Was beeinflusst die thermische Behaglichkeit eines Menschen? Nennen sie 5 Punkte.
Bekleidung
Aktivität
Alter
Gesundheitszustand
Aufenthaltsdauer
Was ist die optimale relative Luftfeuchte in einem Raum?
40 – 60%
Erklären sie, was mit der relativen Luftfeuchte passiert, wenn die Luft von 10°C auf 20°C erhitzt wird? Wie ändert sich der Wassergehalt der Luft?
Je wärmer die Luft wird desto geringer wird die rel. Luftfeuchte. Die absolute Luftfeuchte bleibt immer gleich.
Nennen sie die Luftarten innerhalb eines RLT-Gerätes, die gemäß EN 13779 gelten und nennen sie auch die Farben dieser Luftarten mit Abkürzungen.
Außenluft AUL grün
Zuluft ZUL blau
Abluft ABL gelb
Fortluft FOL braun
Umluft UML orange
Erklären sie den Unterschied zwischen zentralen und dezentralen RLT-Geräten?
Zentrale Lösungen versorgen ein Gebäude, einen Gebäudeteil oder einen großen Bereich mit einem Gerät, während bei dezentralen Lösungen meist kleinere Geräte eingesetzt werden, die kleinere Gebäude Bereiche oder Räume (z. B. Wohnungen oder Büros) mit Luft versorgen.
Welche 4 thermodynamischen Luftbehandlungen sind in einer RLT-Anlage möglich?
Heizen
Kühlen
Befeuchten
Entfeuchten
Benennen sie die Filterklasse für ganz grob und ultrafein.
G1 sehr grob bis U17 ultrafein
Erklären sie den Begriff Wärmerückgewinnung (WRG) bei RLT-Anlagen. Welche Arten der WRG gibt es? Nennen sie 3 Beispiele und erklären sie diese.
Wärmerückgewinnung (WRG)
Um den Energieverbrauch für die Luftaufheizung im Winter zu reduzieren, schreiben alle EU-Staaten und die Schweiz Wärmerückgewinnungsanlagen in Lüftungsanlagen vor. Ob eine WRG resp. Abwärmenutzung auch für Abluftanlagen eingebaut werden
muss, hängt von der Luftleistung und der Jahresbetriebszeit ab.
Gemäß den kantonalen Energievorschriften in der Schweiz ist eine WRG vorgeschrieben, wenn einer der zwei folgenden Werte
übertroffen wird:
-500 h Betriebszeit pro Jahr
-1000 m3/ h Luftmenge
Rotationswärmeüberträger:
Rotationswärmeüberträger sind langsam drehende Räder, die in der
Mitte zwischen Zuluft- und Abluftteil rotieren. Somit ist jeweils die
Hälfte im Zuluftteil und die andere Hälfte im Abluftteil. Die Wärme
wird in der Abluft aufgenommen, diese in einer wabenförmigen
Speichermasse zwischengespeichert und wieder an die Zuluft abgegeben. Je nach Beschichtung oder Oberflächenstruktur kann
auch Feuchte übertragen werden.
Plattenwärmeüberträger:
Der Plattenwärmeüberträger war lange Zeit die populärste Wärmerückgewinnung. Seit der Einführung der Ökodesign-Richtlinie
(auch ErP-Richtlinie genannt) sind die Mindestrückwärmzahlen für
Wärmerückgewinnungssysteme derart erhöht worden, dass es bei
größeren Plattenwärmeüberträgern schwierig ist, die geforderten
Werte zu erreichen.
Kreislaufverbundsystem (KVS)
Kreislaufverbundsysteme sind voneinander vollkommen getrennte
Wärmeübertrager, die über einen Zwischenkreislauf miteinander
verbunden sind. Das Medium im Zwischenkreislauf, meistens ein
Wasser-Glykol-Gemisch, nimmt die Wärme auf der warmen Seite
auf, speichert sie, und transportiert sie auf die kalte Seite. Dieses
System ermöglicht es, Abluft-RLT-Gerät und Zuluft-RLT-Gerät an separaten Standorten zu platzieren. Ebenfalls kann ausgeschlossen
werden, dass kontaminierte Abluft über Leckagen an die Zuluft
übertragen werden kann, da die Luftströme komplett voneinander
getrennt sind.
Nennen sie zwei Arten der Luftbefeuchtung in RLT-Anlagen. Wie ändert sich hierbei die Temperatur der Luft?
Sprühbefeuchter hier sinkt die Temperatur
Dampfbefeuchter hier bleibt die Temperatur gleich
Welche Ventilatorenmodelle können in RLT-Geräten vorkommen?
Radialventilator
Axialventilator
Warum werden Schalldämpfer in RLT-Anlagen eingebaut? Begründen sie!
Schall, welcher durch die Ventilatoren in Lüftungsanlagen entsteht, darf nicht in Räume oder nach Außen übertragen werden. Dieser Schall entsteht durch die Drehbewegung der Ventilatoren.
Wie funktioniert ein Lufterhitzer?
Der Lufterhitzer sorgt dafür, dass die Luft auf die Temperatur er wärmt wird, mit der sie in einen Raum eingeblasen wird. In der Regel ist dem Lufterhitzer eine Wärmerückgewinnung vorgeschaltet, wel che die Luft schon vorgewärmt hat. Der Lufterhitzer muss somit nur noch die Differenz zwischen Zulufttemperatur und Austritt aus der WRG übernehmen.
Welche Lufterhitzer werden hauptsächlich eingesetzt?
Lamellenrohr-Wärme übertrager
Wie funktioniert ein Luftkühler?
Der Luftkühler hat die Aufgabe, Luft auf die Einblastemperatur eines Raumes zu kühlen. Die Bauart entspricht in etwa der des Luft erhitzers. Da jedoch der Temperaturunterschied zwischen Wasser und Luft kleiner ist, müssen die Kühlerfl ächen grösser sein, wodurch mehr Rohrreihen mit Lamellen benötigt werden. Vielfach wird beim Kühlen der Luft Wasser ausgeschieden, was zwei Gründe hat: Ȧ Zuluft wird unterhalb des Taupunktes gekühlt. Ȧ Zuluft wird nicht unterhalb des Taupunktes gekühlt, doch ist die Wassertemperatur im Rohr kälter als die Taupunkttemperatur der Luft, und es entsteht partiell Kondensat. Luftkühler werden daher auch zum Entfeuchten von Luft eingesetzt, wobei immer ein Tropfenabscheider einzusetzen ist.
Welche Luftkühler werden hauptsächlich eingesetzt?
Wasser - Luftkühler
Was sind die Vor- und Nachteile eines Sprühbefeuchters?
Vorteile:
Ökologischere Lösung als Dampfbefeuchtung
Für grössere Anlagen geeignet
Bei grossen Anlagen wirtschaftlicher als Dampfbefeuchtung
Adiabate Kühlung möglich
Nachteile:
Augenmerk auf Hygiene
Nachrüstung schwierig
Teilweise hoher Wasserverbrauch
Aufwändigere Wartung
Was sind die Vor- und Nachteile eines Dampfbefeuchters?
genaue Regelbarkeit bei elektrischen Dampfluftbefeuchtern
kompakte Bauweise, gut nachrüstbar
Wassertemperatur an Siedepunkt tötet Keime
hoher Strom-/Gasverbrauch
Dampf kann bei Einbringung in Lüftungssystem kondensieren
Nennen Sie 5 Aufgaben einer Raumlufttechnischen Anlage.
Filtern der Luft
Erwärmen der Luft
Abkühlen der Luft
Befeuchten der Luft
Entfeuchten der Luft
Schalldämmung
Abführen von Schadstoffen
Sicherstellen des Luftsauerstoffes
Erhöhung des Wohlbefindens
Vermeidung von Schimmel
Welche 2 Arten von Luftkühlungenin einer RTL- Anlage sind möglich?
Wo liegt die Kühleroberflächentemperatur und was ist dadurch die Folge?
Trockene Kühlung: Die Kühloberflächentemperatur liegt oberhalb
der Taupunkttemperatur der Luft. Dadurch
entsteht kein Kondensatausfall.
Nasse Kühlung: Die Kühloberflächentemperatur liegt unterhalb
der Taupunkttemperatur ddr Luft. Dadurch
kommt es zum Kondensatausfall.
Was giebt die Rückwärmezahl bei einer Wärmerückgewinnung an einer RTL-Anlage an?
Sie giebt die Effektivität der Wärmerückgewinnung an und ist vergleichbar mit einem Wirkungsgrad.
Nennen Sie 5 Vorteile einer KWL-Anlage mit Wärmerückgewinnung gegenüber einem Freien- Lüftungssystem wie Fensterlüftung.
kontrollierter Luftwechsel in den Räumen
Druckerhaltung in der Wohnung
Filterung der Außenluft
Schallschutz
Luftkühlung und -erwärmung
Energieeinsparung
weniger Insekten
Einbruchschutz
Schimmelbildung durch falsches Lüften unterbunden
besser steuerbare Temperaturen
Erklären Sie die Lüftungsart “Lüftung zum Feuchteschutz“ nach dem Lüftungskonzept nach DIN 1946-6
Es muss eine Luftwechselzahl von 0,5 mindestens eingehalten werden um Feuchteschäden zu vermeiden, die durch Benutzung der Räume entstehen.
Last changeda month ago