Warum spielt das Kriterium der Frequenzschwankung in der Praxis eine untergeordnete Rolle?
Netzfrequenz ist theoretisch überall gleich
Lokale Abweichung durch den Phasenwinkel
(Lastwinkel) möglich
Genutzt für Stabilitätsüberwachung in
Übertragungsnetzen
Mehr und mehr Anwendung in Verteilnetzen
Ursachen:
Zu- und Abschalten von Lasten oder Erzeugern
Ausfall/Überlastung von Infrastruktur (z. B. große Transformatoren, Leitungen, Kabel)
Auswirkungen:
Abschaltung von Umrichtern
Drehzahlschwankungen elektrischer Maschinen
Schäden an sensiblen Verbrauchern
Welche Störung der elektrischen Energieversorgung muss in Deutschland per EnWG bei der BNetzA gemeldet werden?
Versorgungsunterbrechung: 𝑈𝑒 < 5% der vereinbarten Versorgungsspannung
Kurzeit: t_interrupt ≤ 3 min
Langzeit: t_interrupt > 3 min (SAIDI – System Average Interruption Duration Index: mit wievielen Minuten hat ein Verbraucher an Ausfall pro Jahr zu rechnen)
BNetzA erhebt nach §52 EnWG Daten zu Langzeitunterbrechungen
2022: 12,0 Minuten (Frankreich 59,6 Minuten
Wodurch entstehen Spannungseinbrüche (engl. Dips/Sags) und welche Auswirkungen haben diese?
Abschalten von Erzeugern und Zuschalten von Lasten
Abschaltung von netzgeführten Umrichtern
Dauer: 10ms bis 1min
Wodurch entstehen Spannungsüberhöhungen (engl. Swells) und welche Auswirkungen haben diese?
Abschalten von Lasten und Zuschalten von Erzeugern
Ausfall/Überlastung von Infrastruktur (z. B. große Transformatoren,
Leitungen, Kabel)
Was sind schnelle Spannungsänderungen (engl. RVC), wie entstehen diese und welche Auswirkungen haben diese?
Übergang von einem stationären Zustand in einen Anderen
Ausfall/Überlastung von Infrastruktur (z.B. große Transformatoren, Leitungen, Kabel)
Wie werden nach IEEE Spannungseinbrüche und Spannungsüberhöhungen klassifiziert?
Instantaneous: 0,5 cyc - 0,5 s
Momentary: 0,5 s - 3 s
Temporary: 3 s - 1 min
Was sind Spannungsharmonische (engl. Harmonics), wodurch entstehen sie und welche Auswirkungen haben diese?
Ganzzahlige Vielfache der Netzfrequenz (50 Hz)
Nicht-Lineare Lasten/Erzeuger: Leistungselektronik z. B. Wechselrichter, Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Gleichrichter
Kommutierungsvorgänge (z. B. Universalmotor)
Störungen von Netz-Kommunikations-Systemen
Überhitzung von Betriebsmitteln (z. B. Transformatoren)
Spannungsüberhöhung durch Resonanzen
Störung sensibler Verbraucher
Künstl. Alterung von Betriebsmitteln (z. B. Kondensatoren)
Typischerweise werden Harmonische bis zur 40. Ordnung im Amplitudenspektrum betrachtet
Warum sind die Harmonischen des Vielfachen von 3 (h=3, 6, 9,…) von besonderer Bedeutung?
Anteil 3. Harmonischer (und 3*n) weisen keine Phasenverschiebung auf
Grundschwingung: 120° Phasenverschiebung
Was sind sogennante Zwischenharmonische (engl. Interharmonics)?
Kein ganzzahliges Vielfaches (m anstatt n) der 1. Harmonischen (z. B. 55 Hz @ 50 Hz = f_1)
Bei welchen Frequenzen spricht man von Supraharmonischen (engl. Supraharmonics)?
VDE DIN EN61000-2-2: Bereich 2-9kHz in 200Hz Bändern
Was ist Flicker, wodurch entstehen es und welche Auswirkungen hat dies?
Fluktuierende leistungsstarke Lasten
Gelegentlich durch fluktuierende Erzeugung (z.B. PV-Verschattung)
Extreme Flickerwerte stören sensible Elektronik
Visuelle Störung: Schnelle Ermüdung des Sehnervs, Reizbarkeit,
verringerte Konzentration
Deutlichste Wahrnehmung bei 8,8Hz
Welche Frequenz eines Flickers erzeugt mit höchster Wahrscheinlichkeit visuelle Störungen?
Visuelle Störung: Schnelle Ermüdung des Sehnervs, Reizbarkeit, verringerte Konzentration
Was sind transiente Vorgänge, woraus resultieren diese und inwiefern beeinflussen diese die Spannung?
nicht periodische Vorgänge
Elektromagnetische Pulse
Schaltvorgänge von Induktivitäten und Kapazitäten
Schäden an elektronischen Verbrauchern, die sensibel auf
Spannungsspitzen reagieren
Reflexionen auf Leitungen (Wellenausbreitung)
Welche transiente Spannungsüberhöhung gilt als die „Energiereichere“?
VDE 61000-2-12:
Transiente Überspannungen atmosphärischen Ursprungs sind in der Amplitude eher höher und in der Dauer kürzer.
Transiente Überspannungen durch Schalthandlungen sind in der Amplitude eher niedriger, dafür in der Dauer länger und
energiereicher.
Für welche Signaltypen berechnet die Fourier-Reihe das Frequenzspektrum?
Die Fourier-Reihe berechnet das Frequenzspektrum für periodische Signale. Diese Signale wiederholen sich in regelmäßigen Abständen mit einer festen Periodendauer T
Für welche Signaltypen berechnet das Fourier-Integral das Frequenzspektrum?
Das Fourier-Integral berechnet das Frequenzspektrum für aperiodische (nicht-periodische) Signale sowie für Signale, die nur über einen bestimmten Zeitraum existieren
Während die Fourier-Reihe nur für periodische Signale funktioniert, beschreibt das Fourier-Integral das Frequenzverhalten beliebiger Signale, indem es sie als eine Überlagerung unendlich vieler harmonischer Schwingungen darstellt
Was ist eine Unsymmetrie (engl. Unbalance), warum kann diese auftreten und welche Konsequenzen hat dies?
Ungleiche Verteilung von Wechselstrom-Erzeugern/-Verbrauchern
Kurzschlüsse Leiter-Erde / Leiter-Leiter
Unter- bzw. Überspannung einzelner Außenleiterspannungen
Überlastung Symmetrischer Drehstrom-Komponenten (Generatoren, Leitungen, Transformatoren)
Welche Maßnahmen zur PQ-Verbesserung gibt es und wie werden diese unterschieden?
Passive Filter:
Kommutierungsinduktivität
LC-Saugkreis
Aktive Filter:
Power Factor Correction (PFC)
Dynamic Voltage Restorer (DVR)
Distribution Static Compensator (D-STATCOM)
Static VAR Compensator (SVR)
Unified Power Quality Conditioner (UPQC)
Uninterruptible Power Supply/ Unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS/USV)
Voltage Dependet Resistor/ Varistor (VDR)
Was ist eine Kommutierungsinduktivität und wie funktioniert diese?
Funktionsweise:
Glättung der Stromsteilheit durch eine Induktivität
Verbesserung der PQ hinsichtlich:
Harmonischen und höher Anteile
Einsatzbereich:
Betriebsmittelebene
Was ist ein LC-Saugkreis und wie funktioniert dieser?
Resonanzfrequenz wird auf Harmonische abgestimmt
Harmonische Ströme werden „aufgesaugt“ und nicht ins Netz emittiert
Einzelner Harmonischer
PCC (Point of Common Coupling)
Reihenfolge Anordnung der Saugkreise muss beachtet werden (z. B. H = 3, 5, 7,…)
Was ist ein Power Factor Correction (PFC) und wie funktioniert dieser?
Aktiver Filter
Annäherung des entnommenen/eingeprägten Stroms and Sinus der 1. Harmonischen
Netz- oder Selbstgeführt
Verbesserung der PQ in:
Theoretische alle Harmonischen/ Interharmonischen/ Supraharmonische steuerbar
Was ist ein Dynamic Voltage Restorer (DVR) und wie funktioniert dieser?
Erzeugen einer synchronisierten Spannung (PLL) in Reihe zur Quelle
Unterstützung von Spannungseinbrüchen
Reduktion von Spannungsüberhöhungen
Verteilnetzebene nahe leistungsstarker Verbraucher
Was ist ein Distribution Static Compensator (D-STATCOM) und wie funktioniert dieser?
Parallelgeschaltet Spannungsquelle
Kann hochdynamisch Ströme einspeisen und beziehen
Hohe Leistung bei geringer Energie im Zwischenkreis
Spannungsstabilisierung (Phasenschieber)
Last-Symmetrisierung (Gegen- und Mitsystem)
Filterung Harmonischer
Auslöschung einzelner Harmonischer
Verbesserung des Leistungsfaktors (𝑃𝐹 ≈ 1)
Verteilnetze (D-STATCOM) – Last-Symmetrisierung (EVs, PV, …)
Hochspannungsnetze (STATCOM) - Blindleistungsmanagement
Wofür wird ein STATCOM typischerweise im Übertragungsnetz eingesetzt?
Welche Ersatzschaltbilder werden für Leitungen üblicherweise verwendet?
Wann kann auf die Leitungstheorie verzichtet werden?
Bei harmonischer Zeitabhängigkeit (Sinusgrößen), wenn die Wellenlänge deutlich größer als Leitungslänge ist 𝜆 ≫ 𝑙
Welche Möglichkeit gibt es - neben den Leitungsgleichungen - noch ein PI-Ersatzschaltbild für eigentlich nicht darstellbare Frequenzbereiche zu nutzen?
Modellierung nicht-linearer Lasten:
Darstellung als Stromquelle mit gekoppelter Harmonischen-Matrix
Warum können symmetrische, 3. harmonische Netzrückwirkungen nicht auf die Primärseite eines Drehstromtransformators der DY..-Schaltgruppe gelangen?
Gleichphasigkeit der 3. Harmonischen:
Die 3. Harmonische ist in allen drei Phasen eines Drehstromsystems gleichphasig.
Das bedeutet, dass sich die Spannungen der 3. Harmonischen in einem Sternpunkt (Neutralleiter) addieren und nicht ausgleichen.
Kurzschluss der 3. Harmonischen im Dreieck:
In einer DY-Schaltung (Sekundärseite im Dreieck, Primärseite im Stern) kann die 3. Harmonische nicht auf die Primärseite (Oberspannungsseite) gelangen, weil das geschlossene Dreieck auf der Sekundärseite (Unterspannungsseite) wie ein Kurzschluss für die 3. Harmonische wirkt.
Transformatoren mit DY-Schaltung wirken als Filter für die 3. Harmonische
Welche Abtastrate sollte ein A/D Wandler bei einem zu messenden Signal der Frequenz 20kHz haben?
Das Nyquist-Shannon-Theorem besagt: Ein bandbegrenztes Signal (f_Max) kann aus einer Folge äquidistanter Abtastwerte exakt rekonstruiert werden, wenn es mit einer Frequenz von f_𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 ≥ 2f_Max abgetastet wird.
Wie funktioniert ein induktiver Stromwandler und welche Vorteile in Bezug auf PQ-Messungen bringt diese mit sich?
Funktionsprinzip:
Primärstrom 𝐼𝑃 wird transformiert
Sekundärstrom 𝐼𝑆 versorgt „Bürde“ (𝑅_𝐵/ 𝐿_𝐵)
Spannung an Bürde kann gemessen werden
Gleichstrom kann nicht gemessen werden
Vorteile Sonderwandler für PQ-Anwendung:
Frequenzbereich 50 Hz . . 9 𝑘𝐻𝑧
Primärer Bemessungsstrom 50 … 3000 𝐴
Genauigkeitsklassen 0,2; 0,5; 0,2 𝑆; 0,5 𝑆
Wie funktioniert eine Rogowski-Spule und welche Vorteile in Bezug auf PQ-Messungen bringt diese mit sich?
Leiterstrom 𝐼𝐿 induziert Spannung in Toroid-Luft-Spule
Vorteile für PQ-Anwendung:
Frequenzbereich Hz - 𝑀𝐻𝑧
Primärer Bemessungsstrom 500 … 5000 𝐴
Genauigkeitsklassen 0,5; 0,5 𝑆
Keine Sättigung des Kerns bei hohen Strömen
Kostengünstig
Leicht anlegbar (Kein Eisenkern muss geschlossen werden)
𝑙_𝑚: Mittlere Länge Toroid
N: Anzahl Wicklungen
M: Induktivität der Spule
Wie hat sich die Rolle der Energiespeicherung in den Jahren verändert?
Früher:
Pumpspeicherkraftwerke (5,5 GW), Nachtspeicherheizungen (40 GW)
Verbrauch an konstante Energieerzeugung angepasst
Laststeuerung über Rundsteuertechnik
Heute:
Fluktuierende Energieerzeugung, je nach EE-Einspeisung
Verbrauch an momentane Erzeugung anpassen
Kurzzeit- und Langzeitspeicher notwendig
Nach unserem heutigen Wissen: Welche Energiespeichertechnologien benötigen wir für welche Zeiträume und an welchen Orten, um den Prozess der Energiewende abzuschließen?
Kurzzeitspeicher:
Demand Response & Smart Metering
Plug-in-Hybrid und Batterieelektrische Fahrzeuge
Pumpspeicherkraftwerke
Druckluftspeicher
Langzeitspeicher:
Grüner Wasserstoff
Erneuerbares Methan
Wärmespeicher
Wo und wie müssen verschiedene Energiesektoren gekoppelt werden?
Strom- und Wärmesektor:
Wärmeerzeugung aus Strom
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK): Nutzung von Stromerzeugung zur Bereitstellung von Wärme (z. B. Blockheizkraftwerke)
Power-to-Heat (PtH): Überschüssiger Strom (z. B. aus Wind oder Photovoltaik) wird zur Wärmeerzeugung genutzt (Wärmepumpen, Elektroheizungen)
Fernwärmenetze: Integration von erneuerbaren Quellen wie Geothermie oder industrieller Abwärme
Strom- und Mobilitätssektor:
Elektromobilität: Nutzung von erneuerbarem Strom für E-Fahrzeuge
Vehicle-to-Grid (V2G): E-Autos als mobile Speicher zur Netzstabilisierung
Power-to-Fuel: Erzeugung synthetischer Kraftstoffe aus Strom (Wasserstoff, E-Fuels)
Strom- und Industriesektor
Elektrifizierung von Produktionsprozessen: Ersatz fossiler Brennstoffe durch elektrische Prozesse (z. B. Elektrolyse, Induktionsöfen)
Power-to-X-Technologien: Nutzung von Strom zur Herstellung von Wasserstoff, Methan oder Chemikalien
Abwärmenutzung: Integration industrieller Abwärme in Wärmenetze
Gas- und Stromsektor
Power-to-Gas (PtG): Umwandlung von Strom in Wasserstoff oder Methan zur Einspeicherung ins Gasnetz
Biogasanlagen mit Rückverstromung: Nutzung von Biogas zur Stromproduktion bei Bedarf
Was sind Vor- und Nachteile von erneuerbarem Methan als Langzeitspeicher?
Gesamtwirkungsgrad sogar schlechter als bei Wasserstoff
Nutzung von Abwärme bei dezentraler Anwendung
Nutzung der bestehenden Erdgasinfrastruktur!
Welche 3 Säulen bilden die Grundlage für eine 100 % erneuerbare Energieerzeugung?
Energiespeicher
Netzausbau
Erneuerbare Überproduktion
Was sind die Bedingungen für Primärregelleistung nach ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity)?
Primärregelleistung ist die erste Reaktion auf Frequenzabweichungen im Stromnetz
wird beispielsweise über Drehzahlregelung der elektrischen Generatoren der beteiligten Kraftwerke bereitgestellt
Jedes Kraftwerk mit einer Nennleistung ≥ 100 MW muss zur Abgabe von Primärregelleistung fähig sein
Minimale Primärregelleistung +/- 1 MW
Das Primärregelband muss mindestens ± 2 % der Nennleistung betragen
Die Leistungszahl muss einstellbar sein (Regeldynamik der Primärregelleistung variabel anpassbar)
Muss spätestens nach 30 s und mindestens für 15 min bereitgestellt werden können
Verantwortung und Organisation liegt beim Übertragungsnetzbetreiber
Regeldifferenz bleibt erhalten → Sekundärregelung
Was ist Sekundärregelleistung und wie muss diese nach ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) bereitgestellt werden?
Die Sekundärregelleistung (SRL oder aFRR) muss nach 5 min zu 100 % bereitgestellt werden
Aufgaben:
Rückführung auf die Nennfrequenz
Einhaltung der Übergabeleistungen/Austauschleistungen
Mindestangebot: +/- 5 MW
Was ist Tertiärregelleistung und wie muss diese nach ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) bereitgestellt werden?
Minutenreserve
Aufgaben des Übertragungsnetzbetreibers:
Bereitstellung von kurzfristigen Stromreserven
Ablösung der Sekundärregelenergie
Technologien:
Flexible Gas-Kraftwerke
Aussicht: BHKW, Biogasanlagen, flexible Stromverbraucher
Volle Verfügbarkeit nach 15 min
Mindestens +/- 5 MW
Was ist Bilanzkreisausgleich und wie muss diese nach ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) bereitgestellt werden?
Stundenreserve
Kein Bestandteil des Regelenergiemarktes
Aufgaben des Verursachers -> Kraftwerksbetreibers:
Ausgleich von Prognosefehlern
Folgt aus fehlerhafter Wettervorhersage oder Lastprognose
Volle Verfügbarkeit nach 60 min
Wird über die Börse Day-ahead geregelt
Nennen Sie Arten von elektrischen Energiespeichern und deren Vorteile.
Kondensatoren
z. B. Doppelschichtkondensatoren/Superkondensatoren/Supercaps/Ultracaps
Kurzzeitspeicherung
hoher Wirkungsgrad (85-100 %)
500000 Zyklen
Hohe Leistungsdichten (50 bis 10.000 W/kg), schnelle Energieabgabe
hoher Preis pro kWh (50.000 und 150.000 €/kWh)
Spulen
z. B. supraleitende YBCO-Spulen, Micro-SMES in USV-Anlagen
hoher Wirkungsgrad (90-99 %)
Hohe Leistungsdichte (1.000-100.000 W/kg)
hoher Preis pro kWh (800-1.800 €/kWh)
hohe Lebensdauern (100.000 Zyklen)
Nennen sie Arten von elektrochemischen Energiespeichern und ihre Eigenschaften.
Blei-Säure-Batterie
günstig
Hohe Leistungsdichte
wenige bis keine Systemkomponenten notwendig
geringe Zyklenfestigkeit
niedrige volumetrische und gravimetrische Energiedichte
Redox-Flow-Batterie
z. B. Vanadium, Zink-Brom, Brom-Schwefel
gute Skalierbarkeit von Leistung oder Energieinhalt
geringe Selbstendladung (5-10 %/Monat)
viele Zyklen >2000
nur für stationären Betrieb geeignet
Nickel-Batterie
z. B. Nickel-Cadmium (NiCd), Nickel-Metall-Hydrid (NiMH), Nickel-Zink (NiZn)
gute Kältefestigkeit (bis zu minus 40 °C)
hohe Zyklenfestigkeit (bis zu 3.000 Zyklen)
geringer Wirkungsgrad (60-83 %)
hohe Selbstentladung (5-40 %/Monat)
Cadmium sehr giftiges, umwelt- und gesundheitsgefährdendes Schwermetall (max. Cadmiumgehalt von 0,002 Gewichtsprozent in EU)
Natrium-Batterie
derzeit hohe Kosten (400 bis 600 €/kWh und 3.000 bis 4.000 €/kW, zukünftig vielleicht bei 150 €/kWh)
hoher Wirkungsgrad (75 bis 85 %)
viele Zyklen (bis zu 5.000)
keine Selbstentladung
Natrium-Schwefel-Batterie wird bei 350 °C betrieben
Lithium-Batterie
z. B. Lithium-Ionen
hoher Wirkungsgrad (über 90 %)
hohe Zyklenfestigkeit (bis zu 2.500 Zyklen)
geringe Selbstentladung (3 bis 5 % pro Monat)
sinkende Preisentwicklung (2020: 111 €/kWh, 2025 prognostiziert: 83 €/kWh)
Gefahr eines thermisch verursachten Brandes
Metall-Luft-Batterie
Anodenmaterial: Lithium, Natrium, Silicium, Magnesium, Aluminium und Zink
Kathodenmaterial: Sauerstoff aus Umgebungsluft
geringe Kosten (vergleichbar mit Blei-Batterie)
geringer Wirkungsgrad (ca. 50 %)
Nennen sie Arten von mechanischen Energiespeichern und ihre Eigenschaften.
Schwungradspeicher
hohe Leistungen möglich
niedrige Aufladezeiten
für hohe Leistungen: geringes Gewicht und geringe Kosten (700-800 €/kW)
sehr lange Lebensdauer
sehr geringe Energiedichte
Pumpspeicher
sehr geringe Kosten pro kWh (ca. 500 €/kW (leistungsspezifisch) und ca. 30 €/kWh (kapazitätsspezifisch))
hoher Wirkungsgrad (ca. 80 %)
Potenzial bereits voll ausgeschöpft
Nutzung bestehender Kavernen
geringer Wirkungsgrad
benötigen teilweise Erdgas zur Stromerzeugung
Nennen sie Arten von thermischen Energiespeichern und ihre Eigenschaften.
Thermochemische Speicher
Medium: Wasser, Beton, Öl
Speicherkapazität: Gering bis mittel
Anwendung: Warmwasserspeicher, Gebäude
Latentwärmespeicher
Phasenwechsel
Medium: Eis, Paraffin, Salzhydrate
Speicherkapazität: Hoch
Sensible Wärmespeicher
Chemische Reaktion (Adsorption, Hydratation)
Medium: Zeolithe, Metallhydride
Speicherkapazität: Sehr hoch
-> speichern keine elektrische Energie
-> günstige Verfügbarkeit und Realisierung
-> eignen sich gut für Demand-Response Anwendungen, wo thermische Energie benötigt wird
Nennen sie Arten von chemischen Energiespeichern und ihre Eigenschaften.
Kavernenspeicher Wasserstoff
Kavernenspeicher Methan
-> Stromerzeugung mittels Brennstoffzellen oder z. B. ein GuD-Prozess
-> Nutzung bestehender Gaskavernen
-> verlustarme Energiespeicherung über sehr lange Zeiten (Jahre)
-> Hohe Konversionsverluste bei Erzeugung und Rückwandlung
-> hohe Systemkosten
Welche Bauarten von Speicherheizungen gibt es und wie sieht deren Funktionsweise aus?
Geräte mit nicht steuerbarer Wärmeabgabe
Speicherkern mit Heizwiderständen aufheizen
Wärmeabgabe über Konvektion und Strahlung
Schwach isoliert
Wärme nicht regelbar (meist Räume mit niedrigen Anforderungen z. B. Flur)
Geräte mit manuell steuerbarer Wärmeabgabe
Luftzirkulation durch vertikale Luftschächte
Steuerung der Zirkulation durch Öffnen und Schließen der Luftschächte
Geräte mit automatisch gesteuerter Wärmeabgabe
Wird in Deutschland ausschließlich verwendet
Steuerung der Wärmeabgabe über ein Gebläse
Luftzirkulation innerhalb des Speicherkerns in Kanälen
Wieso wurden Nachtspeicherheizungen eingeführt?
Einführung als Alternative zu Heizöl- und Kohleöfen
Funktion: Elektrische Energie nachts in thermische Energie umwandeln und speichern, aber erst tagsüber nutzen
Ziel: Auslastung von schlecht regelbaren Kraftwerken erhöhen
Wie hat sich das Lastprofil Deutschlands über die letzten 50 Jahre verändert? Wieso?
Nächtlicher Energiebedarf durch Speicherheizungen angehoben -> Auslastung von schlecht regelbaren Kraftwerken erhöhen
Worin wird die Wärme gespeichert und weshalb wird nicht Wasser verwendet?
In Magnesit-Steinen
hohe Wärmekapazität
breiter Temperaturbereich
Magnesit besitzt für die Anwendung in einer Speicherheizung eine in etwa 9-fach höhere Speicherfähigkeit als Wasser!
Weiterer Vorteil von Magnesit:
Hohe Wärmeleitfähigkeit bei Temperaturen bis 200 °C -> 9,3 W/mK
Niedrige Wärmeleitfähigkeit bei Temperaturen über 600 °C -> 5,8 W/mK
Was sind die Vor-Nachteile der Tonfrequenz-Rundsteuertechnik
Vorteil: Es kann Einfluss auf die Ladezeiten genommen werden.
Nachteil der Rundsteuertechnik: unidirektionale Kommunikation, es findet keine Informationsübertragung von der Speicherheizung zum Netzbetreiber/Energiedienstleister statt!
Wie lautet die instationäre Wärmegleichung?
Was ist das Differenzverfahren und wie kann man hiermit instationäre Temperaturverläufe berechnen?
Das Ziel ist eine numerische Rechenvorschrift zur Lösung der DGL
Methode: Infinitesimale Differentialquotienten werden durch endliche Differenzenquotienten ersetzt. Dafür wird mittels der Vorwärts- und Rückwärtsdifferenz die Ableitungsfunktion diskretisiert.
Mittels Umformung erhält man eine Rechenvorschrift (Rekursionsformel), mit der der Temperaturverlauf für den nächsten Zeitabschnitt bestimmt werden kann!
Was ist das Randwertproblem beim Differenzenverfahren und wie wird es im Fall der Speicherheizung gelöst?
Übergang zwischen zwei Materialien
Übergang zwischen zwei Materialien: Wärmeübergangskoeffizent beider Materialien muss an der Grenze (x=l) der beiden Schichten berücksichtigt werden
Übergang zur Luft:
Problem: Rekursionsformel kann nicht angewendet werden, da die Nachbarelemente fehlen (𝑇𝑥−1,t bzw. 𝑇_𝑥+1,t)
Daher wird der Nettowärmestrom aus ein- und ausfließenden Wärmeströmen gebildet, sowie die Grundgleichung der Wärmelehre benutzt (Δ𝑄 = c ∗ 𝑚 ∗ Δ𝑇)
Wie kann man mithilfe von Speicherheizungen Regelenergie bereitstellen?
Positive Regelleistung:
Durch Abschalten/Herunterfahren der Heizleistung
Die positive Regelleistung sinkt mit steigender Außentemperatur, da generell weniger Heizleistung benötigt wird, die im Bedarfsfall abschaltbar wäre
Steigende Entladedauer bei steigender Außentemperatur bzw. steigende Dauer, in der Regelleistung zur Verfügung gestellt werden kann, da es länger dauert bis der Speicher entladen ist.
Negative Regelleistung:
Durch Einschalten/Hochfahren der Heizleistung
Bis zur Heizgrenze steigt das Leistungspotenzial auf über 35 GW an, dann ist der Speicher aber relativ schnell voll
Auch bei niedrigen Außentemperaturen ist die negative Regelleistung immer noch bei über 25 GW
Regelleistung einer Speicherheizung ist immer im Vergleich zu einer Elektrodirektheizung (kein Speicher) zu sehen.
Was sind die Bestandteile einer Lüftungsanlage?
Zuluftkomponenten: Zuluftventilator, Außenluftklappe, Vor- und Feinfilter, Vor- und Nacherhitzer, Kühler, Wasser-Luftbefeuchter, Schalldämpfer
Abluftkomponenten: Abluftventilator, Schalldämpfer, Luftfilter, Fortluftklappe
Wie lässt sich die Schadstoffbelastung eines Raumes zeitlich veränderbar darstellen?
Raummodell mit:
Raumluftvolumen V_R
Anzahl von N Schadstoffquellen
mit einer Emissionsrate V’_cont
der Emissionskonzentration C_cont,source
Die Konzentration des Schadstoffes im Raum zum Zeitpunkt t beträgt C_cont(t)
Zuluftvolumenstrom V’_add
Schadstoffkonzentration C_cont,add
Fugen-Zuluftstrom V’_in
Abluftvolumenstrom V’_out
Fugen-Entluftstrom V’_off
Bilanzgleichung:
Annahmen:
Immer gleich viel Luft im Raum
Kein Vakuum
Kein erhöhter Druck
Welche Elemente fließen in die Bilanzgleichung ein?
Wie sieht die Anlagen- und die Ventilatorkennlinie einer Lüftungsanlage aus?
Welche Möglichkeiten der Anlagenregelung gibt es und wie verhält es sich mit dem Energieaufwand?
Drosselregelung: Durchflusswiderstand wird durch Drosselklappe oder Schieber in der Rohrleitung erhöht
Bypassregelung: Ein Teil vom geförderten Volumenstroms strömt über eine Bypassleitung (Druckseite) zur Saugseite zurück
Laufschaufelverstellung: Verstellung der Schaufeln am Ventilator
Drallregelung:
Drallströmung wird durch ein vor dem
Zuluftventilator liegenden Eintrittsleitapparat
erzeugt
Erzeugt im Vergleich zur drallfreien Strömung ein
Volumenstromabfall
Regelbereich: zwischen 100 % und 65 % des im
Nennpunkt geförderten Volumenstroms
Drehzahlregelung: Ventilatordrehzahl wird stufenweise oder stufenlos verändert
Wie lassen sich Lüftungsanlagen zur Bereitstellung von Regelenergie nutzen?
Positive Regelleistung: Abschalten/Herunterfahren des Leistungsbedarfs der Lüftungsanlagen bis Grenzwert der maximalen Schadstoffkonzentration im Raum erreicht ist
Negative Regelleistung: Einschalten/Hochfahren des Leistungsbedarfs der Lüftungsanlagen und Speicherung der Frischluft bzw. Reduktion der Schadstoffkonzentration im Raum
stark belastete Anlagen kommen nicht in Frage, da deren Laufzeitverhältnis 100 % beträgt. Je höher die Belastung, desto geringer ist die mögliche Ausschaltzeit der Anlage bzw. deren Entladedauer.
Wo überall wird elektrische Energie in Kälte umgewandelt?
Wie funktioniert ein Kälteaggregat?
Wie hängt die Haltbarkeit von Lebensmitteln und der Temperatur zusammen?
Chemische Reaktionen sind in ihrer Geschwindigkeit temperaturabhängig
Als Faustformel gilt, dass eine Temperaturänderung um 10 K die Reaktionsgeschwindigkeit von chemischen Prozessen verdoppelt bzw. um die Hälfte verlangsamt
Wieso kann ein Kühlschrank zur Bereitstellung von Regelenergie genutzt werden?
Speicherwirkung in Form von Wärmekapazität
Kühlschränke sind überdimensioniert, das ermöglicht negative Regelleistung
Nennleistung liegt weit über Durchschnittsleistung
Wärmekapazität reicht aus, um das Temperaturniveau bis zu einer bestimmten Dauer im akzeptablen Bereich zu halten
Ein leerer Kühlschrank der Energieeffizienzklasse A speichert die Kälte bis zu 20 min!
Desto mehr Kühlgut oder c_p desto geringer ist der zeitliche Temperaturanstieg
Temperaturverhalten hängt stark vom Inhalt ab
Für Demand Response gilt: Maximale Temperaturspreizung von
Kühlschränken +2 °C bis +7 °C
Gefrierschränken -12 °C bis -20 °C
Wie wird ein Kühlschrank für die Bereitstellung von Regelenergie genutzt?
Abschalten des Kompressionsmotors ermöglicht positive Regelleistung
Wie können thermische Speicherkapazitäten erhöht werden?
Durch den Einsatz von Phasenwechselmaterialien (Phase Change Materials (PCM))
Können durch den Wechsel des Aggregatzustandes in einem kleinen Temperaturbereich große Mengen an Wärme (Kälte) speichern
Erläutern Sie die Funktionsweise von Kompressionskältemaschinen.
Welchem Umstand ist es geschuldet, dass Kompressoren nicht in Permanentbetrieb laufen und somit zum Demand Response eingesetzt werden können?
Wie erfolgt der Wärmetransport bei glasbedeckten Kühlmöbeln?
Was ist ein PCM?
Wie funktioniert ein Eisspeicher?
In Eisspeichern kann Kälte über längere Zeit gespeichert und bevorratet werden
Temperaturdifferenzen zur Umgebung und Speicherverluste sind gering
Durch die Ausnutzung des Phasenwechsels können große Energiemengen bei kleinen Temperaturdifferenzen gespeichert werden
Weshalb ist die Energiespeicherung in Form von Eis besonders interessant?
Wegen der hohen Erstarrungswärme von 336 kJ/kg ist Eis ein idealer Kältespeicher, da auf kleinem Raum große Kältemengen gespeichert werden können
Interessant ist auch, dass die Energie bei geringen Temperaturdifferenzen und somit geringen Verlusten gespeichert werden kann
Wird Wasser von einer Ursprungstemperatur von +10 °C zu Eis gefroren, kann folgende Wärme gespeichert werden:
Würde man dieselbe Energiemenge durch erwärmtes Wasser speichern, müsste man dieses um
erwärmen.
Wie muss eine Gebäudewand aufgebaut sein, damit sie als Wärmespeicher dient?
Material mit:
hoher Wärmekapazität
hoher Dichte
steigert die flächenbezogene Wärmespeicherfähigkeit
Dämmung nach außen -> verhindert schnelles auskühlen der Wand
Möglichst hohe Dicke -> steigert Volumen
Idealerweise Baustoffe mit Phasenwechselmaterialien -> hohe Wärmespeicherfähigkeit
Wie sieht der Temperaturverlauf innerhalb eines Raumes aus, nachdem die Heizung ausgeschaltet wurde?
Wieso kühlt Luft deutlich schneller aus als zum Beispiel die Zimmerdecke?
-> Energieinhalt der Decke deutlich höher als der Luft
Welchen Einfluss hat Wärmedämmung auf das Zeitverhalten?
-> Das schlechteste gedämmte Baumaterial hat immer noch eine 10 mal längere Auskühlzeit als das beste ungedämmte Material!
Was sind Phasenwechselmaterialien und was bewirken sie?
Energiespeicherung im Phasenwechsel
dienen der Wärmespeicherung und Wärmedämmung
Überbrückungszeiten von bis zu 3 Tagen werden möglich
Temperaturanstieg bzw. -absenkung erst möglich, wenn Phasenwechsel komplett durchgeführt
Welche Probleme hinsichtlich Umwälzpumpen und deren Verbrauch gibt es und welche Einsparmöglichkeiten sind denkbar?
Problem:
Hoher Stromverbrauch alter Umwälzpumpen
häufig falsche Dimensionierung
Potentiale:
effizientere Pumpen
optimale Leistungsauslegung
intelligente Regelsysteme
Hydraulischer Abgleich
sonst ungleichmäßige Wärmeverteilung – Entfernte Heizkörper bleiben kalt, während nahe Heizkörper überversorgt werden
sonst hoher Energieverbrauch – Die Umwälzpumpe arbeitet ineffizient, und oft wird die Vorlauftemperatur unnötig hoch eingestellt
Wie sieht die Kennlinie einer Warmwasserheizung und ihrer Umwälzpumpe aus?
Wie kann positive und negative Regelleistung durch Warmwasserheizungen bereitgestellt werden?
Heizungsanlage eingeschaltet: Pumpe kann für einen bestimmten Zeitraum abgeschaltet werden
Heizungsanlage ausgeschaltet: Einschalten der Pumpe ohne Heizlast nicht sinnvoll
Heizungsanlage eingeschaltet: Pumpe kann bis zur gewünschten Raumtemperatur hochfahren
Was bedeutet Supply Side Management, Demand Side Management (DSM) und Demand Side Bidding (DSB)?
Supply Side Management:
Bisherige Energiespeicherung, Produktion in z. B. Form von Kohle, Gas, Brennstoffstäben etc.
Demand Side Management (DSM):
Maßnahmen die im Allgemeinen die Energieeffizienz betreffen und die Energieverbräuche langfristig verändern
Lastverschiebung durch Nutzerverhalten
Demand Side Bidding (DSB):
Anpassung des Nutzerverhaltens um elektrische Lasten zu verschieben
Prozesse, die die Flexibilisierung der Stromverbraucher betreffen und somit aktiv am Ausgleich von Stromgenerierung und Stromverbrauch mitwirken
Gebräuchlicher: Demand Response
Wo im Haushalt wird Strom eingesetzt?
Welche Anwendungen eignen sich für die Integration in das Demand Response?
Kühlen
Kühlschrank, Gefriergeräte
(Nacht-) Speicherheizungen
Warmwasserbereitung
Warmwasserspeicher
Prozesswärme
Waschmaschine, Trockner, Spülmaschine
Bis zu 52 % des Haushaltsbedarfs eignen sich fürs Demand Side Management (2018: Stromverlagerungspotential von 65,83 TWh)
Wodurch werden Nutzer in ihrer Freiheit eingeschränkt?
Nicht nutzbare Haushaltsgeräte, wenn gerade nötig aber Bedingungen nicht gegeben sind
Erläutern Sie den Feldversuch von Eckernförde.
Studie zur Untersuchung des Nutzerverhaltens von elektronischen Geräten im Haushalt mit zeitlich variierendem Stromtarif
Visuelle Darstellung des aktuellen Strompreises mittels Stromwertampel
Positiv:
sehr hohe Akzeptanz, 80 % bevorzugen den variablen Tarif
Spitzenlastverlagerung von 60 W pro Haushalt
Insgesamt Lastreduzierung von 5 %
Negativ:
Jährlicher Kostenaufwand bei 20-30 € pro Kunde
Variabler Tarif benachteiligt unflexible Endkunden
Aktives Handeln der Endverbraucher notwendig
Wie können Haushalte in das Management einbezogen werden? Gehen Sie auf Smart Metering und variabel Stromtarife ein.
Dynamische Stromtarife
Dynamische Netzentgelte
Smart Metering:
Fernsteuerung der Großverbraucher (Wärmepumpen, Elektroautos, …)
Reduzierung des Gesamtstromverbrauchs
Fernauslesung von Zählern
Leistungsbegrenzung zu Spitzenlastzeiten
Was spricht für und gegen DSM in der Industrie?
Pro:
Größter Sektor des Stromverbrauchs (46% des Gesamtverbrauchs) und daher auf den ersten Blick größtes Potential für DSM
Hohe Leistungen pro Industrieanlage und daher geringere Realisierungskosten in der Gesamtheit aller Anlagen
Möglichkeiten der Teilnahme am Regelenergiemarkt (nach ABLaV)
Geringere Stromkosten
Durch Peak-Shaving, geringere Nutzungsentgelte
Contra:
Hohe Auslastungszeiten erwünscht und daher nur begrenzt für flexibles Lastmanagement einsetzbar
In der Regel eignet sich nur das Abschalten für die Lastverschiebung, es wird also nur positive Regelleistung angeboten
Zusätzliche Kosten durch An- und Abfahren der Prozessanlagen eventueller Qualitätsverlust, Beschäftigte werden weiter bezahlt
Nicht jeder Industriezweig eignet sich
Was ist ein Smart Grid?
Intelligente Stromnetze (Smart Grids) kombinieren Erzeugung, Speicherung und Verbrauch
Eine zentrale Steuerung stimmt die Komponenten optimal aufeinander ab und gleicht somit Leistungsschwankungen im Netz aus
Die Vernetzung erfolgt dabei durch den Einsatz von Informationsund Kommunikationstechnologien (IKT), das bedeutet, dass in einem Smart Grid nicht nur Energie, sondern auch Daten transportiert werden. (Smart Edge)
Smart Grid und ihre einhergehende intelligente Vernetzung ermöglichen ein schnelleres Eingreifen und Anpassen von Erzeugungseinheiten, sowie Lasten. Dies erhöht die Effizienz und fördert den Ausbau von Erneuerbaren Energien
Was ist Kraft-Wärme-Kopplung?
Erzeugung von Dampf zum Betreiben einer Turbine mit nachgeschaltetem Generator zur Erzeugung von elektrischer Energie
Nutzung der Abwärme
Was ist der Unterschied zwischen strom- und wärmegeführter Betriebsweise?
wärmegeführter Betrieb:
Die KWK-Anlage wird zur Deckung des benötigten Wärmebedarfs ausgelegt
Die Stromgewinnung ist nur ein Nebenprodukt
Die erzeugten Stromüberschüsse werden, wenn sie nicht vom Betreiber der Anlage verbraucht werden, in das öffentliche Netz eingespeist
Üblicherweise wird die KWK-Anlage nicht auf Wärmehöchstlast ausgelegt. Die Wärmespitzenlast wird mit normalen Kesselanlagen, den so genannten Spitzenkesseln, erzeugt
stromgeführter Betrieb:
Die KWK-Anlage dient hauptsächlich der Erzeugung des benötigten Strombedarfs
Die erzeugte Wärme ist abhängig von der Stromerzeugung und sollte nicht über die maximal benötigte Wärmemenge dimensioniert werden, da die überschüssige Wärme dann in Rückkühlern vernichtet werden müsste
Falls die erzeugte Wärmemenge nicht ausreicht, wird die zusätzlich benötigte Wärme über Spitzenkessel bereitgestellt
Was bedeutet der Begriff Stromkennzahl?
Die Stromkennzahl beschreibt das Verhältnis der im Kraftwerk erzeugten thermischen Leistung gegenüber der elektrischen Leistung
Was bedeutet der Begriff Freiheitsgrad in Zusammenhang mit der Kraft-Wärme-Kopplung?
Anlagen mit einem Freiheitsgrad werden diejenigen KWK Systeme genannt, bei denen das Verhältnis von Wärme- zu Stromerzeugung konstant ist
Anlagen mit zwei Freiheitsgraden werden diejenigen KWK-Systeme genannt, bei denen das Verhältnis von Wärme- zu Stromerzeugung in gewissen Bereichen frei einstellbar/wählbar ist
Welche Kraft-Wärme-Kopplungsprozesse sind Ihnen bekannt?
Dampfturbinenprozess mit Gegendruckturbine
Nutzung der Abwärme z. B. für Fernwärme
Dampfturbinenprozess mit Entnahmekondensation
geringere Leistung am Generator
variables Verhältnis von Strom- zu Wärmeleistung
Gasturbinenprozess mit Wärmerückgewinnung
Teil der mechanischen Energie für Verdichtung genutzt
Cheng-Cycle-Prozess
Wiederrückführung des Dampfes in den Gasturbinenprozess
GuD-Prozess mit Gegendruckturbine
höchste Effizienz
hoher elektrischer Wirkungsgrad
GuD-Prozess mit Entnahmekondensationsturbine
Nutzung der heißen Abgase für Wärmegewinnung
Vorheizen des Dampfkreislaufes durch Motorkühler
Gas- oder Dieselmotor BHKW
Worin besteht der Unterschied der Anwendung der Kraft-Wärme-Kopplung in Deutschland und in Dänemark?
Entgegen dem in Deutschland üblichen Anlagendesign wurden Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen in Dänemark schon immer mit Wärmespeichern kombiniert
Vorteile:
Der Speicher verhindert oder reduziert finanzielle Einbußen, wenn der Strompreis unter den Stromgestehungskosten der Anlage liegt
Anlagen mit großem Speicher können während eines gesamten Wochenendes, wenn Strompreise besonders niedrig sind, ausgeschaltet bleiben
Der Speicher gleicht Schwankungen in der täglichen Wärmelast aus und reduziert die Start-Stopp-Zyklen genauso, wie verhindert werden kann, dass die teurere Spitzenwärme zum Einsatz kommen müsste
Die installierte Wärmekapazität kann geringer ausfallen, wenn der Speicher am kältesten Tag genutzt wird
Bei Stromengpässen kann die Kraft-Wärme-Kopplungsanlage Strom einspeisen und gleichzeitig den Wärmespeicher füllen. Der Wirkungsgrad bleibt konstant hoch
Entnahmekondensationsturbinen produzieren während Hochtarifzeiten nur Strom und versorgen das Fernwärmenetz aus dem Speicher
Entnahmekondensationsturbinen arbeiten immer im günstigsten Verhältnis von Strom- und Wärmeproduktion
Erläutern Sie, wie mit KWK positive und negative Regelleistung zur Verfügung gestellt werden kann?
kann bei einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage die Strom- von der Wärmeproduktion entkoppelt werden, wenn sie in Verbindung mit einem thermischen Speicher betrieben wird
Die folgende Ermittlung der möglichen Regelleistungen wird für die Siedlungs-Kraft-Wärme-Kopplung durchgeführt. Hier sind die notwendigen Wärmemengen stark witterungsabhängig
Positive Regelleistung einer monovalenten KWK-Anlage (Speicher leer, Stromkennzahl = 0,5)
Tiefe Außentemperaturen: nur wenig positive Regelleistung kann bereitgestellt werden, aber über einen langen Zeitraum
Hohe Außentemperaturen: hohe Leistung, Speicher ist aber schnell voll
Negative Regelleistung einer monovalenten KWK-Anlage (Speicher voll, Stromkennzahl = 0,5)
Tiefe Außentemperaturen: hohe negative Regelleistung kann bereitgestellt werden, aber nur kurz bis Speicher entleert ist
Hohe Außentemperaturen: geringe Regelleistung, aber über lange Zeit, da Speicher nur langsam entleert wird
Erläutern Sie, wie mit Wärmepumpen positive und negative Regelleistung zur Verfügung gestellt werden kann?
Positive Regelleistung: Abschalten/Herunterfahren der Wärmeleistung
Negative Regelleistung: Einschalten/Hochfahren der Wärmeleistung
Muss Blindleistung bezahlt werden und wie kann man die Kosten senken?
Blindleistungsströme belasten nicht die Stromrechnung und werden von Stromzählern nicht erfasst, aber die oszillierenden Ströme müssen über die Netz-Infrastruktur übertragen werden.
Als privater Verbrauchen muss Blindleistung in der Regel nicht bezahlt werden.
Als Industrieunternehmen wird Blindleistung mit speziellen Zählern gezählt und muss bezahlt werden.
Um die Kosten zu senken, kann eine Kompensationsanlage betrieben werden.
Welche Systemdienstleistungen muss eine Windkraftanlage am Mittelspannungsnetz bereitstellen?
Frequenzhaltung -> globaler Indikator
Spannungshaltung bzw. Blindleistungsbereitstellung -> lokaler Indikator
Anlagenverhalten im Fehlerfall
Wie hängen Wirkleistung, Blindleistung, Frequenz und Spannung zusammen?
Frequenzhaltung -> globaler Indikator -> Wirkleistungsbilanz
Spannungshaltung bzw. Blindleistungsbereitstellung -> lokaler Indikator -> Blindleistungsbilanz
Wie sieht das ESB einer kurzen Leitung aus? Und was kann im Mittelspannungsnetz vernachlässigt werden?
Der Leitwert und die Kapazitäten gegen Erde können (in Mittelspannungssystemen) vernachlässigt werden
Die Impedanz der Induktivität ist erheblich größer als der Widerstand
Inwiefern beeinflusst Blindleistung das Spannungsverhalten?
Erhöhung der Blindleistung führt zu erhöhtem Spannungsfall über der Leitung
Blindleistung beeinflusst Spannungsverhalten maßgeblich!
Wie lassen sich Induktive Lasten Kompensieren und warum?
lassen sich durch eine parallel geschaltete Kapazität kompensieren
durch den kapazitiven Strom wird der Blindleistungsstrom geringer und der Phasenwinkel wird geringer -> somit vergrößert sich der cosφ
der Leitungswinkel ist der Phasenwinkel zwischen U1 und U2 und wird kleiner durch Kompensation
Was ist die Natürliche Leistung?
Es ist die Leistung, bei der sich die Induktive und die kapazitive Blindleistung gegenseitig aufheben
In diesem Fall wird die induktive Last durch die kapazitive Leitung kompensiert
Somit ist die Spannung am Ende der Leitung gleich der Spannung am Anfang
Wie können Synchrongeneratoren Blindleistung zur verfügung stellen?
Synchrongeneratoren können sowohl Wirk- als auch Blindleistung bereitstellen
ein erhöhter Erregerstrom führt zu einer erhöhten Polradspannung und damit zu einer erhöhten Blindstromversorgung
Wie lässt sich der induktive Spannungsfall einer Hochspannungsleitung kompensieren?
Reihenkapazität zur Hochspannungsleitung
somit kann die Spannung nahezu konstant und der Leitungswinkel nahezu zu null gebracht werden
insondere für lange Leitungen relevant
Welcher Effekt tritt auf, wenn eine Hochspannungsleitung unter ihrer natürlichen Leistung betrieben wird und wie kann dieser Effekt reduziert werden?
die Spannung am Ende der Leitung liegt auf von kapazitiver Aufladung über der Spannung am Anfang der Leitung
dieser Effekt kann reduziert werden, indem am Ende der Leitung eine Induktivität parallel zur Last angeschlossen wird
Was sind die Komplikationen der Wende hin zu Erneuerbaren Energieen im Bezug auf Blindleistungsversorgung?
Blindleistung kann nicht über weite Strecken übertragen werden (Spannungsfall)
Die Spannungsregelung muss lokal verteilt werden!
Eine dezentralere Stromerzeugung kann die Spannungsregelung verbessern – soweit die dezentralen Anlagen dazu in der Lage sind
Unabhängig von der Erzeugung können Kompensationsanlagen bleiben
Vielleicht werden sie aber nicht mehr benötigt
Was sind die Unterschiede zwischen Makro- und Mikroökonomie?
Mikroökonomie
Einzelne private Haushalte und Unternehmen
Wie werden wirtschaftliche Entscheidungen getroffen?
Wechselwirkungen zwischen individuellen Entscheidungen und Märkten
Makroökonomie
Betrachtung ganzer aggregierter Sektoren
Gesamtwirtschaftliche Analyse
Beschreibung von Wirtschaftskreisläufen
Erklären Sie den Begriff Wohlfahrt mit Hilfe der Begriffe Konsumentenrente und Produzentenrente und diskutieren Sie den Begriff soziale Wohlfahrt.
Der maximale Wert, den eine Konsument:in zu zahlen bereit ist, minus dem Marktpreis ist die Konsumentenrente
Der Marktpreis minus den tatsächlichen Grenzkosten, die eine Produzent:in aufbringen muss, ergibt die Produzentenrente
Die Wohlfahrt WF ist die Summe aus Konsumentenrente KR und Produzentenrente PR
𝑊𝐹 = 𝐾𝑅 + 𝑃𝑅
Bei einem Marktgleichgewicht wird die Wohlfahrt maximal
Wie sieht ein perfekter oder schlechter Wettbewerb aus?
Eigenschaften eines perfekten Marktes:
Viele Konsument:innen und viele Produzent:innen
Einheitliches Gut
Alle Akteur:innen haben vollständige Informationen
Keine Einstiegs- und Ausstiegshürden
Monopolmarkt:
eine Akteur:in bestimmt den Preis
Oligopol:
wenige Akteur:innen bestimmen den Preis
Erläutern Sie: Welchen Einfluss hat ein Marktungleichgewicht auf die Wohlfahrt und was verursacht ein Handel zwischen zwei Märkten?
Erklären Sie die Begriffe Merit Order, Merit Order Effekt und Grenzkosten. Welchen ökonomischen und welchen ökologischen Nutzen hat der Merit Order Effekt?
Wie entstehen negative Strompreise?
wenn „zu viel“ Strom aus EE vorhanden ist, sorgen Must-Run Bedingungen für negative Strompreise
Aufgrund negativer Strompreise werden EE abgeschaltet werden
In Zukunft ist häufiger mit negativen Preisen zu rechnen
Negative Strompreise sorgen für Erlösminderungen bei EE und Ressourcenverschwendung
Abschaltungen sind ökonomisch nicht effizient
Was sind Must Run Bedingungen? Und was resultiert aus ihnen?
Auskopplung Wärmversorgung in KWK
Regelleistungsvorhaltung
Spannungshaltung und Blindleistungserbringung
Vorhaltung Redispatchkapazitäten
Schwarzstartfähigkeit
Kurzschlussleistung
Opportunitätskosten (Anfahrtsdauer, Abfahrtsdauer, Mindeststillstand)
Eigenverbrauch
Mindestbetriebszeit
-> Führen zu preisunelastischem Betrieb
Erklären Sie: Was ist ein Netzengpass aus ökonomischer Perspektive? Was bedeuten die Begriffe Netzengpasskosten (congestion cost) und Netzengpasserlöse (congestion rent)?
Die beiden Knoten gleichen sich wie zwei Märkte einander an, bis die Leitung max. ausgelastet ist
Es ergibt sich ein Netzengpass (congestion)
Die teureren Kraftwerke an Knoten 2 übernehmen die restliche zu deckende Last
An beiden Knoten stellt sich ein unterschiedlicher Preis ein
Die Gewinne durch den Handel bezeichnen wir als Netzengpasserlöse/congestion rent
Es gilt: Je größer der Netzengpass, desto größer der Preisunterschied (und umgekehrt)
Mit größerem Netzengpass können die ÜNB eine höhere Rente beziehen
Mit größeren Übertragungskapazitäten können die ÜNB größeren Mengen handeln
Es gibt einen „sweet spot“ für die ÜNB, um ihre Rente zu maximieren
Warum bezieht ein Übertragungsnetzbetreiber bei Netzengpässen eine Rente, obwohl die Gesamtsystemkosten steigen?
Was ist Redispatch?
alle Kraftwerke speisen entsprechend ihrer vorgegebenen Leistung nach Merit Order ein (Dispatch)
Es entsteht eine Überlastung der Leitung zwischen k0 und k1
Um die Überlastung der Leitung zu verhindern, verändern die Kraftwerke ihre Einspeisung (Redispatch)
Da nun nicht mehr die Merit-Order eingehalten wird, entstehen Kosten
Diese Kosten werden über Netzentgelte umgelegt
Netzengpassmanagement gehört zu den Systemdienstleistungen
Redispatch macht den größten Teil der Kosten aus
2023: 2,367 Milliarden Euro
Vergleichen Sie Netze und Speicher als Flexibilitätsoptionen. Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten gibt es?
in Energiesystemen mit hohem Anteil volatiler EE benötigen wir insbesondere räumliche (Netze) und zeitliche (Speicher) Flexibilitäten
Flexibilitäten bieten dem Energiesystem die Möglichkeit Energiemengen zu „verschieben“
Warum schaffen wir durch Sektorenkopplung zusätzliche Flexibilitäten für unser Stromsystem?
Als Faustregel gilt: Je stärker ein Energiesystem gekoppelt wird, desto höher ist der Grad an Flexibilisierung
Je mehr Sektoren gekoppelt werden, desto besser kann überschüssige Energie zeitlich und räumlich verschoben werden und senkt damit die Gesamtkosten
Wieso kann Demand Response durch Lastverschiebung dafür sorgen, dass sich volkswirtschaftliche Energiesystemkosten reduzieren?
Durch DSM können Flexibilität auch durch Lasten erbracht werden
Lastverschiebung sorgt für Kostenminimierung
DSM kann sowohl räumlich als auch zeitlich reagieren
Netzentlastung
Ersatz für Speicher
Genauso wie andere Flexibilitäten sorgt DSM für ein „Ausbalancieren“ von Marktpreisen, in dem die Stromnachfrage von Marktzuständen mit hohen Kosten zu Marktzuständen mit niedrigen Kosten verschoben werden
Die Marktpreise der unterschiedlichen Zustände gleichen sich an
Die Preiselastizität der inversen Nachfragefunktion steigt
Wie wirken sich Flexibilitäten auf das Merit-Order-Prinzip aus?
Inverse Nachfragefunktion mit höherer Preiselastizität, aufgrund größerem Potenzial zur Lastverschiebung oder besserer zeitlicher und räumlicher Flexibilitäten (Speicher und Netze)
Last changed11 days ago