Buffl

TRINKWASSERHYGIENE

CK
by Christoph K.

Welche Schwachpunkte sind oftmals ursächlich für eine bakterielle Kontamination?

Trinkwassererwärmer

  • zu groß bemessen

  • mit Speicherschichtungen bzw. zu großer Mischzone

  • Parallelschaltung von mehreren Speichern, die keinen hydraulischen Abgleich haben und deshalb keine gleichmäßige Entnahme bzw. einzelne Speicher überhaupt keinen Wasserwechsel haben,

Zirkulationspumpen und Hydraulik

  • falsch ausgelegte Zirkulationspumpen

  • falsch eingestellte Drehzahlen

  • Rückflussverhinderer mit zu großen Druckverlusten oder mehrere hintereinander angeordnet, wie z. B. hinter Zirkulationspumpen und bei Sammelsicherungen im Strangabsperrventil

  • Strangabsperrventile ohne hydraulischen Abgleich, weder manuel les Drosselventil noch Thermostatventil vorhanden

  • Regelthermostate mit zu großer Schalthysterese

Zentralmischer

  • Einbau von Zentralmischern, die auf vorwiegend ungeeignete Tem peraturen im System (meist 45 °C) eingestellt sind,

Membranausdehnungsgefäße

  • Einbau von ungeeigneten Membranausdehnungsgefäßen ohne Durchströmung bzw. ohne DVGW-Prüfzeichen,

Wasserbehandlung

  • Einbau von ungeeigneten Wasserbehandlungsanlagen

  • Wasserbehandlungsanlagen, wie z. B. Enthärtungs- oder Dosieran lagen, die weder gewartet werden noch in Funktion sind, weil kein Regeneriersalz oder Dosiermittel nachgefüllt wurde

Dämmung

  • mangelhafte Dämmung sowohl bei Warmwasser- als auch bei Kalt wasserleitungen

Erwärmung von Kaltwasser

  • bei Bevorratung von Kaltwasser in Geräten, Apparaten usw. in war men Räumen

Leitungsanlage

  • Stagnationswasser in „Totstrecken“, wie z. B. Leitungen zu Be- und Entlüftern, zum Sicherheitsventil, zu Entleerungen oder nicht mehr benötigten Entnahmestellen

Feuerlöschanlage

  • Feuerlöschleitungen „nass“, in denen kein ausreichender Wasser wechsel stattfindet und lediglich „Alibiwaschtische“ angeschlossen sind.


Author

Christoph K.

Information

Last changed