Bei was für einen Schalldruckpegel entstehen bei langfristigen Einwirkungen Gehörschäden und auf Grund dessen ein Gehörschutz getragen werden muss?
85dB
Was sind nach der DIN4109 „schutzbedingte Räume“?
fremde Aufenthaltsräumen (angrenzende Nachbarräume).
Was für Vorschriften sind in unserem Handwerk zur Einhaltung des Schallschutzes, die wichtigsten Verordnung?
DIN4109 + VDI4100
Geräusche die durch Abwasserleitungen entstehen, können nicht ganz vermieden werden, aber gemindert. Welche Maßnahmen sind das? (min. 4)
Leitungen mit viel Masse verwenden
geschickte Rohrführung anwenden
Lärm minderte Formstücke verwenden
Sanitärobjekte müssen Körperschallgedämmt aufgestellt bzw. befestigt werden
Unangenehme Geräusche können auch durch Armaturen entstehen, was sind die wichtigsten Maßnahmen um diese zu verhindern? (min. 2)
Druckminderer einbauen, wenn ruhedruck >5 Bar vor der Armatur ist
Auslaufarmatur mit Stahlformer verwenden
Qualitätsarmaturen der Schutzklasse 1 verwenden
Wasserschall kann sich über die Rohrwandung als Körperschall ausbreiten, wie kann man das unterbinden? (3 Möglichkeiten)
Gummi-Einlagen in Rohrschellen
Umhüllen der Rohre mit Dämmmaterial
Rohrdurchführungen im Schutzrohr mit Weicher Zwischenlage
Welche Arten der Schallübertragung gibt es?
Körperschall
Luftschall
Trittschall
Wasserschall
Welche Schallbekämpfungsarten gibt es?
Schalldämmung
Schalldämpfung
Wie kann man die Verordnungen, die unserem Handwerk am wichtigsten sind, unterscheiden?
Die DIN4109 legt die Mindestanforderung an die schalldämmenden Bauteile fest, die bauaufsichtlich verbindlich sind
Die VDI4100 gilt als erhöhter Schallschutz und wird in drei Schallschutzstufen eingeteilt