Wozu werden Mischer in der Heizungstechnik eingesetzt?
zum mischen von gewünschten VL Temperaturen
FBH
Heizkörper falls der Kessel nicht so weit nach unten modulieren kann/soll
zum Schutz vor überhöhten Temperaturen
wenn mehrere Heizkreise mit unterschiedlichen Temperaturen angefahren werden sollen (z.B. Heizgebläse oder Heizkörper zu jeweils niedrigeren Systemen)
zum Anheben der Rücklauftemperatur
Feststoffkessel
Wärmepumpe
zur Aufteilung von Volumenströmen
einstellung des benötigten Druckverlust
einstellen des benötigten Volumenstrom
Wie muss ein 4-Wege-Mischer eingebaut sein?
Die Montage muss über Oberkante des Kessels (ca. 0,5 m) erfolgen, da der Umlauf nur durch Schwerkraftwirkung erfolgt.
Geht das nicht kann eine zusätzliche Pumpe nötig sein.
Was ist bei der Auslegung eines Mischers zu beachten?
bei großer Differenz zwischen VL Kessel und VL Heizsystem sollte ein Bypass über dem Mischer eingebaut werden. So kann ein kleinerer Mischer eingesetzt werden der dann genauer regelt.
bei mehreren Heizkreisen mit unterschiedlichen Temperaturen wird der temperaturunterschied zwischen der heißesten und kältesten Leitung zur Auslegung verwendet.
Welche Bauarten von Heizungsumwälzpumpen giebt es?
Nassläufer
Trockenläufer
Was ist die Pumpenkennlinie?
Die Pumpenkennlinie beschreibt den Zusammenhang zwischen dem Fördervolumen V und dem Förderdruck (Förderhöhe) delta p.
Welche unterschiedlichen Kennlinien giebt es?
Nenne je ein Beispiel.
Flache Kennlinie: Eine Pumpe mit flacher Kennlinie fördert unterschiedliche Wassermengen bei „fast“ konstantem Druck
Speicherladepumpe
Heizungspumpe
Steile Kennlinie: Eine Pumpe mit steiler Kennlinie fördert bei unterschiedlichem Druck eine „fast“ konstante Wassermenge.
Schwimmbadwasseraufbereitungspumpe
Druckerhöhungspumpe
Was ist eine Rohrnetzkennlinie?
Die Rohrnetzkennlinie (auch Anlagenkennlinie) beschreibt den Zusammenhang zwischen Fördervolumen und Druckverlust in einem Rohrnetz.
Was ist der Betriebspunkt einer Pumpe und wo sollte er idealer weise liegen?
Er ist der Schnittpunkt aus der Rohrnetzkennlinie und der Pumpenkennlinie und sollte sich im mittleren Drittel der Pumpenkennlinie befinden.
Wie funktioniert eine Hocheffizienzpumpe?
Sie verringern bei abnehmenden Fördervolumen den Pumpendruck durch Verringerung der Drehzahl und passen somit ihre Leistung dem Wärmebedarf selbsttätig an (keine Strömungsgeräusche, Energieeinsparung bis 80%).
Wie können Umwälzpumpen in ihrer Leistung geregelt werden?
- durch eine Bypassleitung oder einen Drosselschieber in der Pumpe erfolgen (veraltet, da Energie vernichtet wird)
durch ein Überströmventil (Energieverlust)
Wechselweiser Betrieb von Pumpen ( z.B. Hauptpumpe Tag, Nebenpumpe Nacht)
durch einstellen einer bestimmten Pumpendrehzahl (mehrstufige Pumpen)
durch eine elektronische geregelte Pumpe ( stufenlose Drehzahlreglung)
durch eine Hocheffizienzpumpe
Was passiert bei der Paralelschaltung von zwei Pumpen?
Die gemeinsame Pumpenkennline zweier gleichartiger Pumpen wird ermittelt, indem man das Fördevolumen der beiden Pumpen bei jeweils gleichen Drücken addiert.
Der Einsatz von Doppelpumpen ist bei flachen Rohrnetzkennlinien günstiger, da der Volumenstrom erheblich vergrößert wird.
Was passiert bei derReihenschaltung von zwei Pumpen?
Die gemeinsame Pumpenkennline zweier gleichartiger Pumpen wird ermittelt, indem man den Förderdruck der beiden Pumpen bei jeweils gleichen Fördervolumen addiert.
Der Einsatz von in Reihe geschalteten Pumpen ist bei steilen Rohrnetzkennlinien günstiger, da der Förderdruck erheblich vergrößert wird.
Was ist der Pumpennullpunkt und wo liegt er?
Pumpen haben einen Druck und einen Saugbereich. Der Teil in Rohrnetz in dem der Druck- in den Saugbereich übergeht ist der Pumpennullpunkt.
Er liegt am Anbindungspunkt des MAG.