Welche Leitungstopologien gibt es bei Brandmeldeanlagen?
Stichleitung
Ringleitung (Loop)
Mesh (Funk Netzwerk mit Funk Gateway)
T-verzweigung an einem Melder
Welche Eigenschaften weist eine Ringleitung auf?
Bei einer Linien-Unterbrechung sind noch alle Elemente voll einsatzfähig
Hin und Ruckleitung verlaufen über verschiedene Wege
->gemeinsame Wege nur unter Sonderauflagen gestattet! Bspw. Wenn Kabel in einer gemeinsamen Steigleitung geführt werden
->dann Überwachung des Steigschachts
Ein Loop darf nach DIN 08322 max eine Fläche von 6000m2 überwachen
Maximal über vier Brandabschnitte eingesetzt!
Maximal acht Löschbereiche angesteuert!
Beim Ausfall einer Ansteuereinrichtng der BMZ darf nur ein Loschbereich ausfallen!
Wann werden Funksysteme eingesetzt?
Wenn in dem zu schützenden Bereich keine Kabel verlegt werden können?
Wie funktioniert ein Funksystem in der Brandmeldetechnik?
Es gibt ein Mesh-Netzwerk aus Melder
Funk
Melder <-> Melder = Mesh
Mesh- >Knotenpunkt <>Funkgateway
Bis zu 30m Abstand im Mesh zwischen zwei Knoten
Bis zu 90m letztes Element im Mesh zu Gateway
Funk: 868 und 433 mhz
-> Dämpfung des Gebäudes beachten!
Was ist bei der Adressierung von Elementen zu beachten?
Bei Stichleitungen sind :
maximal 32 automatische Melder/10 nichtautomatische ein lineares Meldesystem/ 1 Auswerteeinheit RAS erlaubt!
Melder eines Stichs dürfen nur einem Brandabschnitte zugeordnet werden
Bei Ringleitung :
Max Überwachungsfläche 6000m2
4 Brandfallabschnitte
Unter welchen Standpunkten können Adressen im Ring vergeben werden?
Physikalisch
-> Reihung der Elemente auf dem Übertragungsweg
Topologisch
-> Gelände / Gebäudestruktur
Nutzungsorientiert
-> Nutzung des Gebäudes bspw Bereich 1 = Konferenzräume 2= Büros
Was ist eine Alarmierung?
Alarmierung der Gebäude Nutzer = Aufforderung zur Selbstrettung im Brandfall
Wie lange muss eine Alarmierung während des Brandfalls mindestens sichergestellt sein?
Nach Brandausbruch muss für mind 30 min sichergestellt sein, dass in allen Räumen des Nachbar-Brandabschnitts durch den die Kabel geführt sind:
Meldungen aufgenommen
Alarmierung abzugeben
Funktionseralt der Kabel sichergestellt
Welche Besonderheit gibt es bei der Ring Leitungs Verlegung von brandmeldern?
Kabel muss Nicht im Funktionserhalt verlegt werden, da bei einem einfachen Leistungsfehler kein Datenverlust im Gesamtsystem entsteht
Was ist das Statement des gesetzgebers bei der auftrennung des Ringes im Brandfall?
Bei sich schnell entwickelnden Branden, kann der Ring innerhalb der 30 min Funktionserhalt getrennt werden,
Wird der bertrieb in zwei Stichen weitergeführt, wird hierbei von einer bestimmungsgemäßen Funktion ausgegangen
Die Unterbrechung von loop zu 2 Stiche darf maximal 5 sek dauern
In welcher Norm wird es Fernalarm festgelegt?
Din en 50136
Festlegung durch die Komune / Feuerwehr über die Tab (Technische anschlussbedingung)