Welche Probleme ergeben sich für die Einsatzkräfte durch Brandrauch?
Gefährdung durch Atemgifte
Thermische Belastung
Sichtbehinderung mit Einfluss auf die Orientierung der Einsatzkräfte
Gefährdung durch zündfähige Gemische im Brandrauch (Rollover,Backdraft)
Verrauchen von Rettungswegen, insbesondere Treppenräumen, die auch für Bewohner den Fluchtweg darstellen.
Geringe Zeitspanne für die Rettung im Objekt befindlicher Personen,ohne dass bei diesen erhebliche Folgeschäden oder der Tod durch Brandrauchinhalation auftreten.
Ziele der Belüftung
Abführen von Rauch und damit Atemgiften, brennbaren Gasen und Schwebstoffen sowie Wärme.
Senken der Temperaturen durch Ersetzen heißen Brandrauchs durch frische Luft.
Verbessern der Sichtbedingungen im Gebäude, um ein schnelleres Vorgehen und eine bessere Orientierung zu ermöglichen.
Vermindern der Gefahr einer Rauchdurchzündungen und anderen mit Brandrauch verbundenen Brandphänomenen.
Rauchfreihaltung von Flucht- und Rettungswegen, auch zur Unterstützung der Selbstrettung Betroffener.
Schutz nicht betroffener Bereiche / Sachwertschutz.
Sauerstoffzufuhr zur Verbesserung der Überlebenschance im Gebäude befindlicher Personen.
Welche Arten der Belüftung gibt es?
Natürliche Belüftung
Querlüften
Natürlicher Abzug
Maschinelle Belüftung
Mobile Belüftung
Überdruckbelüftung
Unterdruckbelüftung
Stationäre Belüftung
RWA
Rauchabsaugsysteme
Welche Lüftertypen gibt es?
Turbine:
Hochleistungslüfter, Strömungslüfter,
Turbinenlüfter, Injektorlüfter, Drucklüfter
Propeller
Überdrucklüfter, Power Lüfter,
Propellerlüfter, Typhoon, Tempest Lüfter
Mischung aus Turbine und Propeller,
wird im weiteren als Easy Pow’Air Lüfter
bezeichnet
Easy Pow’Air Technologie kurz auch
EPT (Fa. Leader)
Turbine mit verlängertem Gehäuse, an
das druck- und saugseitig Lutten
angeschlossen werden können.
Unterdrucklüfter,
Be- und Entlüftungsgerät
Wie groß sollte die Abluftöffnung gewählt werden?
Diese sollte maximal 4 mal so groß wie die Zuluftöffnung gewählt werden
Einsatzgrundsätz Lüfter
Gebäude / Objekt nur durch die Zuluftöffnung betreten oder verlassen
Gebäude / Objekt nie durch die Abluftöffnung betreten oder verlassen
Einsatzkräfte und andere Personen dürfen sich nicht zwischen
Brandstelle und Abluftöffnung aufhalten
Türen und Fenster nicht eigenmächtig ohne Rücksprache mit der für die
Belüftung zuständigen Führungskraft öffnen oder schließen
Keine Belüftung zur Entrauchung ohne Abluftöffnung durchführen
Abgasschlauch am Lüfter verwenden
Kein Wasser von außen durch die Abluftöffnung ins Gebäude abgeben
Gefahren oder Probleme bei der Belüftung
Hohlräume und offenporige Körper
Kohlenstoffmonoxid (CO)
Personen zwischen Feuer und Abluft
Rauch & Wärmeabzug (RWA) ohne Schließfunktion
Mangelnde Absprachen und eigenmächtiges Handeln
Windböen und Sturm
Lose Gegenstände
Last changed3 months ago