Es gibt 2 wichtige DIN-EN-Normen die seine Gültigkeit für Feuerlösch- und Brandschutzanlagen haben?
Die DIN EN 1988-600
Die DIN EN 14462
Was ist ein Nichtwohngebäude und welche Norm der Berechnung für Trinkwasserinstallation wenden Sie hier an?
Nicht Wohngebäude sind Krankhaus Hotel Schule usw...
DIN 1988-300
Was ist der Spitzendurchfluss und der Berechnungsdurchfluss?
Der Spitzendurchfluss ist der Durchfluss unter berücksichtigung der Gleichzeitigkeit
Der Berechnungsdurchfluss ist der Durchfluss bei 100% Öffnung aller Amaturen
Wer legt es fest, ob aus der Trinkwasserversorgungsleitungen in der Straße der Löschwasserbedarf ausreichend ist?
Der Wasserversorger
Was ist Brandschutzkonzept?
Angaben für den aufbau und die Anfordrungen an die Feuerlösch- und Brandschutzanlagen unter berücksichtigung des vorbeugenden Brandschutzes
Was ist Trinkwasser und was Nichttrinkwasser nach DIN 1988-600?
Trinkwasser nach der Trinkwasserverordnung
Nichttrinkwasser ist Löschwasser nach der Löschwasserübergabestation
Was ist die Löschwasserübergabestelle nach DIN 1988-600?
Ist die Schnittstell zwischen Trinkwasser und Feuerlösch und Brandschutzanlage
Was ist eine Löschwasseranlage „nass"?
Löschwasserleitungen die von Trinkwasser getrennt ist und ständig unter Druck steht und immer einsatzbereit ist
Was ist eine Löschwasseranlage „ nass/trocken" ?
Löschwasserleitung die im bedarfsfall mit trinkwasser oder nichttrinkwasser gespeist wird dies erfolgt über fernbedienung der amaturen
Was ist eine Löschwaseranlage „trocken"?
Sie hat keine verbindung zum Trinkwasser und wird im Bedarfsfall von der Feuerwehr eingespeißt
Welches Konzept wird für die Planung und Auslegung einer Feuerlösch- und Brandschutzanlage erforderlich?
Brandschutzkonzept
Mit wem ist der Aufbau und die Anforderungen an eine Feuerlösch- und Brandschutzanlage abzustimmen? Nennen Sie mind. 3 zuständige Stellen?
Bauaufsicht, Wasserversorger, Gutachter, Feuerwehr
Wo sollte die Löschwasserübergabestelle liegen?
Moglichst na an der Wasserzähleranlage
Darf der Mindestdruck in Feuerlöschleitungen den Mindestversorgungsdruck im Straßennetz beeinflussen bzw. gefährden?
Darf nicht beeinträchtigt werden
Nach welchem Wert erfolgt die Dimensionierung der gemeinsamen Zuleitung?
Nach dem Spitzendurchfluss
Sind die Absperreinrichtungen in den Leitungswegen des Löschwassers abzusichern?
Die Absperreinrichtungen sind so zu sichern das die Feuerlöschleitungen nicht Beeinträchtigt werden können