Welche allgemeinen Einsatzgrundsätze gibts laut der FwDV 3?
AT und WT sollen mit AGT besetzt werden
Truppweise im Gefahrenbereich
Truppführer ist für Auftragserledigung und Sicherheit verantwortlich
Trupp kann nach Situation verstärkt werden
AT rüstet sich auf Befehl bereits auf der Anfahrt aus - Kein PA im MR dann Maske + Flammschutzhaube > Gerät an der E-Stelle
1. Wasserversorgung zum Verteiler 2. zur Wasserentnahmestelle (Ohne Tank kann lagebedingt abgewischen werden
Innenangriff erst nach gesicherte Wasserverosgung bzw. Tank ausreichend bis diese aufgebaut ist
Freie Trupps melden sich beim EF
Gefahr > Kommando “Gefahr - Alle sofort zurück” - Jeder gibt dieses weiter, sammeln am Fahrzeug > EF kontrolliert Vollzähligkeit, weitere Maßnahmen und Lagemeldeung
Welche Einsatzgrundsätze gelten für den Hilfeleistungseinsatz nach FwDV 3?
Eigensicherung beachten
Zu rettende Person nicht ohne Betreung lassen. > keine Erkundung alleine
Erstversorgung hat oberste Priorität
Rettung nach rettungsdienstlichen Erfordernisse
E-Stelle absichern:
fließender Verkehr
Nachsacken, Wegrutsche, Wegrollen
Brandgefahr
herabfallende Teile
Dunkelheit
Betriebsstoffen und Energieversorgung
Auf Beseitigung weiterer Gefahren / Kennzeichnung im Arbeitsbereich achten
Zur Ordnung des Raums Absperr- und Arbeitsbereich, sowie Ablageflächen einrichten
PSA anpassen / verwenden
Unzureichende Wasserversorgung > nachführen
Welche Aufgaben gibt es innerhalb eines Zugtrupps?
FüAss > Aufträge nach Befehl / Vertreter ZF
Melder > Informationsübertragung / Aufträge nach Befehl
Fahrer > fährt / Aufträge nach Befehl (Übernimmt Melder - wenn fehlt)
Welche allgemeinen Einsatzgrundsätze sind nach FwDV 10 zu beachten?
- Verkehrssicherung
- Untergrund beachten
- 1m Überstand (3 Sprossen) – andere Möglichkeiten Festhalten (z.B. Fensterleibung) auch weniger – Leiter darf nicht über Anleiterpunkt bestiegen werden
- Sichere Auflage – Leiter sichern
- Eine am Gebäude angestellte Leiter darf nicht einfach entfernt werden (Anleiterbereitschaft)
- Unbesetzte Leiter gegen Umfallen / Wegrutschen verhindern
- Einsatz Strahlrohre > Leiter gesichert + FwM gesichert max. C-Rohr 15°seitlich, Ruckartiges öffnen vermeiden
- Abstand Elektrische Anlagen 1,3,4,5 – 1kV, 110kV, 220kV, 380kV
- Keine Schlauleitung auf der Leiter > nicht an Leiter befestigen
- Unzulässige Nutzung > Aussonderung
- Herstellerangaben beachten
- Schadhafte Leitern dürfen nicht genutzt werden
- Anstellwinkel 65-75°
- Nach Nutzung Sichtprüfung
Welche Einsatzgrundsätze müssen bei der Steckleiter nach FwDV 10 beachtet werden?
- Max. 4 Teile
- Bei B-Teilen soll Einsteckteil benutzt werden
Welche Einsatzgrundsätze sind bei der Hakenleiter zu beachten?
Nicht als Anstellleiter nutzen
Ausgeklappter Haken immer vom Körper weg
Welche Einsatzgrundsätze sind bei der Hakenleiter beachtet werden?
Bei Rücknahme auf Quetschgefahr achten
Wie ist die Aufgabenverteilung nach FwDV 500?
GF > Führt
MA > Fährt / Entnahme / Nachweisgeräte einsatzbereit machen + Registrierung
AT > Maßnahmen Gefahrenbereich
WT > Sicherheitstrupp + Sofort Dekon
ST > Gefahrenbereich markieren, Geräte bereitstellung, Absicherung E-Stelle
Wie sind die Referenzwerte beim A-Einsatz?
Schutz Umwelt / Sachgüter 20 mSv / Einsatz / Jahr
Schutz Menschenleben / Gesundheit 100 mSv / Einsatz / Jhr
Menschenrettung / Vermeidung schwerer Gesundheitsschäden > 250-500 mSv / Einsatz / Leben
Übung 1 mSv / Jahr
Was ist hinsichtlich der Strahlenbelastung zu beachten?
> 100 mSv nur freiwilliger Einsatz mögliche, Abfrage an der E-Stelle pflicht
Last changed8 days ago