Welche Aufgabe soll Schutzziel 1 erfüllen?
Das Schutzziel 1 dient der Sicherstellung einer ausreichenden Abgasverdünnung bei kurzzeitigen Abgasaustritt.
Welche Aufgabe hat das Schutzziel 2?
Das Schutzziel 2 diehnt der Sicherstellung von genügend Verbrennungsluft für die betriebenen Feuerstätten
Für Welche Geräte Arten gilt Schutzziel1 und für welche Schutzziel 2?
Schutzziehl 1 für Geräte der Art B1 und B4 (mit Strömungssicherung)
Das Schutzziehl 2 gilt für Geräte der Art B
Welche Anforderungen werden bei SZ1 an den Raum gestellt?
Es muss mindestens 1m3/kw Rauminhalt zu Verfühgung stehen.
Wie kann ich die Anforderungen an die Mindestraumluft erfüllen?
Entweder durch eine ausreichende Menge Raumluft oder durch eine entsprechende Öffnung ins Freie.
Wie kann ein unmittelbarer Raum bei SZ1 eingebunden werden?
Er kann durch 2 öffnungen von jeweils150cm² freiem Querschnitt eingebunden werden.
Wie ist eine Öffnung ins Freie mind. auszuführen?
Beide Öffnungen müssen in derselben Außenwand liegen.
Sie dürfen nicht verschließbar sein oder zugestellt werden
Dabei soll die obenliegende Öffnung möglichst nicht tiefer als 1.8m über Fußboden liegen.
Die untenliegende Öffnung soll in der Nähe des Fußbodens angebracht werden.
Hierbei kann eine Öffnung mittels senkrechter Leitungen bis in die Nähe des Fußbodens gezogen werden.
Andere Leitungen dürfen den Öffnungen nicht vor- bzw. nachgeschalten werden.
Der freie Querschnitt der Öffnung ergibt sich aus dem für die Verbrennung erforderlichen Querschnitt
Muss jedoch mindestens 75cm² je Öffnung haben.
Nennen sie Anforderungen für Öffnungen in Türen und Innenwände !
Beide Öffnungen müssen in derselben Wand oder Tür und höhenversetzt angeordnet sein
Beide Öffnungen können zugleich als Verbrennungsluftöffnung dienen.
Was muss ich bei Schutzziel 2 erfüllen?
Für raumluftabhängige Feuerstätten ist eine ausreichende
Verbrennungsluftversorgung aus dem Freien erforderlich.
Dazu ist der dem Aufstellraum der Feuerstätte zuzuführende anrechenbare Verbrennungsluftvolumenstrom zu ermitteln und mit dem Verbrenungluftbedarf zu vergleichen.
Der Nachweis gilt als erbracht , wenn der ermittelte anrechenbare Verbrennungsluftvolumenstrom gleich oder größer als der Verbrennungsluftbedarf ist.
Wie bestimme ich den ausreichenden Verbrennungsluftbedarf?
Durch Berechnungen.
Wann liegt ein ausreichende Verbrennungsluftversorgung vor?
Es muss ausreichend Verbrennugnsluft vor liegen, dazu muss dem Aufstellraum bei einem Unterdruck gegenüber dem Freien von 4Pa auf natürliche Weise oder durch technische Maßnahmen ein anrechenbarer Volumenstrom von 1,6m³/h je 1kW Gesamtnennleistung zu geführt werden.
Welche Möglichkeit der Verbrennungsluftversorgung haben wir?
Die ausreichende Verbrennugnsluftversorgung kann über
natürliche oder durch technische Maßnahmen erfolgen:
• Natürliche Undichtheit in der Gebäudehülle[ Infiltration]
• Des Aufstellraumes
• Aller Räume mit Fenster oder Tür ins Freie [Verbrennungsluftverbund]
• Natürliche Undichtheit in der Gebäudehülle gemeinsam mit ALD
• Öffnungen ins Freie
• Besondere technische Anlagen
Wie definiert sich ein Unmittelbarer Verbrennungsluftverbund?
• Beim Unmittelbaren [direkten] Verbrennungsluftverbund ist der Aufstellraum nur mit benachbarten Verbrennungslufträumen lufttechnisch zu verbinden.
Wie definiert sich ein mittelbarer Verbrennungsluftverbund?
Beim mittelbaren [indirekten] Verbund ist der Aufstellraum mit den Verbrennungslufträumen über einen Verbundraum oder mehrere Verbundräumen lufttechnisch zu verbinden.
Last changed7 days ago