AS
by Ali S.

Ws ist VFI = Voltage and Frequency Independent?

VFI = Voltage and Frequency Independent

  • Deutsch: „Spannungs- und frequenzunabhängig“

  • Wird auch Online-USV oder Doppelwandler-USV genannt.

  • Hauptunterschied: Hier sind deine Geräte immer vom Netz getrennt – sie bekommen ihren Strom ständig aus dem Wechselrichter.

Wie funktioniert das?

Normalbetrieb (grüne Pfeile)

  1. Netzstrom geht in den Gleichrichter → wird zu Gleichstrom.

  2. Gleichstrom lädt die Batterie und geht gleichzeitig in den Wechselrichter.

  3. Wechselrichter macht daraus wieder sauberen Wechselstrom → versorgt deine Geräte.

➡️ Deine Geräte sind also immer am Wechselrichter, nicht direkt am Netz.

Bei Netzausfall (rote Pfeile)

  • Gleichrichter bekommt keinen Strom mehr.

  • Batterie liefert Gleichstrom → Wechselrichter → Geräte laufen weiter.

  • Kein Umschalten nötig, weil Geräte eh schon am Wechselrichter hängen → keine Unterbrechung, nicht mal für Millisekunden.

Bei USV-Defekt/Überlast (blaue Pfeile)

  • Es gibt eine Bypass-Leitung → Geräte bekommen Strom direkt vom Netz, damit sie weiterlaufen.

Vorteile von VFI

  • Beste Stromqualität: Spannung und Frequenz sind immer perfekt.

  • Kein Umschaltmoment: Geräte merken keinen Netzausfall.

  • Filtert Störungen komplett raus: Spannungsschwankungen, Frequenzfehler, harmonische Verzerrungen → alles egal.

  • Ideal für kritische Geräte (Server, Medizintechnik, Rechenzentren).

Nachteil

  • Teurer als VFD und VI.

  • Wirkungsgrad etwas geringer (weil der Strom immer umgewandelt wird).

Merksatz:

VFI = Strom immer „neu gemacht“ → Geräte bekommen perfekt sauberen Strom, egal was im Netz passiert.