Auf welcher Grundlage basiert die Auslegung der Kälte- und Wärmeversorgung? Nennen Sie dafür Beispiele!
Wärmeerzeugung: Grundlage ist stehts eine Lastberechnung oder Bedarfsermittlung z.B. Heizlast, Kühllast, Luftmenge, Aufbereitungsleistung, technolog. Bedarfe, Warmwasser
Bestimmung der maximal gleichzeitig bereitzustellenden Wärme- oder Kälteleistung und Beachtung von Redundanzanforderungen
Auf welcher Grundlage erfolgt die Auswahl von Energieerzeugern?
Auswahl der Energieerzeuger unter Berücksichtigung verfügbarer Brennstoffe, von Aufstellungsbedingungen, von technischen Parametern(Temperatur, Druck) von gesetzlichen Anforderungen (GEG, BlmSchG) und von Wirtschafzlichkeitsüberlegungen
Wie kann man die Wärmeerzeugung bezüglich ihrer Lage unterteilen und nennen Sie jeweils Beispiele dafür!
Dezentral:
konventionelle Wärmeerzeuger (Gas, Öl)
Biomassekessel
Wärmepumpen
Solarthermie
Abwärme
Zentral:
Heizwerk (Gas, Öl, Biomasse)
KWK ( Kraft-Wärme-Kopplung)
Geothermie
—> Wärmenetze:
Nahwärme
Fernwärme
Welche Arten der Wärmeerzeugung kann man unterscheiden? Nennen Sie Beispiele
reine Wärmeerzeugung ( Heizwerk, Kesselanlagen, geringer Wirkungsgrad)
Kraft- Wärme-Kopplung ( Heizkraftwerk, BHKW, Brennstoffzellen, Erzeugung von Wärmeenergie und elektrischer Energie)
Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung (Heizkraftwerk, BHKW mit Absorptionskältemaschinen, Erzeugung von Wärme-, Kälte- und elektrischer Energie
Solare Wärmeerzeugung ( Geothermieheiz(Kraft)Werk, Erzeugung von Wärmeenergie und elektrischer Energie)
Trägermedium Warmwasser, Heißwasser, ggf. Wasserdampf
Nennen Sie Alternative Wärmeerzeuger und benennen Sie die zugehörige Energiequellen
Feststoff- Heizkessel: Scheitholz, Holzhackschnitzek, Holzpellets
—> Biomasse
Solarthermie: Flachkollektoren und Vakuumröhrenkollektoren (gängige Arten)
—> Sonnenenergie
Vor und Nachteile BHKW( Blockheizkraftwerk)
Vorteile:
dezentrale effiziente Elektroenergieerzeugung mit Eigenbedarfsdeckungsanspruch
Nutzung der bei der Elektroenergieerzeugung zwangsläufig entstehenden Wärmeenergie
Netzkoppelbetrieb und Inselbetrieb möglich
Temperaturniveau Wärmeseite I.d.R. 90C
Nachteile:
regelmäßige Wartung in relativ kurzen Zyklen
Stabile Brennstoffqualität (Methanzahl)
Meist aufwendige Schallschutzmaßnahmen
Nennen Sie grundlegende Aspekte bei der Auslegung von KWK- Anlagen!
Sollen hohe jährliche Laufzeiten erzielen, die meist Wärmegewitter Betriebsweise erfordert, dass die KWK Abwärme genutzt wird
Bei stromgeführter oder stromoptimierter Betriebsweise müssen Wärmespeicher i.A. Deutlich größer sein
Wärmeabführ an die Umgebung ist nur im Havariefall ( Notkühler) oder im Ausnahmefall begrenzt zulässig
I.d.R. Steht heute die Eigenbedarfsdeckung des Elektroenergiebedarfs im Vordergrund
Einschließung von Fremdwärmeabnehmern über Nah-/Fernwärmenetzte ist für KWK Anlagen immer vorteilhaft
KWK Anlagen sind immer Grundlast-Energieerzeuger, infolge dessen stets Spitzenlast- und ggf. Redundanz-Wärmeerzeuger notwendig ist
Zur Erzielung von Planungssicherheit sollte der Bedarfs- bzw. Verbrauchsanalyse von Wärme und ggf. Elektroenergie hohe Aufmerksamkeit gewidmet werden.
Rahmenbedingungen für das Betreiben zu achten (EEG- oder KWK-Gesetz-Anlage, nur Eigenbedarfsdeckung oder Belieferung Dritter!)
Nennen Sie Vor- und Nachteile einer Absorptionskältemaschine gegenüber einer Kompressionskältemaschine!
kostengünstige thermische Energie kann genutzt werden (KWK-Anwendungen, solare Klimatisierung)
Geräuschärmer Betrieb (kein Kompressor —> kein mechanischer Antrieb)
Vermeidung hoher elektrischer Spitzenlast
hoher Platzbedarf
Gemeinsame Auslegung Anwendung und Sorptionskältemaschine
Hoher Sekundärenergiebedarf (Pumpen, Steuerung)
Erläutern Sie den Aufbau und die Funktionsweise einer Absorptionskältemaschine!
wärmeaufnahme( und damit Kühlung einer Flüssigkeit) erfolgt im Verdampfer
Verdampftes Kältemittel strömt vom Verdampfer zum Absorber
Kältemittel bindet sich im Absorber an Lösungsmittel unter Wärmeabgabe
Wärme ist auf mittlerem Temperaturniveau und wird abgeführt/ genutzt
Lösungsmittel+Kältemittel (“reiche Lösung”) wird mit Lösungsmittelpumpr zum Kocher/Austreibet auf ein höheres Druckniveau gepumpt und im Temperaturwechsler vorgewärmt
Unter Wärmezufuhr mit hoher Temperatur wird das Kältemittel vom Lösungsmittel getrennt (“ausgekocht/ausgetrieben)
Nahezu reines Lösungsmittel (“Arme Lösung”) strömt zum Absorber zurück, wird im Temperaturwechsler vorgekühlt und im Expansionsventil entspannt
Vom Verdampfer Kältemittek im Kocher wird restliches Lösungsmittel abgeschieden
Dampfförmiges Kältemittel strömt zum Kondensator und wird dort abgekühlt und kondensiert
Die Kondensationswärme ist auf mittlerem Temperaturniveau und wird abgeführt/genutzt
Kondensiertes Kältemittel wird im Expansionsventil entspannt und dem Verdampfer zur Wärmeaufnahme zugeführt
Erläutern Sie den Aufbau und die Funktionsweise einer Kompressionskältemaschine!
Verdampfer nimmt Wärme von einer kühlenden Flüssigkeit auf
Im Verdampfer verdampft dabei das Kältemittel
Der Kompressor saugt das verdampfte und unter geringem Druck stehende Kältemittek an und verdichtet es. Dabei erhöht sich der Druck und die Temperatur des Kältemittels
Das heiße und unter hohem Druck stehende Kältemittel wird im Kondensator gekühlt und kondensiert
Wärme auf hohem Temperaturniveau muss vom Kondensator abgeführt werden
Das kondensierte und unter hohem Druck stehende Kältemittel wird im Expansionsventil entspannt und kühlt dabei weiter ab.
Woraus ergibt sich die Notwendigkeit von Speichern?
um zeitliche Unterschiede von Erzeugzng unfBedarf/Verbrauch an Kälte bzw. Wärme zu kompensieren, Kurzzeitspeichrt: Stundenbereich: Kälterrzeugung nachts(Stromtarif günstig, keine Spitzenlast), gleichmäßige Abwärme BHKW dem Tageslastgang anpassen Langzeitspeicher: Wochen/Monate: sommerliche Wärme in den Winter schieben
Um Lastspitzen bei der Dimensionierung von Kälte- und Wärmeerzeugungern zu vermeinten, Kurzeitspeichrt: elektrische Kältemaschinen nachts laufen lassen, um Lastspitzen durch Überlagerung mit anderem elektr. Bedarf zu vermeiden
Um Betriebskosteb, vor allem Leistungspreis anschlussgebundenrt Energieträger (Fernwärme, Erdgas, Elektro) zu reduzieren Elektroleistungspreis richtet sich nach virtelstündlichen Maximum, Erdgas und Fernwärme nach angemeldeter Wärmeleistung
Was sind PCMs und wozu werden sie verwendet?
Phase Change Material
Für den Einsatz von PCM als Soeichrrfährigkeit die Temperatur des Phasenübergans entscheidend.
Materialien die technisch genutzt werden können, indem sie während Ihres Phasenwechdels abhängig vom jeweiligen Schmelpunkt und der Umgebungstemperatzr Wärme oder Kälte abgeben bzw. aufnehmen können.
PCMs sind Materialien, die Energie durch einen Phasenwechsel speichern. Sie werden zur latenten Wärme- oder Kältespeicherung eingesetzt, z. B. in Gebäuden, Speichern oder Klimasystemen.
Nutzung der Energie
Energieumwandlung:
Wärmekraftmaschinen WKM (Verbrennungsmotor, Dampfturbine,…)
Pumpen, Verdichter
Kältemaschinen, Wärmepumpen
Fast alle realen Sachverhalten
Energietransport:
Wärmeübertragung
Transport Wärme, Brennstoffe, Elektroenergie
Energieformen
Umwandlungsprozess
Energie
Fähigkeit zum Verrichten von Arbeit
SI-Einheit: N*m=1 W*s
Energie E
Keine Exergieerhaltung
Reale Prozesse: mit Exergieverlusten
Energieformen: elektrische Energie, kinetische Energie, potenzielle Energie, Energieanteil der Wärme EQ,12
Wärme nur teilweise umwandelbar (auch theoretisch)
Kreisprozesse
Kreisprozess (KP)= geschlossene Folge von ZÄ, wobei stets wieder der Anfangszustand erreicht und durchlaufen wird
Voraussetzung für kontinuierlich gleitende Maschine
2 Grundformen Kreisprozesse
Rechtsläufiger Carnot-KP für WKM
Was sind die Energieströme im Gebäude?
Wärmeströmung
Strahlungswärme
Konvektion
Wärmeleitung
Was versteht man unter dem Begriff Transmissionswärmestreu
der Wärmeverlust durch Wände, Fenster und Löscher
Bezieht sich auf den Wärmedurchgang von innen nach außen
Kann durch Dämmung reduziert werden
Was bedeutet Wärmeleitung?
der Transport von Wärmeenergie durch Materialien
Gesetzt von Fourier: wärmeglüsse sind proportional zu Temperaturgradienten
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient charakterisiert Materialien
Was besagt das Konzept der Konvektion im Wärmetransport?
Wärmeübertragung durch Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen
Kann natürlich Order erzwungen sein
Bsp. Luftzirkulation in einem Raum
Wie funktioniert die Wärmeübertragung zwischen Luft und Wand
Wärmeübertragung durch Konvektion und Wärmeleitung
Hängt von der Oberfläschenbeschaffenheit und der Temperaturdifferenz ab
Kann durch Oberflächenbehandlungen verbessert werden
Was beeinflusst die Wärmeleitfährigkeit von Baustoffen wie Beton oder Holz
Dichte des Materials
Feuchtigkeitsgehalt
Temperatur des Materials
Was sind die Unterschiede zwischen Außendämmung und Innendämmung
Außendämmung reduziert Wärmeverlust durch die Gebäudehülle
Innendämmung schützt vor Kondensation innerhalb der Wand
Außendämmung ist effektiver für die Gesamteffizienz
Was versteht man unter jährlichem Energiebedarf in Gebäuden
Die Gesamtmenge an Energie die ein Gebäude jährlich verbraucht
Wird beeinflusst durch Heizungs und Lüftungssystemen so wie Dämmstandards
Wichtig für die Planung energieefizienter Gebäuden
Was ist das Prinzip der Wärmerückgewinnung
Wärme die sonst verloren gehen würde, wird zurückgewonnen und Wiederverwendet
Verbessert die Energieeffizienz von Lüftungssystemen
Kann durch Wärmetauscher implementiert werden
Wie wird der Energiebedarf für die Luftförderung bestimmt
Ermittelt durch die Luftwechselrate und die spezifische Wärme der Luft
Berücksichtigt Druckverluste im System
Wichtiger Faktor für die Dimensionierung von Ventilatoren
Was sind die Vorteile der mech. Lüftung der Ventilatoren
bessere Kontrolle der Luftqualität
Modellierung der Luftzufuhr und Abfuhr
Energieeinsparung durch gezielte Raumklimatisierung
RTL-Anlagen
BNB Bewertungssysten
Kriterien für gute Luftführung
hohe Lüftungseffektivität
Möglichst kleines Zugluftrisiko
Temperaturdifferenz Kopf/Fuß begrenzen
Operative Temperaturen im Komfortbereich
Grundgleichung Kälte für RTL Anlagen
Energiebedarf Kompressionskältemaschine = Erzeuger-Nutzkälteabgabe/ Jahreskältekeistzngszahl
Maßeinheit Leistung
1W=1 J/s
Arbeit W/ Zeit
Energie/ Zeit
Druck Maßeinheit
1 Pa=1N/m2
Geschlossenes Systen Thermodynamik
Energieform Wärme Q12
Transportkosten der inneren Energie
Energieform die nur bei Temperaturdifferenz vom System tieferer Temperatur über nichtadiabate Systemgrenzen transportiert wird
Offenes System Thermodynamik
Energieanwendung im Gebäude
Transmissionswärmestrom
Dämmung
Lüftungs- und Klimatechnik Ziel
Abführen von Riech- und Ekelstoffen
Abführen von Viren und Bakterien
Kühlen durch Lüftung
Luftheizung
Wasserdampfabfuhr/ -zufuhr
Lüftungs- und Klimatechnik Probleme
hohe Investitionskosten
Energiebedarf
Hygiene
Platzbedarf
Lüftungs- und Klimatechnik Varianten
Was sind die Unterschiede eines Brennwertkessels gegenüber einem Standard- und Niedertemperaturkessel?
Standardheizkessel:
Konstante Kesselwassertemperatur
Angehobene Rücklauftemperatur
Keine Abgaskondensation
Niedertemperaturkessel:
variable Kesselwassertemperatur
Rücklauftemperatur auf 35-40 grad begrenzt
Kurzzeitige Abgaskondensation zulässig
Brennwertkessel:
wie Niedertemperaturkessel aber:
Keine abgegrenzten der Rücklauftemperatur
Möglichst permanente Abgaskondensation
Warum ist die Wärmepumpe effizienter als ein Heizkessel?
Ein Heizkessel erzeugt Wärme durch Verbrennung von Brennstoff → 👉 1 kWh Brennstoff ≈ maximal 1 kWh Wärme (abzüglich Verluste).
Eine Wärmepumpe:
nutzt Umweltenergie (Luft, Erde, Grundwasser)
braucht nur elektrische Energie für den Verdichter
liefert dadurch mehr Wärmeenergie als elektrische Antriebsenergie
→ Leistungszahl (COP) > 1, typischerweise 3–5
Das heißt: 👉 Aus 1 kWh Strom entstehen z. B. 3–5 kWh Heizwärme.
Funktionsweise Wärmepumpen
Im Verdampfer nimmt das Kältemittel Umweltwärme (z. B. aus Luft, Erde oder Wasser) auf und verdampft.
Der Verdichter verdichtet das gasförmige Kältemittel → Druck und Temperatur steigen.
Im Verflüssiger gibt das heiße Kältemittel die Wärme an das Heizsystem ab und kondensiert.
Im Expansionsventil entspannt sich das Kältemittel, kühlt ab und strömt zurück zum Verdampfer.
Skizze Solarthermie
Zusätzlich erforderlich Solarthermie
Neben der solarthermischen Anlage ist erforderlich:
➡ Ein zusätzlicher konventioneller Wärmeerzeuger (Nachheizung), z. B.:
Gas- oder Ölkessel
Wärmepumpe
Fernwärmeanschluss
Begründung: Die Solarthermie liefert nicht jederzeit genügend Energie (Nacht, Winter, Bewölkung). → Bivalentes System notwendig (Solar + Zusatzheizung).
Funktionsweise BHKW
Brennstoffzufuhr und Verbrennung Der Brennstoff wird in einem Motor (z. B. Gasmotor) oder einer Mikroturbine verbrannt.
Stromerzeugung Der Motor treibt einen Generator an → es entsteht elektrische Energie.
Wärmerückgewinnung Die bei der Verbrennung entstehende Abwärme wird nicht an die Umwelt abgegeben, sondern:
aus dem Motorkühlwasser
und aus den Abgasen über Wärmetauscher zurückgewonnen.
Wärmenutzung Die gewonnene Wärme wird genutzt für:
Raumheizung
Trinkwassererwärmung
ggf. Fernwärme
Warum ist der elektrische Wirkungsgrad bei Brennstoffzellen signifikant höhrer als bei Wärmekraftmaschinen?
Der elektrische Wirkungsgrad von Brennstoffzellen ist höher, weil sie chemische Energie direkt elektrochemisch in elektrische Energie umwandeln und nicht den Umweg über Wärme und mechanische Arbeit gehen.Dadurch unterliegen sie nicht der Carnot-Begrenzung von Wärmekraftmaschinen und haben geringere Verluste.
Welche Kennwerte werden bei der Bewertung der Effizienz für Kompressions- und für Absorptionskältemaschinen verwendet?
Kompressionskältemaschine: → Kennwert: EER (bzw. COP) = Kälteleistung / elektrische Leistung
Absorptionskältemaschine: → Kennwert: Wärmeverhältnis ζ = Kälteleistung / zugeführte Heizleistung
Erläutern Sie den Unterschied zwischen einem sensiblen und einem latenten Speicher!
Sensibler Speicher
Latenter Speicher
Speicherung durch Temperaturänderung
Speicherung durch Phasenwechsel
Kein Phasenwechsel
Mit Phasenwechsel
Temperatur ändert sich
Temperatur bleibt (nahezu) konstant
Geringere Energiedichte
Höhere Energiedichte
Sibler Speicher: Speichert Energie durch Erwärmung oder Abkühlung eines Mediums.
Latenter Speicher: Speichert Energie durch einen Phasenwechsel eines Materials (z. B. Schmelzen/Erstarren).
Was sind Eisspeicher? Wozu werden sie verwendet?
Eisspeicher sind Wärmespeicher, die die Schmelz- und Erstarrungswärme von Wasser nutzen. Sie werden als Wärmequelle für Wärmepumpen, zur Kältebereitstellung und zur zeitlichen Entkopplung von Erzeugung und Bedarf eingesetzt.
TVOC
TVOC = Summe aller flüchtigen organischen Verbindungen in der Raumluft. Der anzustrebende Richtwert beträgt ≤ 300 µg/m³.
Welche „Klimafunktionen“ können durch eine Vollklimaanlage realisiert werden?
Eine Vollklimaanlage kann die Klimafunktionen Heizen, Kühlen, Befeuchten und Entfeuchten realisieren.
Was verstehen Sie unter einem h,x-Diagramm? Wozu wird dieses Diagramm benötigt?
Das h,x-Diagramm ist ein Zustandsdiagramm für feuchte Luft (Enthalpie h und Wassergehalt x).Es wird benötigt, um Luftbehandlungsprozesse wie Heizen, Kühlen, Befeuchten, Entfeuchten und Mischen darzustellen und energetisch zu berechnen
Diskutieren Sie Vor- und Nachteile einer Be- und Entfeuchtung!
Erhöhung des thermischen Komforts → Vermeidung von zu trockener Luft (typisch im Winter bei Heizbetrieb)
Gesundheitliche Vorteile → geringere Reizung von Augen, Haut und Schleimhäuten → bessere Funktion der Atemwege
Reduzierte Staubaufwirbelung und elektrostatische Aufladung → wichtig in Büros, Produktionsräumen, IT-Bereichen
Erhöhter Energiebedarf → Verdampfung von Wasser benötigt viel Energie
Hygienerisiken → Gefahr von Keim- und Legionellenbildung bei falschem Betrieb
Bauschäden möglich → zu hohe Luftfeuchte ⇒ Kondensation ⇒ Schimmelgefahr
Vermeidung von Schimmelbildung → besonders wichtig in warm-feuchten Klimazonen oder Bädern, Küchen, Hallen
Verbesserter thermischer Komfort → hohe Luftfeuchte wird als „schwül“ empfunden
Schutz von Baukonstruktion und Inventar → weniger Feuchtebelastung von Möbeln, Technik, Bauteilen
Hoher Energieaufwand → Entfeuchtung erfolgt meist über Kühlung unter Taupunkt + Wiedererwärmung
Technischer Aufwand → zusätzliche Komponenten (Kühler, Regelung, Kondensatabführung)
Gefahr der Überentfeuchtung → führt wieder zu trockener Luft mit Komfort- und Gesundheitsproblemen
Nennen Sie drei Arten der Wärmerückgewinnung und skizzieren Sie eine!
Arten der Wärmerückgewinnung:
Plattenwärmeübertrager
Rotationswärmeübertrager
Kreislaufverbundsystem
Ziel: Nutzung der Abluftwärme zur Vorwärmung der Zuluft → Reduktion des Heizenergiebedarfs.
Wozu werden Filter benötigt? Welche Nachteile haben Filter?
Filter werden benötigt, um Schadstoffe und Partikel aus der Luft zu entfernen und die Anlagentechnik zu schützen.Nachteile sind erhöhter Energiebedarf durch Druckverlust, Wartungsaufwand und mögliche hygienische Probleme bei mangelnder Pflege.
Was verstehen Sie unter dem SFP-Wert? Was sagt Ihnen ein SFP-Wert von 2? Was ist zu tun, damit dieser Wert erreicht werden kann?
Der SFP-Wert ist die elektrische Ventilatorleistung pro gefördertem Luftvolumenstrom.Ein SFP-Wert von 2 bedeutet 2 kW je m³/s und steht für eine energieeffiziente RLT-Anlage.Er wird erreicht durch geringe Druckverluste, effiziente Ventilatoren und gute Anlagenplanung.
Was verstehen Sie unter einer „adiabaten Kühlung“?
Adiabate Kühlung ist eine Kühlung der Luft durch Wasserverdunstung ohne Wärmeaustausch mit der Umgebung.Die Luft wird kälter, gleichzeitig feuchter; die Enthalpie bleibt näherungsweise konstant.
Wie funktioniert eine DEC-Anlage?
Eine DEC-Anlage entfeuchtet die Außenluft zuerst sorptiv und kühlt sie anschließend adiabat durch Verdunstung.Die Regeneration des Trocknungsmittels erfolgt mit Wärmeenergie.Dadurch kann Kühlung ohne klassische Kältemaschine realisiert werden.
Last changed15 days ago