Aus was besteht eine Leitungsanlage?
Sie kann sowohl aus Außenleitungen und/oder Innenleitungen bestehen.
Besteht aus der Leitung sowie den notwendigen Bauteilen.
Nennen Sie die 6 Leitungsabschnitte
Verteilungsleitung
Steigleitung
Verbrauchsleitung
Abzweigleitung
Einzelzuleitung
Geräteanschlussleitung
In Welchen Situationen kann eine Gasleitung verlegt werden?
Außerhalb vom Gebäude im Freien oder im Erdreich jeweils nach der HAE
Im Inneren von Gebäuden nach der HAE
Welche Randbedingungen müssen bei Innenleitungen beachtet werden?
Temperatur
Feuchte
Atmosphäre
Was ist eine Einzelzuleitung ?
Ist bei Gasinstallationen mit nur einem Gasgerät ,der Leitungsteil von HAE bis zum Geräteanschlussarmatur.
Was ist eine Verteilungsleitung?
Ist der Leitungsteil zu mehreren Gaszählern.
Was ist eine Steigleitung?
Ist der senkrechte von Geschoss zu Geschoss führende Leitungsteil
Ab wo beginnt eine Verbrauchsleitung?
Sie beginnt ab Abzweig von der Verteilungsleitung oder ab Ende Verteilungsleitung bzw. ab HAE und geht bis zu den Abzweigleitungen.
Ab wann spricht man von Abzweigleitung?
Sie ist der von Verbrauchsleitung zur Geräteanschlussarmatur führende Leitungsteil, der zur Versorgung ausschließlich eines Gasgerätes dient.
Sie besteht aus der Leitung sowie den notwendigen Bauteilen. Sie kann sowohl aus Außenleitungen und/oder Innenleitungen bestehen.
Verbrauchleitung
Außenleitung (frei und erdverlegt)
Innenleitung (auf und unterputz)
Was ist eine Einzelzuleitung?
Ist bei Gasinstallationen mit nur einem Gasgerät, der Leitungsteil von HAE bis zum Geräteanschlussarmatur.
Ist der Leitungsteil zu mehreren Gaszählern
Es ist der senkrechte von Geschoss zu Geschoss führende Leitungsteil.
Welche Anforderungen werden an Gasleitungen gestellt?
Dicht und so beschaffen, angeordnet oder ausgerüstet sein, dass sie den bei bestimmungsgemäßen Gebrauch auftretenden Beanspruchungen standhalten
Sie dürfen im Gebäude die Brandsicherheit nicht gefährden
Sie dürfen bei äußerer Brandeinwirkung nicht zu einer Explosionsgefahr führen
Was bedeutet HTB-Qualität?
Höher thermisch belastbar
Welche Kenndaten beinhaltet die HTB-Qualität? Nenne zu jedem Punkt ein Detail.
Sie müssen Temperaturen bis 650°C standhalten
Die Temperatur von 650°C orientiert sich an der Zündtemperatur von Erdgas und soll sicherstellen, dass sich ausströmendes Gas sofort entzündet
es darf in 30 min keine höhere Menge als 30l/h austreten
mit einer Leckrate von unter 30l/h wird innerhalb von 30 min keine gefahrdrohende Menge erreicht
Sie müssen 30 min Feuer standhalten.
In 30 Minuten sollten Rettungskräfte vor Ort sein und das Gas ggf. abstellen
Welche Werkstoffe darf ich für Erdverlegte Leitungen benutzen?
Stahlrohr nach DIN 10255 •
Kupferrohre auser mit Pressverbindung
Druckrohre aus Polyethylen
Kunstoffrohre aus vernetztem Polyethylen [PE-X]
Welche Werkstoffe darf ich für Freiverlegte Außenleitung verwenden ?
Stahl
Kupfer
NiRo
Welche Werkstoffe darf ich für eine Innenleitung verwenden?
Stahlrohr
Verz. Stahlrohr
Nichtrostendes Stahlrohr
Präzisionsstahlrohr
Kupferrohr
Metallverbundrohr
Welche Verbindung Möglichkeiten darf man bei Stahlrohr anwenden?
Pressverbindung
Schweißen mit Nachweis
Gewinde bis DN50
Darf Stahlrohr in der Gasinstallation gebogen werden?
Mit geeigneten Biegewerkzeugen sind diese Rohre entsprechend der Nenndruchmesser und entsprechender Biegeradien kalt biegbar, sie können aber auch warm gebogen werden.
Ist verz. Stahlrohr für die Gasinstallation zulässig
Ja ist es.
Auf was muss bei der Verarbeitung von verz. Stahlrohr geachtet werden?
Es müssen für jedes Gas die jeweiligen zugelassenen Dichtmittel verwendet werden.
Darf verz. Stahlrohr gebogen werden?
Diese Rohre dürfen weder kalt noch warm gebogen werden.
Welche Dichtstoffen dürfen eingesetzt werden? ( mit Beispiel)
Anerobe Dichtmittel —> Flüssigdichtmittel wie Loctite5776
Nichtaushärtenden Dichtmittel —> Neofermit mit Hanf als Trägermittel
Gewindedichtbänder aus PTFE —> Teflonband
Wo wird Präzision Stahlrohr eingesetzt?
Für Innenleitungen meist bei Geräteanschlüssen und Steuerleitungen.
Welche Verbindungstechniken gibt es für Kupfergasleitung?
Schweißverbindung
Hartlötverbindung
Klemmringverbindung
Flanschverbindung
Darf Kupferrohr gebogen werden?
Kaltbiegen ist nur mit geeigneten Werkzeug zulässig
Warmbiegen mit Sandfüllung ist zulässig
Was ist bei der Verbindungstechnik Pressen zu beachten?
Einstecktiefe ist zu beachten und zu markieren
Nur Dichtelemente mit Gaszulassung verwenden
Pressfittig muss unverpresst undicht sein
Nur bis 1 Bar zulässig
Presskontur der Pressbacke beachten
Wartungszyklus der Presswerkzeuge einhalten
Das Verpressen von Erdverlegten Gasleitungen ist unzulässig
Was ist bei der Verlegung im Freien zu beachten?
Als Freiverlegte Außenleitungen sind derzeit nur metallenen Rohr- und Verbindungswerksoffe aus Stahl, NiRo und Kupfer zulässig
die Rohre sind vor Witterung zu schützen
die Rohre sind vor mechanischen Belastungen zu schützen
Was muss bei erdverlegter Leitung aus PE-Rohr beachte werden?
Sie müssen mit Klemmringverbindungen oder Pressverbindungen verbunden werden.
Bei PE80 und PE100 sind auch Schweißverfahren möglich.
Welche Anforderungen gelten für erdverlegte Leitungen?
Gasleitungen die im Erdreich verlegt werden
müssen einen Korrosionsschutz erfüllen
müssen zugänglich sein
sind einzutragen (Bestandspläne)
bei metallenen Rohren sind keine Pressverbindungen erlaubt
bei stahlrohr sind nur schweiß oder Glattverbindungen erlaubt
Welche Besonderheiten muss der Rohrgraben haben?
Das Rohr ist allseits 10cm einzubetten
0,5-1m Erdüberdeckung
Welche Zusatz Maßnahmen muss bei PE-Rohrleitungen eingehalten werden?
Bei PE- Rohrleitung sind 2 gelbe Warnbänder vorzusehen
10 cm unter der Geländeoberfläche
20 cm über der Gasleitung
Wie sind Wanddurchführungen auszuführen?
Außenwanddurchführung muss gas und wasserdicht sein
Bei Kupferrohr muss der Stegmantel entfernt werden im Bereich der Wanddurchführung
Übergang muss mittels Schumpfschlauch oder Korrosionsband abgedichtet werden
Was ist bei der Verlegung von Innenleitungen zu beachten?
Darf eine Gasleitung Aufputz und Unterputz verlegt werden? Wenn ja was muss beachtet werden?
Aufputz:
In allgemeinen zugänglichen Fluren und auch Rettungswegen dürfen Gasleitungen verlegt werden
In 1-2 fam. Häusern dürfen Gasleitungen auch in Treppenhäusern frei verlegt werden
Unterputz:
Ohne Hohlräume und mit Korrosionsschutz
1,5cm mineralische Putzdeckung
Verdeckte Rohrleitungen müssen dokumentiert werden
Der schlitz wird erst nach der Prüfung verschlossen
Was muss bei der Verlegung in Schächten und Kanälen beachtet werden?
Es sind Lüftungsöffnung von je 10cm² zu versehen.
Diese sind als Querlüftung anzuordnen.
Welche Anforderungen gilt bei unbelüfteten Hohlräumen?
Grundsätzlich gilt hier:
Keine Dauer Feuchtigkeit
Bei kleinster Undichtheit muss die Sicherheitsmaßnahme Gasgeruch greifen!
Leitungen sind in Mantelrohren zu verlegen
Das Mantelrohr muss in genutztem Raum enden
Was muss bei einer Abgehängten Decke beachtet werden?
Rundumschlitz zur Durchlüftung
Mind. 2 diagonal angeordneten Lüftungsöffnungen von jeweils 10cm² die max. 5m auseinanderliegen
Wie kann eine Gasleitung im Estrich ausgeführt werden?
Gasleitungen sind nur unter dem Estrich innerhalb von Aussparungen unter der Trittschalldämmung zulässig
Was ist bei der Verlegung von Gasleitungen unter der Trittschalldämmung zu beachten?
Schutzfolie; Denso Binde als Unterlage und Korrosionsschutz einhalten
Kalt zu verarbeitende Binden sind vorzuziehen
Denso-Binden erst nach der Druckprüfung anbringen
Verdeckt verlegte Leitungen sind zu dokumentieren / Bild mit Zollstock)
Keine Gasleitung in der Tittschalldämmung
In der Ausgleichsschicht möglich
Wie muss eine Deckendurchführung ausgeführt werden?
Die Leitung ist im Mantelrohr durch die Decke zu führen!
Das Mantelrohr muss die Deckenunterseite „sichtbar“ überragen.
Im Fußboden muss es ca. 5cm überstehen!
Welche Grundsätzlichen Anforderungen gibt es für die Befestigung von Gasleitung?
Gasleitung sind „ausreichend zu befestigen“
Gasleitungen dürfen nicht an anderen Leitungen befestig werden
An Gasleitungen dürfen keine anderen Leitungen befestig werden!
Gasleitungen aus Kupfer dürfen nicht mit blanken Stahlrohrschellen befestig werden [Korrossionsgefahr]
Sie sind so anzuordnen das Tropf und Schwitzwasser nach auf die Gasleitungen kommen können.
Bei senkrecht verlegten Leitungen ist ein Durchrutschen der Rohre durch geeignete Anordnung der Rohrschellen zu vermeiden
Wann darf ich Kunststoffdübel einsetzen?
Bei Rohrleitungen und Verbindungen, die auch bei großer Hitze noch zugfest sind.
Schweißen
Pressen
Gewinde
Wann muss ich Metall Dübel einsetzen ?
Bei Rohrleitungen die bei großer Hitze nicht mehr zugfest sind
Hartgelötete Kupferrohre
Klemmringverschraubungen aus nicht metallischen Verbindungen
An F90 Bauteilen mit Metalldübel und nichtbrennbaren Rohrschellen !
Nennen sie 3 unzulässige verlegorte für Gasleitung! Welche Ausnahme giebt es?
Aufzugsschächte
Lüftungsschächte
Müllabwurfanlagen
Schornsteine
Ausnahme:
Wenn diese auf Dauer stillgelegt und erkennbar als Leitungsschacht genutzt sind.
Wie muss eine Gasleitung in einer Bewegungsfuge verlegt werden?
Es ist dafür zu sorgen, dass die „ Relativbewegung“ sich nicht schädlich auf die Leitung auswirken kann.
Dies kann durch die Montage eine stabilen Schutzrohr aus Stahl Erfolgen.
Bei Anforderungen an Feuerwiderstandfähigkeiten muss der spalt beidseitig in einer Tiefe von min. 40mm zwischen Leitung und Schutzrohr mit im Brandfall aufschäumenden Baustoff oder Mineralfasern geschlossen werden
Darf in notwenigen Treppenräumen Gasleitung verlegt werden?
Wenn ja was muss beachtet werden?
Grundsätzlich ja.
Zu beachten:
Die Leitungsanlage müssen einschließlich ihrer Umhüllung aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen
Dies gilt nicht führ ihre Dichtung und Verbindungsmittel
Die Anordnung der Leitungen darf kein Hindernis für die Funktion des Rettungsweges darstellen
Sie sind nicht als freiverlegte Leitung zulässig
Darf in Sicherheitstreppenräumen Gasleitung verlegt werden?
Nein hier ist die Verlegung verboten.
Was muss bei der Verlegung in Installation Schacht beachtet werden?
Sie sind Abschnittweiße oder im Ganzen zu be- und entlüfteten
Diese muss mindestens 10cm² groß sein
Diese Be- und Entlüftungen dürfen nicht in notwendigen Treppenhäusern , Zwischenräumen oder Fluren angeordnet sein
Die Be- und Entlüftung entfällt wenn
Die Leitung geschweißt ist
Die Leitung ohne Verbindungstellen verlegt wird
Der Schacht / Kanal mit nichtbrennbaren Füllmaterial formbeständig und dicht verfüllt wird