Buffl

TRGI

DH
von David H.

Beschreiben Sie die Druckprüfung einer neu verlegten Gas-Innenleitung (bis 100mbar) nach TRGI 2018 (Umfang, Prüfmedium, Prüfdruck, Temperaturausgleich, Prüfdauer, Anforderungen an das Messgerät, Beurteilung)!


1. Sichtprüfung der Verlegten Leitung

2.       Zuerst wird eine Belastungsprüfung durchgeführt:

a)      Umfang: Die Leitungsanlage ohne Armaturen (mit Armaturen, wenn MOP > 1 Bar)

b)     Prüfmedium: Inerte Gase (Luft, Stickstoff, Helium)

c)      Prüfdruck: 0,1MPa (1Bar)

d)     Temperaturausgleich: Nein

e)     Prüfdauer: 10 Minuten

f)       Anforderungen Messgerät: Messgenauigkeit 0,01Mpa (100mbar)

g)      Beurteilung: Kein Druckabfall

3.        Danach folgt eine Dichtheitsprüfung:

a)      Umfang: Leitungsanlage mit Armaturen, jedoch ohne Gasgerät und Zähler

b)     Prüfmedium: Inerte Gase (Luft, Stickstoff, Helium)

c)      Prüfdruck: 150hPa (150 mbar)

d)     Temperaturausgleich: Bei Leitungsvolumen <100l = 10 min, ≥100l <200l = 30 min, ≥200l = 60min

e)     Prüfdauer: Bei Leitungsvolumen <100l = 10 min, ≥100l <200l = 20 min, ≥200l = 30min

f)       Anforderungen Messgerät: Messgenauigkeit 0,1hpa (0,1mbar)

g)      Beurteilung: Kein Druckabfall

4.       Zuletzt eine Schlussprüfung:

a)      Umfang: Verbindungen an Gasgerät, Gaszähler

b)     Prüfmedium: Brenngas in Leitung, Lecksuchgerät/Dichtigkeitsprüfmittel mit Zulassung

c)      Prüfdruck: 17-24hpa / 47,5-57,5hpa (Anschlussdruck)

d)     Temperaturausgleich: Nein

e)     Prüfdauer: Sofort erkennbar

f)       Anforderung an Messgerät: DVGW-Zulassung

g)      Beurteilung: Kein Ausschlag aus Lecksuchgerät/Schaumbildung

Author

David H.

Informationen

Zuletzt geändert