Offenes Ringnetz
N-1 Kriterium
Schleppzeiger
Welche Schalthandlungen müssen bei einem offenen Ringnetz im Fehlerfall durchgeführt werden?
Kann ein PV-Wechselrichter Kurzschlussleistung bereitstellen?
Nein, da die Halbleiter nur für den Nennbetrieb geregelt werden und den Tastgrad reduzieren im Falle eines Kurzschlusses. Des Weiteren bricht die Spannung zusammen was dazu führt, dass außerhalb des Toleranzbereiches von +-10 % der Nennspannung der Wechselrichter vom Netz geht
Warum ist für den Normalbetrieb eines Netzes die Kurzschlussleistung notwendig?
Netzstrahlberechnung Diagramm erklären
Beschreiben Sie folgendes Bild?
Knotenpotentialverfahren erklären
Was ist Netzzustandsschätzung und welche Methoden gibt es dafür?
Was bedeutet Teilinversion und was kann man damit machen?
Was ist das Strom-Iterationsverfahren?
Erklären Sie das eindimensionale Newton-Verfahren mit folgendem Bild?
Was ist das Newton-Raphson-Verfahren?
Erklären Sie folgendes Diagramm
Stufen der Netzregelung:
Momentanreserve
Primärregelung
europäisches Verbundnetz (3 GW Gesamtvorhalteleistung)
+- 1 MW
Vergütung über Leistungstarife (Vorhalten der Energie wird vergütet)
Proportionalregelung -> Regeldifferenz bleibt bestehen, die über Sekundärregelung aufgefangen werden muss
Sekundärregelung
Übertragungsnetzbetreiber verantwortlich
+- 5 MW
Leistungs- und Arbeitstarif (Je nach Marktpreis und Einspeiseleistung wird Energie abgerechnet)
Minutenreserve/Tertiärregelung
Ähnlich zu Sekundärregelung
Längerer Zeitraum
Stundenreserve/Börsenhandel
Was braucht ein Synchronkuppelschalter für Bedingungen und wozu wird dieser eingesetzt?
Gleiche Phase
Gleiche Spannung
Gleiche Frequenz
-> sonst hohe Ausgleichströme
Ab welcher Frequenz schalten PV- und Windanlagen in DE ab und wie erfolgt die Abschaltung?
ab einer Netzfrequenz von 50,2 Hz beginnen PV- und Windanlagen die Einspeiseleistung zu drosseln
bis 51, Hz wird die Leistung gedrosselt, danach gehen die Anlagen vollständig vom Netz