Geltungsbereich DIN 1986-100?
Grundstück komplett bis zur Grundstücksgrenze ( In und außerhalb des Gebäudes)
Geltungsbereich DIN EN 752
außerhalb vom Gebäude sowie öffentlicher Kanalbau
Geltungsbereich DIN EN 12056
Nur im Gebäude
Definition Fallleitung
Die Fallleitung ist der der senkrechte, von Stockwerk zu Stockwerk führende Leitungsteil, in den eine oder mehrere Sammelanschlussleitungen münden. Die Fallleitung mündet in die Sammelleitung und ist über Dach zu belüften.
Definition Sammelanschlussleitung
Leitung zur Aufnahme des Abwassers mehrerer Einzelanschlussleitungen bis zu weiterführenden Leitung oder bis zu Abwasserhebeanlage
Definition Einzelanschlussleitung
Leitung vom Geruchsverschluss oder Abflussstutzen eines Entwässerungsgegenstandes bis zur weiterführenden Leitung oder bis zu einer Abwasserhebeanlage
Bis zu welcher Gradzahl dürfen Abzweige in Grund und Sammelleitungen eingebaut werden ?
kleiner/gliech gleich 45°
Max. Länge Einzel/Sammelanschlussleitung belüftet ?
10m
Was bedeutet Frosttiefe ?
80 cm unter Erdgleicher von Oberkante Straße bis Rohrscheitel
Wann darf ich ein WC im Keller unter der RSTE ohne Hebeanlage haben ?
Wenn eine Rückstauklappe vorhanden ist, sowie keine Gefährdung für Leib und Leben ausgehen kann, sowie sich keine großen Sachwerte im Keller befinden
Geruchsverschluss Mindesthöhe (Sperrwasserhöhe) bei:
Schmutzwasser
Regenwasser
Schmutzwasser 50mm
Regenwasser 100mm
Wie sollen bei Sammelleitungen Übergangsformstücke eingebaut werden ?
Sollten scheitelgleich eingebaut werden wegen der besseren Belüftung
Wie müssen bei Grundleitungen Übergangsformstücke eingebaut werden ?
Sie müssen sohlengleich zur befahrbarkeit eingebaut werden
Ab was für einer Leitungslänge sind Reinigungsöffnungen einzubauen ?
Grundsätzlich alle 20m
Wenn keine Richtungsänderung vorhanden ist alle 40 m bis DN150
Alle 60m bei > gleich DN200
Bis zu welcher Gradzahl dürfen Bögen in Grund und Sammelleitungen eingebaut werden ?
0- kleiner/gleich 45 grad
Welche Bögen und Abzweige dürfen in Grundleitungen verbaut werden?
kleiner/gleich 45° aber keine Doppelabzeweige
Wann darf man in Ein- und Zweifamilienhäusern Belüftungsventile einbauen? Ist eine Zulassung erforderlich? Was muss beim Einbau beachtet werden ?
Man darf ein Belüftungsventil einbauen, wenn eine Dachentlüftung in Nennweite des vorhandenen Abfluss besteht. Sie benötigen eine baurechtliche Zulassung.
Sie müssen zugänglich sein, dürfen nicht UP eingebaut werden und nicht unter der RSTE.
Darf nicht an einer Hebeanlage angeschlossen sein.
Wie oft muss ein Fettabscheider nach DIN geleert werden ?
Laut DIN jeden Monat, besser alle 14 Tage.
Ist der Bedarf höher, muss es an den Bedarf angepasst werden.
Welche DN benötigt ein 9l WC ?
Min. DN 100
Welche DN benötigen WC mit 4,5 oder 6l ?
min. DN 80
Welche DN benötigen WC mit 7,5l ? Wie viel können an diese Leitung gehängt werden ?
Min. DN 90 und max. 2 Stück bei DN 90
Welche DN benötigt eine 10 kg Waschmaschine ?
min. DN 70
Der Abzweig, der die Umgehungsleitung mit der Fallleitung oberhalb des zulaufseitigen Bogens verbindet , hat welchen Winkel zu haben?
Dieser Winkel muss 45° haben
Was versteht man unter der Rückstauebene (RSTE)?
Die Rückstauebene markiert den höchsten Stand im Kanal, wo sich das Wasser im Kanal zurückstauen kann. Meist Straßenoberkante oder Satzung der Gemeinde.
In welchen Räumen dürfen keine Reinigungsöffnungen eingebaut werden?
In Arbeitsräumen in denen Nahrungsmittel be- und verarbeitet oder gelagert werden.
Ist der Einbau eines Doppelabzweiges 87 Grad DN100 mit 2 gegenüberliegenden WC Erlaubt? Wenn ja, was sind die Vorraussetzungen?
Ja ist erlaubt. Sie müssen aber beide eine Nennweitenhöhe Unterschied zw. Anschluss und Doppelabzweig haben. Ebnfalls müssen Sie ienen Inneradius oder 45° Einlaufwinkel haben.
Eine Fallleitungen hat eine Länge von 7m. Was ist laut DIN 1986-100 zu beachten ?
Die Fallleitung muss möglichst geradlinig durch das Gebäude geführt werden. Es dürfen 88° +- 2° Bögen benutzt werden.
Eine Fallleitung hat eine Länge von 21m. Die Fallleitungsverziehung ist kleiner 2m, wie sind die Objekte anzuschließen ? Stelle es zeichnerisch da.
Die Objekte sind ein Stockwerk tiefer, 1m nach dem ersten 45° Bogen anzuschließen. Richtungsänderungen müssen in kleiner/gleich 45° Bögen gemacht werden.
Wie viele Küchenablaufstellen dürfen an eine eigens dafür vorgesehene Fallleitung in DN70 angeschlossen werden ?
Es dürfen 4 Stück angeschlossen werden
Wie ist in Deutschland der Füllungsgrad von Abwasserrohren vorgesehen ?
Der Füllungsgrad ist 0,5
Welche Dimension hat die Umlüftungsleitung ?
Die Umlüftungsleitung ist in der gleichen Nennweite auszuführen wie die damit belüftete Sammelanschlussleitung an der Einmündung in die Fallleitung, ausreichend ist jedoch DN70. Der Leitungsquerschnitt bis zum Beginn der Umlüftung ist ebenfalls in dieser Nennweite auszuführen.
Eine Fallleitung hat eine Länge von 23m. Die Fallleitungsverziehung ist größer 2m. Wo können die Sanitörobjekte angeschlossen werden ?
Zwischenstück 250mm bei 45° Bogen
Sowie 1,5m Abstand zum ersten Bogen.
Nenne die Verlegeregeln für belüftete Einzelanschlussleitungen?
Diese darf 10m lang sein, muss ein gefälle von 0,5-5% haben, Bögen keine begrenzung und maximale Absturzhöhe 3m
Nenne die Verlegeregeln für unbelüftete Einzelanschlussleitungen?
Diese darf maximal 4m lang sein, nicht mehr als 3x 90° Bögen, Mindestgefälle von 1-5%, maximale Absturhöhe von 1m
In welcher DN ist die Umgehungsleitung auszuführen?
Diese ist in gleicher DN auszuführen, wie die Fallleitung, jedoch nicht größer als DN100
Wo dürfen runde und wo dürfen eckige Reinigungsöffnungen eingebaut werden?
Runde bei Fall, Sammel- und Einzelanschlussleitungen.
Eckige ebenfalls noch bei Grundleitungen.
Verlegeregeln Einzelanschlussleitung belüftet?
Gefälle 0,5-5%
Max. 10m Länge
Bögen unbegrenzt
Max. Fallhöhe 3m
Länge max. Sammelanschlussleitung unbelüftet ?
Max. Länge 4m (DN70)
Max Länge 10m (>DN70)
Verlegeregeln Einzelanschlussleitung unbelüftet?
Max Länge 4m
Max 3x 90° Bögen
Max. Fallhöhe 1m
Gefälle 1-5%
Auf was muss bei dem Doppelabzweig beachtet werden ?
Auf den Innenradius im Doppelabzweig
Wie müssen Fettabscheider belüftet sein ?
Eigens separat geführt über Dach, ausreichend dimensioniert.
Einzelanschlussleitungen von mehr als 5m bei Fettabscheidern. Was muss beachtet werden ?
Sie müssen gesondert belüftet werden über Dach, können aber auch an die extra Dachentlüftung für den Fettabscheider angehängt werden
Wie oft muss eine Rückstauklappe gewartet werden und was ist zu beachten ? Welche Rückstauklappen sind für fäklienhaltiges Wasser einzusetzen ?
Rückstauklappen müssen halbjährlich gewartet werden. Es muss darauf geachtet werden, das dies dokumentiert werden muss.
Rückstauklappen mit 3xF sind für fäkalienhaltiges Wasser einzusetzen.
Wie wird ab einem 3 Familienhaus die Dachentlüftung berechnet ?
Man nimmt die größte vorhandene DN und macht die Dachentlüftung eine DN größer als die größte Einzelhauptlüftung.
Wie wird bei einem 1-2 Fam. Haus die Dachentlüftungsgröße berechnet, wenn alle über einen Anschluss im Dach belüftet werden sollen ?
Man nimmt die DN-Größen der Einzelhauptlüftung, rechnet sie zusammen und teilt sie durch 2
Darf eine Hebeanlage an eine vorhandene Fallleitungbelüftung angeschlossen werden?
Ja aber erst nach dem letzten Abzweig Richtung Dach
Funktion Fettabscheider
Das Wasser prallt an ein Prallwand an, dadurch wird es verlangsamt. Im Schlammfang fallen schwere Partikel zu Boden (Speisereste). Das Wasser fließt weiter in eine weitere Kammer und wird getrennt, da Fette/Öle leichter sind als Wasser steigen sie nach oben und setzen sich ab. Das nahezu fettfreie Abwasser fließt nach der 2. Kammer weiter in den Kanal.
Wie berechnet sich der Gesamtschmutzwasserabfluss ?
Es berechnet sich aus Schmutzwasserabfluss+Dauerabfluss+Pumpenförderstrom
Gleiche DN wie die Sammelanschlussleitung an der Einmündung in die Fallleitung, jedoch nicht größer als DN70
Muss eine Abwasserrinne an einer Garage (Keller) an eine Hebeanlage angeschlossen sein, wenn ja, wie muss sie ausgeführt werden?
Ja muss sie. Sie muss mit einer Doppelpumpe ausgeführt werden.
Last changed5 months ago