Einsatzmöglichkeiten
Vermeidung von Netzausbau
Kappung von Einspeisespitzen
Systemdienstleistungen
Schwarzstart bei Blackouts
Frequenzregelung
Phasenschieber, Kurzschlussleistung
Regelenergie
Wichtig: Kosten, Zuverlässigkeit, Sicherheit
Unwichtig: Volumen und Gewicht
Regelenergie: Leistung für unvorgesehene Leistungsschwankungen auszugleichen
Negative: >50Hz Mehr Verbraucher oder KW runterregulieren
Positive: <50Hz weniger Verbraucher oder KW dazuschalten
Primärregelenergie
Jeder ÜNB muss innerhalb von 30sek 2% seiner momentanen Erzeugung als Primärreserve zur Verfügung stellen können
Automatische vollständige Aktivierung nach 30sek
von 0 bis 5 min (max. 15 min)
ENTSO-E 3000MW DE: 620MW
Mindestgröße 1MW in DE positiv und negativ
Vergütung über Leistungspreis
Sekundärregelenergie
unmittelbare automatische Aktivierung durch den betroffenen ÜNB
vollständige Erbringung innerhalb von max. 5min
30s bis 15 min
Pumpspeicherkraftwerke oder Leistungsänderungen laufender KW
Mindestgröße 5MW positiv oder negativ
Vergütung über Leistungspreis und Arbeitspreis
Tertiärregelenergie oder Minutenreserve
vollständige Aktivierung nach 5 min innerhalb von 15 min auf Abruf
ab 15 min bis mehrere Stunden
z.B Gasturbinen, abschaltbare Lasten (industrielle Prozesse)
5MW positiv oder negativ
Leistungs und Arbeitspreis
Regelenergie mit Batteriespeichern
Wegen der Präqualifikationen nur für PRL eingestzt werden
Batterien für Lastspitzenausgleich
keine Standortabhängigkeit
Hohe Speichereffizienz (keine Selbstentladung)
hohe Speicherbare Energiemenge
hohe Zyklenfestigkeit
Kurze Zugriffszeit (bei BEdarf schnell entladen, meistens auch Regelenergiemarkt)
2nd Life
Gebrauchte Elektroautobatterien werden zusammengefasst und als stationöre BES an Industriekunden vermarktet, für Netzstabilisierung
Last changed3 months ago