Welche Besonderheiten sind bei der Vernetzung von Brandmeldezentralen zu beachten (systemeigen und systemfremd)?
Systemeigene Vernetzung: vom Hersteller vorgesehenes und geprüftes System verwenden. Systemfremde Vernetzung: definierte und geprüfte Schnittstellen verwenden. Übertragungswege müssen überwacht werden; Störungen dürfen die Funktion der BMA nicht unzulässig beeinträchtigen.
Wann sind automatische Brandmelde- und Alarmierungsanlagen in Hochhäusern nicht erforderlich? Nennen Sie sämtliche Anforderungen.
Bei Hochhäusern bis 60 m können automatische Brandmelde- und Alarmierungsanlagen unter bestimmten baulichen und technischen Voraussetzungen entfallen, insbesondere bei geeigneter feuerbeständiger Unterteilung, ausreichender Verhinderung des Brandüberschlags, automatischer Druckbelüftung und Brandfallsteuerung der Aufzüge sowie geeigneten netzversorgten Rauchwarnmeldern.
"Ein 8-Ω-Lautsprecher ist mit einem Verstärker über ein 10 m langes, zweiadriges Kupferkabel mit einer Querschnittsfläche von je 0,75 mm² verbunden.
a) Berechnen Sie den Wirkungsgrad!
Hinweis: Spezifischer Widerstand von Kupfer bei 20 °C: ρ = 0,0178 Ω·mm²/m.
b) Der Verstärker gibt eine Leistung von 20 W ab. Welche Leistung geht im Kabel verloren?
"Kabelwiderstand: R = 0,475 Ω. Wirkungsgrad: η = 94,4 %.
Verlustleistung im Kabel: Pᵥ = 1,12 W.
"Mit Hilfe eines analogen Messgerätes soll die Spannung an einer Anordnung aus Spannungsquelle und Widerstand gemäß Bild gemessen werden. Auf dem Instrument befindet sich die Angabe: 10 kΩ/Volt.
Welche Spannung wird im Messbereich 1 V angezeigt?
Welche Spannung wird im Messbereich 10 V angezeigt?
Welche Rückschlüsse ziehen Sie daraus?
1 V: 10 kΩ · 1 V = 10 kΩ Innenwiderstand. 10 V: 10 kΩ · 10 V = 100 kΩ Innenwiderstand. Rückschluss: Je größer der Messbereich, desto größer der Innenwiderstand und desto weniger wird die Schaltung belastet.
Welche Klassifizierungen von Übertragungswegen nach DIN 14674 gibt es?
Hinweis: Die Aufgabenstellung ist vermutlich fehlerhaft. DIN 14674 behandelt die anlagenübergreifende Vernetzung. Die Klassifizierung von Übertragungswegen ist nicht Gegenstand dieser Norm.
Erklären Sie die Begriffe: Inspektion, Instandhaltung und Instandsetzung.
Inspektion: Feststellen und Beurteilen des Ist-Zustandes. Instandhaltung: Maßnahmen zum Erhalten des Soll-Zustandes. Instandsetzung: Wiederherstellung des Soll-Zustandes nach einem Fehler oder Ausfall.
Welche Anforderung stellt die DIN VDE 0833-2 hinsichtlich der Schnittstelle zwischen der BMA und der SAA in Bezug auf die Alarmierungsbereiche?
Die Alarmierungsbereiche von BMA und SAA müssen eindeutig aufeinander abgestimmt sein. Jeder erforderliche Alarmierungsbereich muss gezielt und eindeutig angesteuert werden können.
Welche Anforderungen gelten für Strömungsmelder entsprechend der DIN VDE 0833-2:2017?
Strömungsmelder zur Identifizierung einer ausgelösten Sprinklerzone sind einer eigenen Meldergruppe zuzuordnen. Zur Vermeidung von Falschauslösungen ist eine Zweimeldungsabhängigkeit Typ A vorzusehen.
Welche Anforderungen werden an Revisionsöffnungen entsprechend der DIN VDE 0833-2:2017 gestellt?
Revisionsöffnungen müssen einen leichten Zugang zu verdeckt eingebauten Meldern ermöglichen. Sie müssen ausreichend groß und eindeutig gekennzeichnet sein.
Welche Anforderungen werden an das Gefahrensignal in öffentlichen Bereichen und Arbeitsstätten entsprechend DIN EN ISO 7731 gestellt?
Das Gefahrensignal muss sich eindeutig von anderen Signalen und Störgeräuschen unterscheiden. Der Signalpegel soll mindestens 65 dB(A) betragen und den Störgeräuschpegel möglichst um mindestens 15 dB(A) übersteigen.
Wird für die Projektierung von Zwischendeckenmeldern die Raumhöhe unterhalb der Zwischendecke berücksichtigt?
Ja. Die Raumhöhe unterhalb der Zwischendecke ist bei der Projektierung zu berücksichtigen.
Wie wird ein Übertragungsweg definiert?
Ein Übertragungsweg ist die Verbindung zwischen Anlagenteilen, über die Informationen bzw. Signale übertragen werden.
Worauf achten Sie bei der Montage von elektrischen Leitungen und Kabeln im Außenbereich?
Geeignete Leitungen für den Außenbereich verwenden; Schutz gegen UV-Strahlung, Feuchtigkeit, Witterung, Temperatur, mechanische Beschädigung und Korrosion beachten. Geeignete Schutzart und Verlegeart wählen.
Wie werden optische Signalgeber der Brandmeldeanlage in ihrem Signalisierungsbereich unterschieden? Wie lautet die Norm? In welcher Verordnung und in welchen Bereichen werden optische Signalgeber gefordert?
Nach DIN EN 54-23: Kategorie C = Deckenmontage, Kategorie W = Wandmontage, Kategorie O = offene Montageposition bzw. nach Herstellerangabe. Optische Signalgeber werden insbesondere zur Alarmierung von Personen mit Hörbehinderung bzw. nach dem Zwei-Sinne-Prinzip eingesetzt.
Auf einem Schiebewiderstand sind 300 m Konstantdraht (ρ = 0,5 Ω·mm²/m) von 0,4 mm Durchmesser aufgewickelt. Wie groß ist der Widerstand der Wicklung?
"R = ρ·l/A; A = π·d²/4 = π·0,4²/4 = 0,1257 mm²; R = 0,5·300/0,1257 = 1193,7 Ω
Eine Brandmeldeanlage steuert eine Löschanlage über die Standardschnittstelle „Löschen“ an. Was ist im Störungsfall des Übertragungswegs zur Übertragung des Auslösebefehls der BMA zu beachten?
Der Auslöseweg muss überwacht werden. Ein Ausfall des Übertragungswegs muss an der BMA als Störung angezeigt werden. Die vorgesehene Funktion der Löschanlage darf dadurch nicht unzulässig beeinträchtigt werden.
"Die Hülle eines Bleimantelkabels hat den gezeichneten Querschnitt. Welchen Widerstand haben 50 m der Bleiumhüllung (ρ = 0,21 Ω·mm²/m)? d2= 24mm d1= 30mm"
A = π/4·(d₁²−d₂²) = π/4·(30²−24²) = 254,47 mm²; R = ρ·l/A = 0,21·50/254,47 = 0,0413 Ω
Nennen Sie beispielsweise zwei Änderungen der DIN VDE V 0833-2/A1:2020 zur DIN VDE 0833-2:2017. Ergeben sich Unterschiede bei der Bewertung von Brandmeldeanlagen mit Alarmierungseinrichtungen?
"Beispielsweise: Anpassungen bei der Branddetektion in Lüftungskanälen und Änderungen bzw. Klarstellungen bei den Anforderungen an Alarmierungseinrichtungen. Die Änderungen wurden in die spätere Ausgabe DIN VDE 0833-2:2022-06 übernommen. Ja. Die Alarmierungsfunktion wird stärker von der reinen Branddetektion abgegrenzt. Zusätzlich zu den technischen Anforderungen der BMA sind die bauordnungsrechtlichen Anforderungen an die Alarmierung zu berücksichtigen."
Welche Arten der Auslösung von Handfeuermeldern kennen Sie? Erklären Sie diese.
Typ A: direkte Auslösung durch unmittelbare Betätigung des Auslöseelements. Typ B: indirekte Auslösung, bei der zunächst eine zusätzliche Handlung, z. B. Öffnen einer Abdeckung, erforderlich ist.
Wie lautet der Anwendungsbereich der VDE V 0826-2? Was regelt diese Norm?
Die VDE V 0826-2 regelt Brandwarnanlagen zur Branderkennung und örtlichen Warnung von Personen, insbesondere für bestimmte Sonderbauten wie Kindertagesstätten, Heime, Schulen und Beherbergungsstätten bis 60 Betten. Sie behandelt Projektierung, Aufbau, Betrieb und Instandhaltung.
Berechnen Sie die Widerstände eines Quaders aus Piezolan (ρ = 10⁶ Ω·m) mit den Abmessungen 2 cm × 3 cm × 4 cm, der in den 3 verschiedenen Lagen zwischen zwei Elektroden angeklemmt wird.
"R = ρ·l/A = 10⁶·0,02/(0,03·0,04) = 16 666 667 Ω
R = ρ·l/A = 10⁶·0,03/(0,02·0,04) = 37 500 000 Ω
R = ρ·l/A = 10⁶·0,04/(0,02·0,03) = 66 666 667 Ω"
Ein Stellwiderstand hat 850 Windungen von 5 cm Durchmesser aus 0,3 mm dickem Konstantindraht (ρ = 0,43 Ω·mm²/m). Wie viel beträgt der Widerstand?
l = 850·π·d = 850·π·0,05 = 133,52 m; A = π·d²/4 = π·0,3²/4 = 0,07069 mm²; R = 0,43·133,52/0,07069 = 812,5 Ω
Welchen Widerstand hat ein aufgedampfter Dünnfilm von 10 nm Dicke, 0,15 mm Breite und 0,85 mm Länge in Längsrichtung mit dem spezifischen Widerstand ρ = 5 × 10⁻⁸ Ω·m?
R = ρ·l/A; 10 nm = 10⁻⁸ m; 0,15 mm = 1,5·10⁻⁴ m; A = 10⁻⁸·1,5·10⁻⁴ = 1,5·10⁻¹² m²; R = 5·10⁻⁸·0,85/(1,5·10⁻¹²) = 28 333 Ω
Bei welcher Temperatur verdoppelt sich der Widerstand eines Kupferdrahtes (Vergleichstemperatur 20 °C, α = 0,0038/K)?
RT = R20·[1+α·(T−20)]; 2R20 = R20·[1+0,0038·(T−20)]; 2 = 1+0,0038·(T−20); T = 20 + 1/0,0038 = 283,2 °C
Auf den wievielfachen Wert steigt der Widerstand eines 2 mm dicken Drahtes, wenn er unter Einhaltung der Gesamtmasse auf 1 mm Durchmesser ausgezogen wird?
R = ρ·l/A; Masse konstant → A₁·l₁ = A₂·l₂; d₁/d₂ = 2; A₁/A₂ = 4; l₂/l₁ = 4; R₂/R₁ = (l₂/l₁)·(A₁/A₂) = 4·4 = 16
Zwischen den beiden Adern einer in der Erde liegenden Fernsprechleitung von 0,6 mm Durchmesser und 150 m Einfachlänge (Kupfer) ist ein Kurzschluss entstanden. Zur Bestimmung des Fehlerortes wird von einer Seite der Doppelleitung her der Widerstand R₁ = 10,85 Ω und von der anderen Seite her R₂ = 13,02 Ω gemessen. In welcher Entfernung von der einen Seite befindet sich die Schadenstelle und wie groß ist hier der Übergangswiderstand (ρ₍Kupfer₎ = 0,0178 Ω·mm²/m)?
"A = π·d²/4 = π·0,6²/4 = 0,2827 mm²; R' = ρ/A = 0,0178/0,2827 = 0,06297 Ω/m; R₂−R₁ = R'·(150−2x); 13,02−10,85 = 0,06297·(150−2x); x = 57,8 m
Welche Anforderungen werden an das Ladegerät einer Batterie entsprechend der DIN EN 54-4 gestellt?
Automatische und geregelte Ladung; ausreichende Ladekapazität; Schutz gegen Überladung und Tiefentladung; Überwachung von Ladegerät und Batterie; Störungen müssen erkannt und angezeigt werden.