4 Eigenschaften nach denen Energiespeicher klassifiziert werden können
Kapazität
Wirkungsgrad (Round Trip Efficiency)
Reaktionszeit (Be- und Entladezeiten)
Umweltverträglichkeit
4 Übertragungsnetzbetreiber
Amprion (Westen und ganz unten zwischen Baden-Würtemberg und Bayern)
TransnetBW (Südwesten (Baden-Würtemberg))
TenneT (Nord nach Süd, Schleswig-Holstein bis Bayern)
50Hertz (Ostdeutschland)
Nennen Sie zwei Vor- und zwei Nachteile der Hochspannungsgleichstromübertragung.
+ Geringe Verluste
+ Geringer Flächenbedarf
- Basiskosten für Umrichterstationen erst bei größeren Entfernungen wirtschaftlich interessant (auf See: > 80 km, an Land: > 600 km)
- Punkt-zu-Punkt-Verbindung (Aber: Selbstgeführte HGÜ vermaschbar)
Erklären Sie den Begriff Regelenergie. (muss gekürzt werden)
Der Strompreis wird an der Börse (Abwicklung in Europa über die European Energy Exchange AG, www.eex.com) als Ergebnis von Angebot und Nachfrage der Bilanzkreisakteure bestimmt.
Die Bilanzkreisakteure sind die Stromerzeuger (Kraftwerksbetreiber), die den Strom anbieten, und die Stromabnehmer (Energieversorgungsunternehmen, die den Endkunden beliefern), die den Strom nachfragen.
Auch bei sehr guter Planung der Bilanzkreisakteure (langfristig: Futures und kurzfristig: Spot) kann es zu Differenzen in Angebot und Nachfrage kommen.
Deshalb müssen die Übertragungsnetzbetreiber (Deutschland: Amprion, TenneT, 50Herz und TransnetBW) Regelreserven (positiv und negativ) vorhalten:
Primärregelreserve: ≤30 s
Sekundärregelreserve: ≤5 min
Tertiärregelreserve (Minutenreserve): ≤15 min Verfügbarkeit
Die Kosten der Bereitstellung der Regelenergie werden von den Netzbetreibern auf die Bilanzakteure umgelegt.
Diese Kosten
Was bedeutet der Begriff Schwarzfall? Nennen Sie Bsp. für schwartzstartfähige Kraftwerke.
Schwarzfall: Komplettzusammenbruch des Netzes; großflächiger Stromausfall, von dem auch Kraftwerke betroffen sind
Schwarzstartfähige Kraftwerke:
Speicherkraftwerke
Flusskraftwerke
Je ein Bsp. für mechanische, chemische, thermische und elektrische Energiespeicher.
Mechanische: Pumpspeicher, Druckluft, Schwungräder
Chemische: Wasserstoff, Ammoniak, Methan(ol)
Thermische: Sensibel, Latent, Thermochemisch
Elektrische Energiespeicher: Supraleitende Spulen, Kondensatoren, Akkus
Was ist die Blindleistung?
= Scheinleistung - Wirkleistung
Was ist Blindstrom?
Der Teil des Stroms, der zum Umpolen des Wechselfelds in induktiven und kapzitiven Elementen benötigt wird.
Ist bei der Hochspannungsgleichstromübertragung eine Blindleistungskompensation notwendig?
Nein, sie ist nicht notwendig.
Ab wann sind Hochspannungsgleichstromübertragungsleitungen im Vergleich zur Wechselspannung kostengünstiger?
Aufgrund der geringeren Anzahl an Leitungen sind Hochspannungsgleichstromübertragungsleitungen auf Land erst bei einer Entfernung von ca. 600km kostengünstiger.
Wann sind Hochspannungsgleichstromübertragungsleitungen bei See- und Erdkabeln kostengünstiger als Wechselstromleitungen?
Aufgrund der aufwändigen Blindleistungskompensation bei Distanzen ab 50km.
Was waren die Ziele der Entflechtung von Kraftwerks-, Übertragungsnetz- und Verteilungsnetzbetreibern (Erzeugung, Übertragung und Verteilung) in der Europäischen Union seit ca. dem Jahr 2000?
Monopole aufzubrechen
die Strompreise zu senken und
den Regulierungsbehörden ihre Arbeit zu vereinfachen
Was sind Netzbetreiber?
Dienstleister, die den Stromtransport sicher stellen sollen.
In Deutschland liegt das angestrebte Frequenzband bei?
50Hz (?)
Was sind die 3 primären Systemdienstleistungen der Netzbetreiber?
die Netzfrequenzhaltung
die Spannungshaltung und
den Versorgungswiederaufbau (Gewährleistung einer Schwarzstartfähigkeit)
Was sind Primärregler?
Ein Primärregler ist…
zB. ein Dieselgenrator
Wie erfolgt die Spannungsregelung?
Im Gegensatz zur Frequenzregelung lokal, d. h. auf Kraftwerksebene, z.B. mithilfe von Transformatoren.
Nach was richtet sich die Berechnug des Bedarfs der Primärregelleistung?
idR nach der größten Erzeugereinheit.
Was verlangt die Integration von Erneuerbaren Energien?
einen verstärkten Netzausbau
sowie ein genaues Forecasting
Ansätze zur Umsetzung des NOVA ((Netzoptimierung vor Verstärkung vor Ausbau)
Dynamic Line Rating
Netzbatterien
sowie der Einsatz von Hochtemperaturleiterseilen
Errichtung von wenigen großen zentralen Photovoltaikerzeugungsanlagen (Vor- und Nachteil)
+ Kostenvorteile
- Gefahr einer großeren Variabilität der Leistungsbereitstellung
Interventationsmöglichkeiten, um den den Strommarkt zu beeinflussen.
System Operation
Markets
Load
Flexible Generation
Networks
Storage
Lückentext:
In Europa gibt es ___ elektrische Verbundsysteme.
Vier.
Das Übertragungsnetz wird bei 380/220 kV und das Verteilnetz bei ___ kV sowie in niederer Spannung betrieben.
110 kV
In Deutschland gibt es ___ Übertragungsnetzbetreiber.
Die ___ ist keine Aufgabe eines Übertragunsnetzbetreibers.
Die Bereithaltung von Regelenergie.
Das (n-___)-Kriterium ist erfüllt, wenn z.B. nach dem Ausfall eines Kraftwerks u.a. die Unterbrechung von Übertragungen ausgeschlossen werden kann.
n-1
Gemäß Energiewirtschaftsgesetz §13(2) muss der Übertragungsnetzbetreiber ___ für den Erhalt der Systemsicherheit tun.
Alles
Beim Dispatch ordnen die Übertragungsnetzbetreiber ___ an.
eine geänderte Kraftwerksfahrweise
Lückentexte:
Bei dem Ausfall eines Erzeugers ___ die Netzfrequenz.
Fällt.
Die Primärregelung setzt innerhalb der ersten ___ Sekunden einer Frequenzabweichung ein.
Fünf.
Eine zunehmende Herausforderung für Deutschland ist die ___ Erzeugung von Strom.
lastferne und volatile
Last changed2 months ago