Worauf achten Sie bei der Montage von elektrischen Leitungen und Kabeln im Außenbereich (0833-4-32)?
Leitungen und Kabel im Außenbereich müssen gegen Feuchtigkeit, Witterung, UV-Strahlung und mechanische Beschädigung geschützt und für den jeweiligen Einsatzbereich geeignet sein. Außerdem sind geeignete Kabeltypen, Verlegearten und Schutzmaßnahmen nach DIN VDE 0833-4 zu beachten.
"Ein 8 Ohm Lautsprecher ist mit einem Verstärker über ein 10 m langes, zweiadriges Kupferkabel mit einer Querschnittsfläche von je 0,75 mm2 verbunden.
Hinweis: spez. Widerstand von Kupfer bel 20°C: Cu = 0,0178 (Ohm mm2/m)
a) Berechnen Sie den Wirkungsgrad!
b) Der Verstärker gibt eine Leistung von 20W ab. Welche Leistung geht im Kabel verloren?"
a) Kabelwiderstand: R = ρ · l/A = 0,0178 · 20/0,75 = 0,475 Ω. Gesamtwiderstand = 8 Ω + 0,475 Ω = 8,475 Ω. Wirkungsgrad η = 8/8,475 · 100 ≈ 94,4 %.
b) Bei 20 W Verstärkerleistung gehen etwa 1,12 W im Kabel verloren."
"Mit Hilfe eines analogen Messgerätes soll die Spannung an einer Anordnung aus Spannungsquelle und Widerstand gemäß Bild gemessen werden. Auf dem Instrument befindet sich die Angabe: 10 kOhm/Volt
Welche Spannung wird im Messbereich 1 V angezeigt?
Welche Spannung wird im Messbereich 10 V angezeigt?
Welche Rückschlüsse ziehen Sie daraus?
Das Messgerät hat 10 kΩ/V. Im 1-V-Bereich beträgt sein Innenwiderstand 10 kΩ, im 10-V-Bereich 100 kΩ. Dadurch belastet das Messgerät die Schaltung unterschiedlich stark und zeigt je nach Messbereich unterschiedliche Spannungen an. Rückschluss: Analoge Spannungsmessgeräte beeinflussen durch ihren Innenwiderstand die Messung.
Ab welcher Widerstandswertunterschreitung (z.B. Erdschluss) muss eine SAZ in den Störmeldezustand übergehen?
Eine SAZ muss einen Erdschluss unter 50 kΩ, sofern dadurch eine überwachte Funktion beeinträchtigt werden kann, als Störung erkennen und anzeigen.
Erklären Sie die Begrifflichkeit "von dem tatsächlichen Sprachpegel abgeleiteter korrigierter Sprachpegel".
Der korrigierte Sprachpegel ist der tatsächlich gemessene Sprachpegel, der um einen festgelegten Korrekturwert angepasst wird. Er dient zur normgerechten Bewertung des Sprachpegels.
Welche Anforderung stellt die DIN VDE 0833-2 hinsichtlich der Schnittstelle zwischen der BMA und der SAA in Bezug auf die Anzahl der Alarmierungsbereiche?
Bei der Schnittstelle zwischen BMA und SAA darf ein Fehler des Übertragungsweges maximal 8 Alarmierungsbereiche betreffen. Dadurch wird verhindert, dass bei einem einzelnen Fehler zu viele Bereiche gleichzeitig ausfallen.
Welche typischen Arten von Mikrophonen werden in Beschallungsanlagen eingesetzt? Nennen Sie einen grundlegenden Unterschied.
Typische Mikrofone sind dynamische Mikrofone und Kondensatormikrofone. Dynamische Mikrofone benötigen keine externe Speisespannung; Kondensatormikrofone benötigen in der Regel eine Phantomspeisung und sind empfindlicher.
Ein SMD-Widerstand hat eine Belastbarkeit von 125mW. Sein Widerstand beträgt 100 S2. Welche maximale Spannung darf an den Widerstand angelegt werden?
P = U²/R → U = √(P · R) = √(0,125 W · 100 Ω) = 3,54 V. Die maximale Spannung beträgt somit ca. 3,54 V.
Erklären Sie die Begriffe: Inspektion, Instandhaltung und Instandsetzung.
Inspektion: Feststellen und Beurteilen des Ist-Zustands. Instandhaltung: Maßnahmen zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit. Instandsetzung: Maßnahmen zur Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit nach einem Ausfall oder Defekt.
Wie wird ein Übertragungsweg entsprechend der DIN VDE 0833-1 definiert?
Ein Übertragungsweg ist die Verbindung zwischen einer Gefahrenmeldeanlage bzw. deren Teilen und den angeschlossenen Einrichtungen, über die Informationen und Signale übertragen werden.
Welche Normen müssen für die Planung, Bemessung und Ausführung entsprechend der MVVTB für Sprachalarmierungsanlagen angewendet werden?
Für Planung, Bemessung und Ausführung sind insbesondere DIN VDE 0833-4 für Sprachalarmierungsanlagen sowie die DIN EN 54-16 und die einschlägigen Normen der Reihe DIN EN 54 anzuwenden. Zusätzlich sind die bauordnungsrechtlichen Vorgaben der MVV TB zu beachten.
Welche Anforderungen werden an das Gefahrensignal in öffentlichen Bereichen und Arbeitstätten entsprechen DIN EN ISO 7731 gestellt?
Gefahrensignale müssen sich vom Umgebungsschall deutlich unterscheiden und zuverlässig wahrgenommen werden können. Sie müssen insbesondere hinsichtlich Schallpegel, Frequenzbereich, Dauer und Signalcharaktergeeignet sein, Personen auch bei ungünstigen Umgebungsbedingungen zu warnen.
"Wie ändert sich der Schalldruck bei einer Verdopplung des Abstandes?
Wie lautet die Formel für die Berechnung?
Bei einer Verdopplung des Abstandes nimmt der Schalldruckpegel im Freifeld um 6 dB ab. Formel: L₂ = L₁ − 20 · log₁₀(r₂/r₁). Bei r₂ = 2 · r₁ ergibt sich ΔL = −6 dB.
Welche Sachverhalte sind für die Alarmorganisation einer Sprachalarmierungsanlage festzulegen? Nennen Sie mindestens fünf Punkte.
Festzulegen sind z. B.: Verantwortliche Personen, Alarmierungsabläufe, Alarmierungsbereiche, Art und Reihenfolge der Durchsagen, Verhalten bei Alarm, Auslösung und Rückstellung des Alarms, Ersatzmaßnahmen bei Störungen sowie Zuständigkeiten für Wartung und Instandhaltung.
Erklären Sie die Begrifflichkeit ADA.
ADA = Automatische Durchsageanlage. Sie dient der automatischen Übertragung von gespeicherten bzw. vorgegebenen Sprachinformationen und kann beispielsweise für automatische Warn- oder Evakuierungsdurchsagen eingesetzt werden.
Welche Grundanforderungen werden an die Sprachverständlichkeit entsprechend der DIN VDE 0833-4 gestellt?
Die Sprachverständlichkeit muss so hoch sein, dass Sprachdurchsagen im vorgesehenen Alarmierungsbereich eindeutig verstanden werden können. Sie wird normgerecht, z. B. über den STI (Speech Transmission Index), bewertet.
Erklären Sie die Begrifflichkeit RT60.
RT60 (Nachhallzeit) ist die Zeit, die ein Schallereignis benötigt, um nach Abschalten der Schallquelle um 60 dBabzufallen. Eine zu lange Nachhallzeit verschlechtert die Sprachverständlichkeit.
Welche Anforderungen werden an das Ladegerät einer Batterie entsprechend der DIN EN 54-4 gestellt?
Das Ladegerät muss die Batterie zuverlässig laden und betriebsbereit halten, gegen Überladung schützen und eine Überwachung von Ladegerät und Batterie ermöglichen. Fehler wie Ladeausfall müssen als Störung erkannt und gemeldet werden.
Wie lautet der Anwendungsbereich der VDE V 826-2? Was regelt diese Norm?
Die VDE V 0826-2 (nicht VDE V 826-2) behandelt Sprachalarmierungsanlagen bzw. Alarmierungsanlagen und legt Anforderungen an deren Planung, Aufbau und Betrieb fest. Sie dient insbesondere der Ergänzung bzw. Konkretisierung von Anforderungen für Sprachalarmierungsanlagen.
Was versteht man unter einer symmetrischen und einer unsymmetrischen Leitungen (balanced / unbalanced)? Welche Vorteile bietet eine symmetrische Signalübertragung?
Bei einer symmetrischen (balanced) Leitung wird das Signal über zwei gegensinnige Leiter übertragen; Störungen, die auf beide Leiter gleich einwirken, können am Eingang unterdrückt werden. Bei einer unsymmetrischen (unbalanced) Leitung wird das Signal gegen Masse/Schirm übertragen. Vorteil der symmetrischen Übertragung: hohe Störsicherheit und geringe Einstrahlung, besonders bei langen Leitungen.
Welche akustischen Parameter müssen entsprechend der DIN VDE 0833-4 gemessen werden? Was ist dabei zu beaxhten?
Zu messen bzw. zu bewerten sind insbesondere Schalldruckpegel, Störschallpegel und Sprachverständlichkeit (STI) sowie erforderlichenfalls Nachhallzeit. Die Messungen müssen an den vorgegebenen Messpunkten und unter den normgerechten Bedingungen erfolgen; insbesondere sind relevante Betriebszustände und Umgebungsgeräusche zu berücksichtigen.
Ist die Anwendung von Stammleitungen für die Übertragungswege einer Sprachalarmierungsanlage bei der Sicherheitsstufe 2 bzw. 3 möglich?
Begründen Sie ihre Antwort. Dürfen Stammleitungen gemeinsam verlegt werden?"
Ja, grundsätzlich möglich, sofern die Stammleitung entsprechend der geforderten Sicherheitsstufe überwacht und ausgeführt wird und ein einzelner Fehler nicht zum Ausfall unzulässig vieler Alarmierungsbereiche führt. Stammleitungen dürfen nicht gemeinsam so verlegt werden, dass ein gemeinsamer Fehler mehrere unabhängige Übertragungswege gleichzeitig beeinträchtigen kann.
Welche Bereiche können von der Beschallung ausgenommen werden (mit kurzer Begründung).
Ausgenommen werden können Bereiche, in denen sich keine Personen aufhalten bzw. keine Personen gefährdet werden können, sowie Bereiche, in denen eine Alarmierung aufgrund ihrer Nutzung nicht erforderlich oder technisch nicht sinnvoll ist. Die Ausnahme muss begründet und planerisch festgelegt sein.
Welchen minimalen und maximalen Schalldruckpegel muss der A-bewertete Schalldruck des Aufmerksamkeitssignal erreichen? Wo wird der Wert gemessen?
Das Aufmerksamkeitssignal muss einen A-bewerteten Schalldruckpegel von mindestens 65 dB(A) und höchstens 120 dB(A) erreichen. Der Wert wird am Aufenthaltsort der zu alarmierenden Personen bzw. an den festgelegten Messpunkten gemessen.
Wann darf die Sprachverständlichkeit reduziert werden?
Die Sprachverständlichkeit darf reduziert werden, wenn eine ausreichende Sprachverständlichkeit für die bestimmungsgemäße Nutzung nicht erforderlich ist, z. B. bei bestimmten Bereichen mit geringer Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Die Ausnahme muss normgerecht begründet bzw. festgelegt sein.
Können in einer SAA nach DIN VDE 0833-4 aktive Lautsprecher angewendet werden? Begründen Sie ihre Antwort.
Ja, aktive Lautsprecher sind grundsätzlich möglich, wenn sie für den Einsatz in der SAA geeignet und entsprechend überwacht sind. Entscheidend ist, dass bei einem Fehler die geforderte Überwachung und Alarmierungsfunktion erhalten bleibt und die Anforderungen der DIN VDE 0833-4 eingehalten werden.
Welche Überbrückungszeiten gelten für die Energieversorgung bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung für Sprachalarmierungsanlagen entsprechend der DIN VDE 0833-4 unter Beachtung der jeweiligen Bedingungen?
Die Energieversorgung muss bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung grundsätzlich für 30 Stundenbetriebsbereit bleiben. Zusätzlich muss die Anlage danach noch für 30 Minuten im Alarmzustand betrieben werden können. Bei bestimmten Anlagen mit ständig besetzter Stelle bzw. entsprechenden organisatorischen Voraussetzungen können 12 Stunden Bereitschaft + 30 Minuten Alarm ausreichend sein.
Welche Anforderungen werden an eine Alarmierungsanlage entsprechend der Musterbeherbergungsstättenverordnung gestellt? Welche Besnderheit gibt es?
In Beherbergungsstätten kann eine Alarmierungsanlage bzw. Brandmelde- und Alarmierungsanlage gefordert werden, die eine schnelle Warnung und Evakuierung der Personen ermöglicht. Besonderheit: Die Anforderungen können abhängig von Gebäudegröße, Anzahl der Betten, Ges
Warum ist die Herstellererklärung entsprechend der DIN EN 54-16 für SAA zwingend notwendig?
Die Herstellererklärung ist notwendig, weil der Hersteller damit die Übereinstimmung der SAZ mit DIN EN 54-16 bestätigt und die normgerechte Funktion nachweist.
Wie ist der maximal Schalldruckpegel (SPL max) definiert?
SPLmax ist der maximal erreichbare Schalldruckpegel eines Lautsprechers unter definierten Betriebsbedingungen, angegeben in dB bzw. dB SPL.
Last changeda day ago