Was wird unter Erdung einer Freileitung verstanden und warum ist die Erdung erforderlich?
Übergangswiderstand zwischen Mast(fundament) und Erde
Zulässige Berührspannungen müssen eingehalten werden
Fehler/Blitzströme müssen abgeführt werden können
Verhinderunge des Rückwärtigen Überschlages
Welche Anforderungen muss die Auslegung einer Erdungsanlage erfüllen?
Fünf Anforderungen:
Sicherstellung mechanischer Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
maximalen Fehlerstrom thermisch aushalten
Vermeidung von Schäden an Ausrüstung und Eigentum
Zb Lorentzkräfte
Personensicherheit während eines Erdfehlerse muss sichergestellt sein
Berührspannung muss klein sein
Bestimmte Zuverlässigkeit der Freileitungen muss sichergestellt sein
10 Ohm sind Grenzwert
Was ist die Berührspannung und die Leerlauf-Berührspannung?
Berührspannung liegt am Körperwiderstand an
Leerlaufberührspannung bezieht auch Übergangswiderstände an der Hand, Gummisohlen etc mit ein
Sozusagen maximal mögliche Berührspannung
Wie kann prinzipiell die Berührspannung an einem Mast gemessen werden?
Voltmeter und 1kOhm als Körperwiderstand Parallelschaltung
Lackierung vom Mast durchstoßen
guten Bodenkontakt haben (zB Platte)
Hochohmige Messung ohne Berücksichtigung des Körperwiderstandes
Welches sind ergänzende Maßnahmen für die Einhaltung zulässiger Berührspannungen und wann werden diese angewendet?
Erdungswiderstand verbessern
Ring- oder Staberder parallelschalten
Potentialsteuerung:
Am Mast strahlenförmig Erder verlegen
Das Potential auf dem man steht, wenn man den Masten berührt ist näher an dem des Masten selbst -> Weniger Potentialunterschied/Spannung
Absperren des Bereiches
Zaun, Bepflanzung, etc
Schotterschicht auf dem Boden
geringerer Körperstrom
Nennen Sie Möglichkeiten zur Messung von Ausbreitungswiderständen und Erdungsimpedanzen.
Erdungsmessbrücken
Wheatstonesche Messbrücke
Problem: parallele Masten werden mitgemessen, da Verbindung über das Erdseil besteht
Entweder mit Korrekturfafktor rausrechnen oder das Erdseil wird vor der Messung abgeklemmt
Hochfrequenzmessung
Strom mit hoher Frequenz wird eingespeist
Keine Beeinflussung durch benachbarte Masten, da die Impedanz zwischen deen Masten hier so hoch ist das kaum Strom fließt
Erdseil kaann drangelassen werden
Stromspannungsmethode
für größer ausgedehnte Erdungssysteme
Strom wird eingespeist und Spannungsabfall zu verschiedenen Punkten wird gemessen
Last changed14 days ago