In der Norm DIN 14461 werden Wandhydranten in die Typen “S” und “F” unterschieden.
Für was stehen diese?
Typ S -> “zur Selbsthilfe “ mindestens 24 l/min bei 2 bar für 2 Wandhydranten gleichzeitig
Typ F -> “zur Selbsthilfe und für die Feuerwehr”” mindestens 100 l/min bei 3 bar für 3 Wandhydranten gleichzeitig
DEA sind zwingend mit einer Reservepumpe auszulegen , außer ?
Für Kleinobjekte wie Ein- und Zweifamilienhäuser, entfällt die Forderung nach Redundanz.
Wieviel °dH muss/darf Trinkwasser haben und wo muss der PH-Wert liegen?
Trinkwasser soll zwischen min 5° und max 25° deutscher Härte sein.
Der pH-Wert muss zwischen 6,5 und 9,5 liegen.
Für was steht…
-PW
-PWC
-PWH
-PWH-C
-NPW
-TI
-Portable Water
-Portable Water Cold
-Portable Water Hot
-Portable Water Hot - Circulation
-Non Portable Water
-Thermal Insulation
Trinkwassergefährdung
Kategorie 1 ->
2->
3->
4->
5->
Kategorie…….
1-> Direkt aus der Trinkwasserinstallation
2-> keine Gefärdung , jedoch mit einer Veränderrung in zb. Temperatur, Farbe….
3-> Gefährdung für Menschen durch Anwesenheit weniger giftiger Stoffe
4-> Gefährdung für Menschen durch besonders giftiger Stoffe, radioaktive , mutagene Stoffe
5-> Gefährdung für Menschen durch mikrobielle oder viruelle Erreger /Ansteckbare Krankheiten
Sicherungsarmaturen (Sechseck) bsp:
AA:
BA:
CA:
EA:
AA: Freier Auslauf
BA: Rohrtrenner mit kontrollierbarer Mitteldruckzone
CA: Rohrtrenner mit nicht kontrollierbarer Mitteldruckzone
EA: Kontrollierbarer Rückflussverhinderer
Was muss vor Arbeiten an einem Trinkwassersystem beachtet werden?
alle “Wesentlichen” änderrungen müssen 4 Wochen im vorraus an das Gesundheitsamt gemeldet werden.
Wo und wie lange ist die DIN-EN 806 gültig?
In ganz Europa, jedoch nur bis zu 6 Wohneinheiten und wenn kein Dauerverbraucher montiert ist.
Ansonsten gilt die DIN 1988
Was ist der Unterschied zwischen einer:
Sicherrungseinheit->
Sicherheitseinheit->
Sicherrung-> Schutz des Menschen
Sicherheit-> Schutz der Anlage z.b. Sicherheitsventil
Welche Pumpen Bauarten gibt es?
Was Verändert sich bei einer Parallelschaltung oder Reihenschaltung Zweier Pumpen?
Bauarten: -Nassläufer
-Trockenläufer
Parallelschaltung : “ Doppelter Volumenstrom” - flache Rohrnetzkennlinie
Reihenschaltung: “ Doppelter Förderdruck” - steile Rohrnetzkennlinie
Was ist/sagt der TOC Wert?
TOC ( total organic carbon )
gibt die Konzentration an organischen Substanzen im Wasser an.
Was sind die wochtigsten Normen, und was ist deren Grundlage? (Trinkwasser)
-DIN EN 806-1 bis 5
-DIN EN 1717
-DIN 1988-100 bis 600
Die Grundlage dafür ist die Trinkwasserverordnung “TrinkwV”
Grenzwerte für Legionellen?
100 (KBE) / 100ml
KBE= Kollonien Bildende Einheiten
Welches Regelwerk gilt für das Trinkwasser in Deutschland?
In Deutschland wird die Beschaffenheit des Trinkwassers durch die Trinkwasserverordnung2016 (zuletzt 2019 geändert) geregelt.
Welchen Härtegrad und PH-Wert sollte Trinkwasser haben?
Der Härtegrad bei Trinkwasser sollte zwischen 5° und 25° deutsche Härte bzw. zwischen 0,9 mmol/l und 4,5 mmol/l liegen. Der PH-Wert muss zwischen 6,5 und 9,5 liegen.
Wie sind die Norm-gerechten Bezeichnungen für Trinkwasserleitungen?
PW = potable water (Trinkwasserleitung)
PWC = potable water cold (Kaltwasserleitung)
PWH = potable water hot (Warmwasserleitung)
PWH-C = potable water hot-circulation (Warmwasserleitung Zirkulation)
NPW = non potable water (Nichttrinkwasser)
Wie hoch sind die Nitrat-Grenzwerte im Trinkwasser?
Die Nitrat-Belastung im Trinkwasser darf den Wert 0,1 mg/l am Wasserwerksausgang und 0,5 mg/l am Zapfhahn des Verbrauchers.
Welche Grenzwerte des Trinkwassers müssen bei Kupferrohr-Installation eingehalten werden?
Unter einem PH-Wert von 7,0 darf man Kupferrohr nicht mehr in der Trinkwasserinstallation verwenden. Bei einem PH-Wert von 7,0-7,4 darf der TOC-Wert (Total Organic Carbonat = gesamte organische Kohlenstoffe) nicht 1,5 mg/l überschreiten.
Wer darf Trinkwasserinstallationen errichten und wesentliche Veränderungen daran durchführen?
Nur Installationsunternehmen die in das Installateurs-Verzeichnis eines WVU (Wasserversorgungsunternehmen) eingetragen sind dürfen Trinkwasserinstallationen errichten und wesentliche Änderungen daran durchführen.
Welche Anforderungen oder Qualität muss Trinkwasser erfüllen und bis wohin?
Trinkwasser muss keimarm, frei von Krankheitserregern, appetitlich, farblos, kühl (<25°C), geruchslos und geschmacklich einwandfrei sein. Diese Eigenschaft muss das Trinkwasser bis zu letzten Zapfstelle beim Verbraucher einhalten.
Wer überwacht die Trinkwasserqualität?
Die Trinkwasserqualität wird vom Gesundheitsamt überprüft
Wie lautet die spezifische Wärmekapazität von Wasser und wann hat es die höchste Dichte?
Die spezifische Wärmekapazität von Wasser liegt bei 1,163 und die höchste Dichte hat es bei 4°C.
Was gibt der PH-Wert an?
1. Der PH-Wert gibt an, ob eine Flüssigkeit sauer (PH-Wert 0), neutral (PH-Wert 7) oder alkalisch (PH-Wert 14) ist.
Welcher PH-Wert sollte in Schwimmbädern eingehalten werden?
Ein PH-Wert von 7,2 sollte in Schwimmbädern eingehalten werden.
Bei PH-Wert
< 6,8 werden Metallteile angegriffen,
> 7,8 wird der Säureschutzmantel der Haut angegriffen.
Wie lassen sich die Härtegrade von Trinkwasser einteilen und wo sind sie festgelegt?
Die Härtegrade lassen sich in
-weich = <1,5 mmol/l (<8,4°dh),
-mittel 1,5-2,5 mmol/l (8,4°-14°dh)
-hart >2,5mmol/l (>14°dh) einteilen.
Diese werte sind im Waschmittelgesetz festgelegt.
Welche Grenzwerte im Trinkwasser dürfen bei der Installation der folgenden Werkstoffe nicht überschritten werden ?
a) Kupferrohr
b) Innenverzinntes Kupferrohr
c) Verzinktes Stahlrohr
d) Edelstahlrohr
Kunststoffrohr
a) Kupferrohr: Der PH-Wert darf nicht niedriger sein als 7. Ist der PH-Wert zwischen 7 und 7,4 darf zusätzlich der TOC-Wert nicht über 1,5 mg/l liegen. Die Basekapazität muss kleiner 1,0 mmol/l sein.
b) Innenverzinntes Kupferrohr: ist ohne Einschränkungen zugelassen.
c) Verzinktes Stahlrohr: Die Base-Kapazität darf nicht höher als 0,5 mmol/l sein, die Säurekapazität muss mindestens 1,0 mmol/l betragen. Der PH-Wert muss über 7,3 liegen. (Nicht bei WW Temperaturen >60°C verwenden da sonst Korrosionsgefahr steigt)
d) Edelstahlrohr: Darf nur bei einem Chloridgehalt kleiner als 150 mg/l installiert werden.
Kunststoffrohr ist ohne Einschränkungen zugelassen
Welche Maßnahmen sind durchzuführen wenn eine Zapfstelle über längeren Zeitraum nicht betrieben wird ?
a) Länger als 3 Tage
b) Länger als 4 Wochen
c) Länger als 6 Monate
d) Dauerhafte Nichtnutzung
a) Öffnen aller Entnahmestellen, vollständigen Wasseraustausch herbeiführen.
b) Öffnen aller Entnahmestellen, vollständigen Wasseraustausch herbeiführen.
c) Öffnen aller Entnahmestellen, vollständigen Wasseraustausch herbeiführen. Empfehlung: Wasserbeprobung durchführen, um sicherzustellen das das Trinkwasser bedenkenlos ist.
d) Abtrennen der Anschlussleitungen, Wiederinbetriebnahme nur durch Vertragsinstallationsunternehmen.
Wie stark darf der Temperaturabfall in einer Zirkulationsleitung sein?
Die Temperatur des Trinkwassers in einer Zirkulationsleitung darf maximal um 5k sinken.
In welche Kategorien lassen sich Wässer einteilen?
1. Kategorie1: Wasser für den menschlichen Gebrauch, das direkt aus einer Trinkwasserinstallation entnommen wird.
Kategorie2: Flüssigkeit, die keine Gefährdung der menschlichen Gesundheit darstellt. Flüssigkeiten, die für den menschlichen Gebrauch geeignet sind, einschließlich Wasser aus einer Trinkwasserinstallation, das eine Veränderung in Geschmack, Geruch, Farbe oder Temperatur (Erwärmung oder Abkühlung) aufweisen kann.
Kategorie3: Flüssigkeit, die eine Gesundheitsgefährdung für den Menschen durch die Anwesenheit einer oder mehrerer weniger, giftiger Stoffe darstellt.
Kategorie4: Flüssigkeit, die eine Gesundheitsgefährdung für Menschen durch die Anwesenheit einer oder mehrerer giftiger oder besonders giftiger Stoffe oder einer oder mehrerer radioaktiver, mutagener oder kanzerogener Substanzen darstellt.
Kategorie5: Flüssigkeit, die eine Gesundheitsgefährdung für Menschen durch die Anwesenheit von mikrobiellen oder viruellen Erregern übertragbarer Krankheiten darstellt.
Aus welchen Teilen besteht die DIN 1988?
Die DIN 1988 besteht aus:
1. 1988 100 – Schutz des Trinkwasser
2. 1988 200 – Planung und Ausführung
3. 1988 300 – Ermittlung der Rohrdurchmesser
4. DIN EN 1717=Schutz des Trinkwasser
5. 1988 500 – Druckerhöhungsanlagen
6. 1988 600 – Feuerlösch- und Brandschutzanlagen
Aus welchen Teilen besteht die DIN EN 806?
Die DIN EN 806 besteht aus:
1. 806 -1 Allgemeines
2. 806-2 Planung
3. 806-3 Berechnung der Rohrdurchmesser
4. 806-4 Installation
5. 806-5 Betrieb und Wartung
Welche Arten von Druckprüfungen gibt es bei Trinkwasserinstallationen?
Trinkwasserinstallationen können geprüft werden nach:
1. DIN EN 806-4 Prüfverfahren: alle Armaturen, Druckbehälter, Apparate und Trinkwassererwärmer sind von der Druckprobe ausgeschlossen.
a) Für metallische-, PVC-, Metallverbundrohre unter DN63
Dauer: 10 Minuten
Prüfmedium: Wasser
Prüfdruck: 1,1-fache des höchsten Systembetriebsdruckes
Sichtkontrolle und kein erkennbarer Druckabfall
b) Für metallische-, PVC-, Metallverbundrohre über DN63
Dauer: 30 Minuten
Nach 30 Minuten auf ½ vom Prüfdruck ablassen
Nach Druckablass erneut 30 Minuten prüfen
c) Für metallische-, PVC-, Metallverbundrohre über DN63
Nach 30 Minuten Sichtkontrolle und Druckdokumentation
Danach erneut 30 Minuten Prüfdauer mit Druckverlusttoleranz von 0,6 Bar
Sichtkontrolle und Druckdokumentation
Danach 2 Stunden Prüfdauer mit Druckverlusttoleranz 0,2 Bar
Ab wann ist eine Trinkwasserenthärtung sinnvoll und was ist zu beachten?
Eine Trinkwasserenthärtungsanlage ist erst bei sehr harten Wässern über 3,8 mmol/l (21° DH) sinnvoll. Außerdem ist eine Enthärtung des Warmwassers zu bevorzugen, da in diesem der höchste Kalkausfall zu erwarten ist. Zudem darf der Natrium Gehalt im Trinkwasser 200 mg/l nicht überschreiten.
Nennen sie kationische Inhaltsstoffe von Wasser
Die kationischen Inhaltsstoffe von Wasser sind: Natrium, Kalium, Calcium
Ab wann ist die DIN EN 806 und ab wann ist die DIN 1988 anzuwenden?
Die DIN EN 806 ist bei Trinkwasserinstallationen in Gebäuden bis zu 6 Wohneinheiten und keinem Dauerverbraucher anzuwenden und die weitest entfernte Zapfstelle darf maximal 29m entfernt sein, das verfügbare Rohrreibungsdruckgefälle darf nicht niedriger als 10 hpa/m sein. Sie gilt in komplett Europa.
Die DIN 1988 ist bei allen Trinkwasserinstallationen anzuwenden, Sie gilt nur für Deutschland
Nennen sie Bemessungsverfahren für Zirkulationsleitungen.
Kurzverfahren: Wird angewendet bei Kleinanlagen. Die Länge aller vom Warmwasser umlaufenden Leitungen dürfen 40m nicht überschreiten. Der längste Fließweg der Zirkulationsleitung darf 20m nicht überschreiten. Die Zirkulationsleitung ist in DN10 zu installieren und der Förderdruck der Z-pumpe beträgt 120mbar bei 200 l/h. Die Fließgeschwindigkeit in der Zirkulationsleitung darf 0,5 m/s nicht überschreiten.
Vereinfachtes Verfahren: Anwendung bei allen Anlagengrößen. Die Fließgeschwindigkeit in der Zirkulationsleitung darf 0,5 m/s nicht überschreiten.
Differenziertes Verfahren: Anwendungen bei allen Anlagengrößen. Die Fließgeschwindigkeit in der Zirkulationsleitung darf 0,5 m/s nicht überschreiten
- In Deutschland wird die Beschaffenheit des Trinkwassers durch die Trinkwasserverordnung2016 (zuletzt 2019 geändert) geregelt
- Der Härtegrad bei Trinkwasser sollte zwischen 5° und 25° deutsche Härte bzw. zwischen 0,9 mmol/l und 4,5 mmol/l liegen. Der PH-Wert muss zwischen 6,5 und 9,5 liegen.
- PW = potable water (Trinkwasserleitung)
- PWC = potable water cold (Kaltwasserleitung)
- PWH = potable water hot (Warmwasserleitung)
- PWH-C = potable water hot-circulation (Warmwasserleitung Zirkulation)
- NPW = Non Potable water
-Die Nitrat-Belastung im Trinkwasser darf den Wert 0,1 mg/l am Wasserwerksausgang und 0,5 mg/l am Zapfhahn des Verbrauchers.
-Unter einem PH-Wert von 7,0 darf man Kupferrohr nicht mehr in der Trinkwasserinstallation verwenden. Bei einem PH-Wert von 7,0-7,4 darf der TOC-Wert (Total Organic Carbonat = gesamte organische Kohlenstoffe) nicht 1,5 mg/l überschreiten.
- Nur Installationsunternehmen die in das Installateurs-Verzeichnis eines WVU (Wasserversorgungsunternehmen) eingetragen sind dürfen Trinkwasserinstallationen errichten und wesentliche Änderungen daran durchführen.
- Trinkwasser muss keimarm, frei von Krankheitserregern, appetitlich, farblos, kühl (<25°C), geruchslos und geschmacklich einwandfrei sein. Diese Eigenschaft muss das Trinkwasser bis zu letzter Zapfstelle beim Verbraucher einhalten.
- Die Trinkwasserqualität wird vom Gesundheitsamt überprüft.
- Die spezifische Wärmekapazität von Wasser liegt bei 1,163 Wh/m³*K und die höchste Dichte hat es bei 4°C.
- Der PH-Wert gibt an, ob eine Flüssigkeit sauer (PH-Wert 0), neutral (PH-Wert 7) oder alkalisch (PH-Wert 14) ist.
- Ein PH-Wert von 7,2 sollte in Schwimmbädern eingehalten werden. Bei PH-Wert < 6,8 werden Metallteile angegriffen, > 7,8 wird der Säureschutzmantel der Haut angegriffen
- Die Härtegrade lassen sich in weich = <1,5 mmol/l (<8,4°dh),
- mittel 1,5-2,5 mmol/l (8,4°-14°dh)
- hart >2,5mmol/l (>14°dh) einteilen. Diese Werte sind im Waschmittelgesetz festgelegt.
Welche Grenzwerte im Trinkwasser dürfen bei der Installation der folgenden Werkstoffe nicht überschritten werden?
e) Kunststoffrohr
c) Verzinktes Stahlrohr: Die Base-Kapazität darf nicht höher als 0,5 mmol/l sein, die Säurekapazität muss mindestens 1,0 mmol/l betragen. Der PH-Wert muss über 7,3 liegen. (Nicht bei WW-Temperaturen >60°C verwenden da sonst Korrosionsgefahr steigt)
e) Kunststoffrohr ist ohne Einschränkungen zugelassen.
Welche Maßnahmen sind durchzuführen wenn eine Zapfstelle über längeren Zeitraum nicht betrieben wird?
c) Öffnen aller Entnahmestellen, vollständigen Wasseraustausch herbeiführen. Empfehlung: Wasser Beprobung durchführen, um sicherzustellen das das Trinkwasser bedenkenlos ist.
- Die Temperatur des Trinkwassers in einer Zirkulationsleitung darf maximal um 5k sinken.
Der Härtegrad bei Trinkwasser sollte zwischen 5° und 25° deutsche Härte bzw. zwischen 0,9 mmol/l und 4,5 mmol/l liegen. Der PH-Wert muss zwischen 6,5 und 9,5 liegen