Welche Maße und welches Gewicht hat das Fl-Kfz Gebäudebrand 2.Los?
Gesamtlänge: 7900mm
Gesamtbreite: 2500mm ohne Spiegel
Gesamthöhe: 3600mm
Zulässige Gesamtmasse: 17500 kg
Welche Maße und welches Gewicht hat das Fl-Kfz Geräterüst 2.Los?
Gesamtlänge: 8140 mm
Gesamtbreite: 2500 mm ohne Spiegel
Gesamthöhe: 3410 mm
Welche Maße und welches Gewicht hat das Fl-Kfz Mittel Flugplatz?
Gesamtlänge: 10850 mm
Gesamtbreite: 3130 mm ohne Spiegel
Gesamthöhe: 3670 mm
Zulässige Gesamtmasse: 33000 kg
Welchen taktischen Einsatzwert hat das FL-KFZ Gebäudebrand los 2?
Brandbekämpfung mit Wasser und Schaum
Löschwasserförderung über lange Wegstrecke
Löschwasserförderung im Pendelverkehr
Pumpeneinsatz im Pump and Roll betrieb
Hilfeleistung im geringen Umfang
Ausleuchten von Einsatzstellen
Liefern elektrischer Energie
Welchen taktischen Einsatzwert hat das FL-KFZ Geräterüst los 2?
Hilfeleistung größeren Umfangs
Unfälle im Straßen-, Schienenverkehr oder Flugverkehr
Unfälle in Betrieben und Betriebsanlagen
Unfälle auf Baustellen
Unfälle mit Mineralölen, gefährlichen Stoffen und Gütern
Retten aus Höhen und Tiefen
Stromversorgung für Verbraucher aller Art
Welchen taktischen Einsatzwert hat das Flugfeldlösch-KFZ Mittel Flugplatz?
Brandbekämpfung bei Flugunfällen
Brandbekämpfung mit Löschwasser, Schaum, Pulver und CO2
Löschangriff während der Anfahrt
Lieferung elektrischer Energie
Nennen sie die Wurfweite des Dachwerfers des FL-KFZ Gebäudebrand Los 2
Löschwasser: ca. 50m
Schaum: ca. 40m
Nennen sie die Wurfweite des Dachwerfers des Flugfeldlösch-KFZ Mittel Flugplatz
Löschwasser: ca. 65m
Schwerschaum: ca. 60m
Nennen sie die Wurfweite des Frontwerfers des Flugfeldlösch-KFZ Mittel Flugplatz
Wasser 50m
Schaum ca.48m
Nennen Sie die Löschmittel mit Mengenangaben des FL-Kfz mittel, Flugplatz
Wasser 6000l
Schaum 600l
Pulver 500kg
CO2 120kg -> 4x 30kg Flaschen
Feuerlöscher ABC-Pulver 12kg
Nennen Sie die einstellbaren Wasserdurchflussmengen mit Druckangaben des Dachwerfers am Fl-KFZ mittel Flugplatz
2400 l/min bei 10 bar
1200 l/min bei 10 bar
Nennen Sie die einstellbaren Wasserdurchflussmengen mit Druckangaben des Dachwerfers am Fl-KFZ Gebäudebrand Los 2
600 l/min bei 10 bar
Nennen sie die Löschmittel des Fl KFZ Gebäudebrand mit Mengenangaben
Wasser 3000l
Schaum 300l
Feuerlöscher 2x PG 12 kg
Feuerlöscher 2x CO2 5kg
Kübelspritze 10l
Schaumbildner 2x20l Kanister
Welche Leistung hat der Generator des FL-KFZ Geräterüst?
23 kVA bei 400V
15 kVA bei 230V
Welche Leistung hat der Generator des FL-KFZ Gebäudebrand Los 2?
9 kVA
Welche Zugkraft und Seillänge hat die Seilwinde beim Fl-KFZ Geräterüst?
50 kN
länge 60m -> 45m nutzbar
Nennen sie 5 Geräte bzw. Arbeitsmittel für die Beladung des Fl-KFZ Geräterüst
Mehrzweckzug Z 32
Hebekissen
Hydraulikgerätesatz mit Schere, Spreitzer und Pedalschneider
Wassersauger
Multifunktionsleiter
Gefahrgutumfüllpumpe
Brennschneidgerät
Plasmaschneider
Welche Pumpe ist im Feuerwehrlöschkraftfahrzeug Mittel Flugplatz verbaut? Woraus setzt sich der Name zusammen?
FPN 10-4000-2 A
Feuerlöschkreiselpumpe Normaldruck
10 bar Nennförderdruck
4000 Liter Nennförderstrom
2 Stufig
Autark
nennen sie die Garantiepunkte der Pumpe des FL-Kfz mittel flpl
10bar 4000l/min 3m
10bar 2000l/min 7,5m
12bar 2000l/min 3m
Wie viel Pulver kann der Dachwerfer/ die Pulverpistole pro sekunde abgeben?
5,5kg bzw. 2,5kg
Wie lang ist der Schnellangriff des Fl-Kfz Mittel FlPl?
50m
CO2-Löschanlage?
Betriebsdruck 250 bar
4x30kg Flaschen
Welchen Betriebsdruck hat das Hydraulische Rettungsgerät?
700 bar
Definieren sie den Begriff Rettungsgeräte
Rettungsgeräte sind Geräte, welche geeignet sind, Menschen und Tiere aus einem Gefahrenbereich herauszuführen oder einer lebensbedrohlichen Zwangslage zu befreien
Welche genormten Rettungsgeräte gibt es?
Tragbare Leitern
Sprungretter
Wassereinsatzgeräte
Tierrettungsgeräte
Sonstige Rettungsgeräte
Wozu werden tragbare Leitern gemäß FwDV 10 verwendet
Sicherstellen des Rückzugsweges
Herstellen eines Angriffsweges
als Hilfsgerät (überwinden von Hindernissen)
Welche genormten Leitern gibt es?
3 teilige Schiebleiter
4 teilige Steckleiter
Hakenleiter
Klappleiter
In welchem Winkel werden Tragbareleitern angestellte?
65-75 Grad
Welche Länge und Rettungshöhe hat die 3 Teilige Schiebleiter?
14m Länge
12,20m Rettungshöhe -> 3. OG
Was wiegt die 3 teilige Schiebleiter?
ca. 75kg
Welche Länge und Rettungshöhe hat die 4 teilige Steckleiter?
2,70m, 4,60m, 6,50m, 8,40m
3,70m (1. OG) oder 7m (2. OG)
Was wiegt die 4 teilige Steckleiter?
ca. 10 Kilo
Wie lang ist die Feuerwehrleine, welchen Durchmesser hat sie und wieviel kann sie halten?
30m länge
10mm Durchmesser
14kN -> 1,4 Tonnen
Nenne die Einsatzgrundsätze zur Vorname von tragbaren Leitern
Leiterfüße nicht auf ungeeigneten Untergrund stellen und ggf. gegen wegrutschen sichern
Anstellwinkel von 65-75°
Leiter muss an sicheren Auflagepunkten anliegen und beim besteigen gesichert werden
Klapp- und Hakenleitern dürfen nur von einer person bestiegen werden
Steck- und Schiebleiter dürfen von max. 2 Personen bestiegen werden
Hakenleiter darf nicht als Anstellleiter genutzt werden
Schiebleiter im Freistand nicht über die Stützen hinaus besteigen
Wie kann man das Force rettungsgerät einsetzen?
als:
Stoßwerkzeug
Schneidwerkzeug
Brechwerkzeug
Hebel zum bewegen von Lasten
Zugwerkzeug
Stemmwerkzeug
zum sichern, abstützen und verankern
In welche drei Gruppen werden Armaturen nach ihrem Verwendungszweck eingeteilt?
Armaturen zur Wasserentnahme
Armaturen zur Wasserfortleitung
Armaturen zur Wasserabgabe
Welche Anforderungen werden an Armaturen gestellt?
leicht und sicher zu handhaben
hohe mechanische Festigkeit
geringes Gewicht
geringe Strömungs- und Reibungsverluste
nenne 4 Armaturen zur Wasserentnahme
Standrohr
Saugkorb mit Saugschutzkorb
Wasserstrahpumpe
Tauchpumpe
Welche Anforderungen werden an Schläuche gestellt?
gute Wasserdichtigkeit
hohe Druckfestigkeit
glatte Inennwand
gute Griffigkeit
Geschmeidigkeit
lange Lebensdauer
Wie sind Druckschläuche in Einsatz und Übung zu behandeln?
Nicht in Glaschscherben oder Glut legen
nicht über scharfe Kanten ziehen/legen
nicht knicken
nicht überfahren
berührng mit Chemikalien und Ölen vermeiden
Was ist bei der Reinigung und Lagerung von Druckschläuchen zu beachten?
nur mit Wasser und weicher Bürste
Nach Reinigung trocknen
Sonneneinstrahlung vermeiden
Dichtigkeit prüfen
schadhafte stelle reparieren
trocken, frostfrei und gut belüftet lagern
Nenne die nach DIN 14811 genormten Druckschläuche mit Innendurchmesser und Länge
Kurzzeichen
Durchmesser (innen)
Länge
D
25mm
5m, 15m
C42
42mm
15m, 30m
C52
52mm
15m
B
75mm
5m, 20m, 35m
A
110mm
5m, 20m
Nenne die nach DIN 14810 genormten Saugschläuche
Durchmesser (Innen)
2,50m, 1,60m
1,60m
C
1,58m
Nenne 6 Armaturen zur Wasserfortleitung
Kupplungen
Übergangsstücke
Sammelstücke mit federbelasteter Rückschlagklappe
Druckbegrenzungsventil
Verteiler
Zumischer
Absperrorgane
Welche Arten von Kupplungen gibt es?
Schlauchkupplungen
Festkupplungen
Blindkupplungen
Sonderkupplungen
Welche Absperrorgane sind ihnen bekannt?
Niederschraubventil
Kugelhahn
Ringsperrklappe
Schieber
Nennen Sie Armaturen zur Wasserabgabe
Hohlstrahlrohr
Mehrzweckstrahlrohr(-mit Mannschutz)
Hydroschild
Stützkrümmer
Mittel-/Schwerschaumrohr
Löschlanze
Monitor/Dachwerfer
Welche Wurfhöhe und -breite sowie Abgabevolumen in L/min hat das hydroschild?
1000l/min bei 8 bar
8m Wurfhöhe
20m Wurfbreite
nennen sie 5 Vor- und Nachteile eines Hohlstrahlrohres
+ Durchflussmenge und Sprühbild Stufenlos einstellbar
- hoher Druckbedarf
+ Verbesserte Ergonomie, Bügelgriff ermöglicht schnelles öffnen und schließen
- Verstopfungsanfälligkeit und größerer Wartungsaufwand
+ Bessere Kühl- und Löschwirkung
- höhere Anschaffungskosten
+ höhere Wurfweite
- höheres Gewicht
+ minimiert Wasserschäden
- hohe Rückstoßkräfte
Aus welchen vier Teilen besteht eine Saug- oder Druckkupplung?
Dichtring
Sperring
Knaggenteil
Einbindestutzen
Was bedeutet die Bezeichnung CMM bei einem Strahlrohr?
Mehrzweckstrahlrohr mit C kupplung und Mannschutz
Hydroschilde sind Armaturen zur Wasserabgabe zu Abschirmung gegen?
Flammen
Rauch
Wärmestrahlung
Brandgase
Staubentwicklung
toxische Gase und Dampfschwaden
Last changed14 hours ago