Was ist ein RMS Wert?
Allgemein quadratischer Mittelwert über Periodendauer
ROOT MEAN SQUARE
Wie wird der RMS Wert berechnet?
Amplitude/sqrt2
WIe wird der RMS Wert bei Dreiphasensystemen berechnet?
Sqrt3*Amplitude/sqrt2
Ist RMS und Effektivwert das gleiche oder gibt es einen Unterschied?
Englisch vs. Deutsch
Was ist der physikalische Hintergrund eines Effektivwerts?
Definition: Der Effektivwert ist die Höhe einer Gleichspannung, welche die gleiche Wärmeleistung in einem Widerstand erzeugen würde wie die Wechselspannung.
Was bedeutete Periode bei Signalen?
Definition: Die Periode eines Signals beschreibt die Zeitdauer, nach der sich ein periodisches Signal wiederholt. (Bsp. Kehrwert der Frequenz -> Sinus wiederholt sich)
Was bedeutet AC/DC?
AC (Alternating Current/Wechselspannung) und DC (Direct Current/Gleichspannung)
Was ist der Unterschied zwischen ohmschen und induktiven Widerstand?
Ohm - R: nur Wirkleistung und kein Phasenversatz zwischen U und
I Induktiv - L: nur Blindleistung und 90° Phasenversatz zwischen U und I
Was bedeutet Impedanz, was Admittanz?
Wechselstromwiderstand Z (auch komplexer Widerstand genannt)
Wechselstromleitwert Y (Kehrwert von Z)
Unterschied Schein-, Wirk-, Blindleistung?
Scheinleistung S: gesamte Leistung, die vom Netz bereitgestellt wird in VA (Voltampere)
Wirkleistung P: tatsächlich genutzte Leistung in W (Watt)
Blindleistung Q: Die Leistung, die zwischen Quelle und Verbraucher pendelt, z. B. durch Spulen oder Kondensatoren. In Var (Voltampere reaktiv)
Kennst du Komplexe Zahlen? Ist 5,235 eine? (Fangfrage)
Ist keine komplexe Zahl!
Hat immer reellen und imaginären Anteil
technisch gesehen ist aber jede reelle Zahl auch eine komplexe Zahl mit imaginärem Anteil 0.
Was sind Logikgatter und welche gibt es zum Beispiel?
Sie verarbeiten binäre Signale (0 und 1) und führen logische Operationen aus. (AND, OR, NAND, XOR, …)
Was ist ein Trafo und wie funktioniert dieser?
ändert Spannung einer Wechselspannung, indem es Energie von einem Stromkreis auf einen oder mehrere andere überträgt. Prinzip der elektromagnetischen Induktion und kann sowohl die Spannung erhöhen (Transformator) als auch senken (Reduktionstransformator).
im Wesentlichen zwei Spulen, Primär- und Sekundärspule, die durch einen gemeinsamen Eisenkern miteinander verbunden sind. Wenn ein Wechselstrom durch die Primärspule fließt, erzeugt er ein sich änderndes Magnetfeld im Eisenkern. Dieses Magnetfeld induziert wiederum eine Spannung in der Sekundärspule. Die Höhe der induzierten Spannung hängt von der Anzahl der Windungen in jeder Spule ab. Eine Spule mit mehr Windungen erzeugt eine höhere Spannung, während eine Spule mit weniger Windungen eine niedrigere Spannung erzeugt.
Gibt es AC und DC Trafos?
Klassische Trafos gehe nur mit AC wegen Induktion
Es gibt Leistungselektronische Bauteile für DC --> Hochsetz-/Tiefsetzsteller (Buck-/Boost-Converter)
Was ist die Kurschlussspannung bei Trafos und wie ist diese definiert?
uk" bei Transformatoren, auch bekannt als Kurzschlussspannung.
Ist die Spannung, die man auf die Primärseite eines Transformators geben muss, damit bei kurzgeschlossener Sekundärseite der Nennstrom fließt.
Was ist HIL?
Hardware-in-the-loop ist eine Methode, bei der echte Hardwarekomponenten mit einer simulierten Umgebung verbunden werden, die in Echtzeit läuft.
Ziel ist es, das Verhalten des Systems unter realistischen Bedingungen zu testen, ohne dass das gesamte physische System vorhanden sein muss.
Warum Echtzeit-Simulation?
Muss in Echtzeit laufen, damit die Hardware korrekt reagieren kann.
Warum verwendet man HIL?
Sicheres Testen: Kritische Szenarien (z. B. Fehlerfälle) können simuliert werden, ohne reale Schäden zu riskieren.
Kostenersparnis: Kein vollständiger Prototyp nötig.
Schnellere Entwicklung: Tests können automatisiert und wiederholt werden.
Validierung unter Echtzeitbedingungen: Wichtig für sicherheitskritische Systeme.
Stell dir vor u arbeitsest an einem komplexen System mit nahezu unendlichem Testumfang.
Beispielsweise unzähligen Kurzschlussmöglichkeiten (Zeit, Eintrittswinkel, Höhe des Spannungseinbruchs)
Wie gehts du vor, um trotzdem eine angemessene Testabdeckung zu erreichen?
Risikobasierte Analyse: Identifizieren und priorisieren der kritischsten Falle.
Pairwise-/Combinatorial-Testing (z. B. mit Tools wie PICT, ACTS), um wesentliche Parameterkombinationen effizient abzudecken.
Automatisierte Testpipelines aufbauen, um Tests kontinuierlich laufen zu lassen.
Parallelisierung in der Cloud oder auf internen Farmen, um große Testmengen zeitlich handhabbar zu machen.
Transparente Kommunikation des Restrisikos und Testfortschritts an Projekt- und Qualitätsverantwortliche.
Gemeinsame Entscheidung darüber, wo zusätzlicher lestaufwand noch wirtschaftlich sinnvoll ist.
Retrospektiven durchführen, Lessons Learned dokumentieren.
redundante Tests bereinigen.
Wofür ist die Kurzschlussspannung wichtig?
Bestimmt den Spannungsfall bei Belastung.
Hat Einfluss auf den Kurzschlussstrom (je kleiner u_k, desto höher der Kurzschlussstrom).
Wichtig für Selektivität und Schutztechnik.
4% bis 10%
Last changeda month ago