F: Beschreiben Sie den typischen Aufbau eines Straßenquerschnittes; wo liegen welche
Leitungen?
F: Die 3 Schutzziele (Grundsätze) der Siedlungsentwässerung:
F: Wasserverbrauch in Deutschland pro Kopf.
A: 123 L/pro Kopf pro Tag
F: Bemessung der Kanalisation nach DWA A118:
F: Was ist Fremdwasser?
F: Mulden-Rigolen-System beschreiben.
F: Beschreiben Sie das Multi-Barrier-Prinzip.
F: Starkregen am 14.07.21 in Bochum-Dahlhausen: Schätze das Regenereignis bei einem
Niederschlag von 70-110 L/qm über einen Tag, war das viel?
A: Ein außergewöhnliches Starkregenereignis. Extrem ergiebiger Tagesniederschlag. Am
Ende des Entwässerungssystems sind alle Anlagen übergelaufen. Wie z.B. die
Rückhaltebecken.
→Rückhaltebecken haben versagt, alles in kleine Gewässer übergelaufen, Gewässer alle
randvoll inkl. Talsperre (Ruhrtalsperre) → kurzfristige Notentlastung
Laut Statistiken Wiederkehrzeit 1 mal in 2500 Jahren
>2 Wochen vorher: Starkregen in Bochum am 29.06.21 widerspricht sich der Statistik,da:
Abhängig von der Dauerstufe (kurzfristiges intensives Ereignis mit zB 1 Stunde Starkregen),
In diesem Fall: die Kanalabschnitte laufen über und nicht die Rückhaltebecken
→ Kanalrohre werden für statistischen Wiederkehrzeiten von 1 mal in 3 oder 5 Jahren
ausgelegt
Last changed2 months ago