Das Diagramm zeigt den Zusammenhang zwischen Pumpen und Rohrnetzkennlinie.
Benennen Sie die Rohrnetzkennlinie, die Pumpenkennlinie und den Fachbegriff des Schnittpunktes der Kennlinien
Ihr Kunde beklagt sich, dass manche Heizkörper morgens nicht richtig warm werden, oder lange Zeit brauchen, andere aber sofort.
Welche Ursache könnte dies haben, welche Maßnahmen zur Abhilfe würden Sie treffen?
Es liegt kein hydraulischer Abgleich vor. Morgens sind alle Thermostatventile von der Nachtabsenkung geöffnet. Die hydr. günstigen HK erhalten zuerst den vollen Volumenstrom, die ungünstigen HK erst nach abreglung dieser.
Fehlerbehebung: Hydr. Abgleich machen = Einregulierung der HK am Ventil oder Rücklauf.
Welche Auswirkungen hat die Spreizung auf die Heizungsanlage?
Eine große Spreizung zwischen Vorlauf und Rücklauf bedeutet das man kleinere Heizflächen benutzen und der Volumenstrom geringer sein kann. Eine kleine Spreizung bedeutet das man größere Heizflächen benötigt und einen höheren Volumenstrom
Welche Grenztemperaturen bei Verlegung einer Fußbodenheizung müssen eingehalten werden?
Aufenthaltszone 29°C
Bäder 33°C
Randzonen 35°C
Für ihre Heizungsanlage soll die Umwälzpumpe ausgelegt werden.
Welche Anlagenwerte benötigen sie dafür?
Heizlast der Anlage sowie die vorgesehene Spreizung ergeben den Volumenstrom
Die Widerstände aus der Rohrnetzberechnung ergeben die Druckdifferenz
Was bedeutet Ventilautorität und welche Werte sollte diese haben?
Mit Ventilautorität wird das Verhältnis zwischen der Druckdifferenz, die sich an einem Ventil bei Nenndurchfluss einstellt und der Druckdifferenz, die sich bei Nenndurchfluss in einem Heizkreis einstellt.
Sie sollte zwischen 0,3 und 0,7 liegen, d.h. Druckabfall über das Ventil 30-70% des gesamten Heizkreisdruckverlustes
Wie setzt sich der Gesamtdruckverlust in der Heizungsanlage zusammen?
Aus der Summe L * R + Z (Rohrlänge x Rohrreibungsverluste + Einzelwiderstände)
Bei der Auswahl einer Umwälzpumpe für Wasserheizung stellen Sie fest, dass Ihr Zahlenpaar für 100% Anlagenauslastung zwischen zwei Pumpenkennlinien liegt.
Welche Wahl treffen Sie? Warum treffen Sie diese Wahl?
Ich nehme die kleinere Pumpe. Da der Arbeitspunkt für den ungünstigsten Fall ausgelegt wurde, dieses trifft in einem Jahr nur ganz selten zu.
Welchen Einfluss auf die Membranausdehnungsgefäßgröße hat ein Austausch des Sicherheitsventils von 2,5 bar auf 3 bar Ansprechdruck?
Bei einem höheren Ansprechdruck des Sicherheitsventils wird der Druckfacktor höher und das MAG kleiner.
Erklären Sie die typischen Auslegungstemperaturen der verschidenen Heizsysteme:
a. Fußbodenheizung
b. Plattenheizkörper bei Brennwertkesseln
c. Konvektoren/ Lufterhitzer
a. 40/30 da die max. Fußbodentemperatur nicht überschritten
werden darf
b. 65/50 nicht zu hoch um noch Brennwertnutzen zu haben aber
hochgenug um noch genug Konvektion zu erziehlen
c. 75/65 hohe VL Temperatur für max. Konvektion da ja keine
Strahlungswärme erzeugt wird
Welche Sicherheitseinrichtungen schreibt die DIN 12828 zwingend vor?
Bis 300 kW
1 Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG),
2 Temperaturregler (TR),
3 Sicherheits-Temperaturbegrenzer (STB),
4 Thermometer,
5 Sicherheitsventil (SV),
6 Manometer,
7 Sicherheits-Druckbegrenzer,
8 Wassermangelsicherung.
Über 300 kW bis 1MW:
ist zusätzlich ein Sicherheits-Druckbegrenzer und ein Entspannungstopf einzubauen
Über eine Heizungsanlage mit einer dreistufigen Pumpe ist eine Aussage richtig. Kreuzen Sie die richtige Lösung an.
Es gibt unendlich viele Rohrnetzkennlinien und drei Pumpenkennlinien
Was beschreibt der KV Wert eines Ventils?
Der Kv-Wert wird auch als Durchflussfaktor oder als Durchflusskoeffizient bezeichnet. Er ist ein Maß für den erzielbaren Durchsatz einer Flüssigkeit oder eines Gases durch ein Ventil und dient zur Auswahl und Dimensionierung von Ventilen. Der Kv-Wert wird in der Einheit m³/h angegeben
Last changed16 days ago