Which statement is correct regarding the „Adaptive Comfort Model“?


- It can only be applied in natural ventilated buildings

- The DIN EN 15251 defines four categories with different threshold

- Varying the air speed has no effect on the threshold of the comfort zone

- The past thermal history has no influence of the occupants‘ expectations

- The DIN EN 15251 defines four categories with different threshold!!!!!


Warum?


Warum ist "Es kann nur in natürlich belüfteten Gebäuden angewendet werden" falsch?

Das Adaptive Comfort Model (ACM) wird hauptsächlich für natürlich belüftete Gebäude verwendet, aber nicht ausschließlich.

  • Es wird dort angewendet, wo die Nutzer aktiv Einfluss auf das Raumklima nehmen können (Fenster öffnen, Kleidung anpassen usw.).

  • Es gibt auch teilweise mechanisch belüftete Gebäude, in denen das Modell angewandt wird, wenn die Nutzer eine gewisse adaptive Kontrolle haben.

Warum ist "Die DIN EN 15251 definiert vier Kategorien mit unterschiedlichen Schwellenwerten"richtig?

✅ Die DIN EN 15251 (jetzt ersetzt durch EN 16798-1) definiert vier Komfortkategorien (I, II, III, IV) mit unterschiedlichen Schwellenwerten für die akzeptablen Temperaturen.

  • Kategorie I: Höchster Komfortanspruch (z. B. Krankenhäuser)

  • Kategorie II: Standardkomfort für Wohn- und Bürogebäude

  • Kategorie III: Akzeptabel, aber weniger strikt (z. B. Industriebauten)

  • Kategorie IV: Nur für kurzfristige Nutzung oder extremeren Bedingungen

Diese Kategorien werden direkt im Adaptive Comfort Model verwendet, um zu bestimmen, welche Temperaturen als komfortabel gelten.

Relate the following typical specific cooling output (80 W/m²,80-100 W/m², 80-120 W/m²) to

the systems below:


- Cooling ceiling

- Thermo-active floor slab

- Fan coil / Coil cooling

- Induction units, down flow cooling

- regulation air units, air conditioning

Relate the following typical specific cooling output (80 W/m²,80-100 W/m², 80-120 W/m²) to

the systems below:


  1. Cooling Ceiling (Kühldecke)~80 W/m²

    • Cooling ceilings primarily work through radiation and convection.

    • They provide moderate cooling power and are typically used in offices and commercial buildings with low to medium cooling demands.

  2. Thermo-Active Floor Slab (Thermoaktive Bauteilsysteme – TABS)~80 W/m²

    • These systems use the thermal mass of concrete slabs to store and release cooling.

    • Since they rely on slow, steady cooling, their cooling output is relatively low.

  3. Fan Coil / Coil Cooling (Gebläsekonvektor / Kühllamellen)80–100 W/m²

    • Fan coils use forced convection with water or refrigerant coils to cool air actively.

    • Suitable for medium cooling loads in office buildings, hotels, and residential applications.

  4. Induction Units, Downflow Cooling (Induktionsgeräte, Downflow-Kühlung)80–120 W/m²

    • Induction units mix supply air with room air using the Venturi effect to enhance cooling.

    • Effective for medium to high cooling loads, common in large office spaces.

  5. Regulation Air Units, Air Conditioning (Luftbehandlungsgeräte, Klimaanlagen)80–120 W/m²

    • These systems use actively cooled air, often with chillers and ducted air distribution.

    • Designed for high cooling demands, such as in commercial buildings, data centers, and shopping malls.