.2.4 gelten für Gebäudehöhen bis 25 m. Bei
Gebäudehöhen von mehr als 25 m ist die Befestigung nach den Technischen
Baubestimmungen nachzuweisen.
Nennen Sie die Anzahl und Art der Befestigungsmittel von Konterlatten
unter Tragelatten, bei einem maximalen Abstand der Unterkonstruktion von 1m
bei folgenden Gegebenheiten:
a) Pultdach, Höhe 8m, Windzone 3, Küstennähe
b) Satteldach, Höhe 17m, Windzone 4, Binnenland
c) Walmdach, Höhe 23,5m, Windzone 1
a)
9x Na 3,1 x 80 oder alternativ: 4 x RiNa 3,1 x 80
b)
8 x Na 3,1 x 80 oder alternativ: 4 x RiNa 2,8 x 75 oder 3 x RiNa 3,1 x 80
c)
5 x Na 3,1 x 80 oder alternativ: 3 x RiNa 2,8 x 75
Last changed6 months ago