Sie stellen beim Einbau eines Durchlauferhitzers, beim Anschluss an das elektrische netz, einen schwerwiegenden Fehler in der Anlage fest: ein grün-gelber Leiter führt Spannung! Wie verhalten sie sich?
Ich schließe das Gerät nicht an.
Darf an elektrischen Anlagen unter gearbeitet werden?
Arbeiten unter Spannung sind grundsätzlich verboten! In Ausnahmefällen mit spezieller Ausbildung und Arbeitsmitteln, sind diese Arbeiten unter Aufsicht durch eine Elektrofachkraft erlaubt. Für eine Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten ist die nur beim Feststellen der Spannungsfreiheit und während einer Fehleranalyse zulässig.
In welchen Schutzbereichen dürfen elektrische Geräte in Baderäumen die ortsfest angeschlossen werden montiert werden? Wie ist der Anschluss durchzuführen?
Im Bereich 1 dürfen ortsfeste elektrische Geräte montiert werden. Der Anschluss muss senkrecht von oben, unten oder hinten durch die Wand erfolgen. Die Geräte müssen durch Herstellerangaben für den Einbauort geeignet sein. Das Gerät muss mindestens Schutzklasse IP x4 aufweisen.
Fehler in elektrischen Anlagen können Brände verursachen. Nennen sie mindestens vier Ursachen (Zündquellen) aus elektrischen Anlagen für das Entstehen von Bränden.
Falsch verwendete Betriebsmittel, elektrische Fehler/Isolationsfehler, Lichtbogen, heiße Oberflächen/ Kontakterwärmung/ Wärmestrahle
Warum dürfen Sicherungen nicht gegen größere Nennströme getauscht werden oder „geflickt“ werden?
Die Kabel und Leitungsanlage ist für den Sicherungsnennstrom ausgelegt. Ein größerer Nennstrom könnte zu einer Überlastung führen. Die Anlage könnte einen Brand verursachen.
Was ist bei der elektrischen Ausführung einer Wassergeführten Fußbodenheizung zum Schutz des Fußbodens zu beachten?
An der Zuleitung des Heizkreisverteilers muss ein Temperaturfühler eingebaut sein (Anlegefühler). Dieser hat die Aufgabe, bei Übertemperatur die Heizkreispumpe abzuschalten. Durch eine zu hohe Temperatur des Estrichs nimmt dieser Schaden.
Sie wollen die Spannungsfreiheit nach Abschaltung des Anschlusses feststellen. Welche Messtechnik ist hierfür erlaubt?
Verwendung eines zweipoligen Spannungsprüfers (Duspol)
Verwendung eines Spannungsmessers mit digitaler oder analoger Anzeige
In Stromkreisen im Haushalt ist der Einbau von Fehlerstromschutzschaltern Pflicht!
Welche Funktion hat ein solcher Schutzschalter?
Wie groß darf der IdN in diesem Einsatzbereich maximal sein?
Wann schützt ein Fehlerstromschutzschalter nicht?
Im Leihen Bereich müssen Fehlerstromschutzschalter mit einem Nennfehlerstrom von maximal 30mA eingebaut werden. Damit wenn eine Person einen aktiven Leiter (L1, L2, L3)
berühren sollte, fließt der Strom nicht vollständig über den RCD zurück ins Netz und der FI schaltet ab.
Berührt eine Person zwei aktive Leiter so fließt der Strom vollständig über den RCD. Somit kann der RCD in solch einem Fehlerfall nicht abschalten.
Nennen sie Grenzwerte bei der Isolationsmessung einer Elektroanlage. Auf welche Prüfspannung muss das Prüfgerät bei einer Netzspannung von 400V AC eingestellt werden.
Der Isolationswiderstand muss mindestens >1 M Ohm betragen.
Die Prüfspannung muss mindestens >500V DC betragen.
An eine flexible Leitung soll ein Stecker angeschlossen werden. Worauf muss dabei besonders geachtet werden?
Beim Abisolieren darf keine Ader verletzt werden.
Der grün-gelbe Leiter muss länger als die anderen Leiter sein.
Die Zugentlastung ist fest anzuziehen.
Die fein drahtigen Leitungsenden sind gegen Abspleißen zu sichern (z.B. Aderendhülsen).
In welchem Zeitabständen ist ein Fehlerstromschutzschalter auf einer Baustelle, von wem und wie zu überprüfen?
Arbeitstäglich durch betätigen der Prüftaste.
Monatlich durch eine Elektrofachkraft oder eine elektronisch unterwiesene Person mit geeignetem Prüf- und Messgerät.
Ihr Kollege erleidet einen elektrischen Unfall und kann sich selbst nicht mehr vom Stromkreis lösen. Wie verhalten sie sich?
Ich verliere keine Zeit, versuche durch Trennung des Betriebsmittel vom Netz (z.B. ziehen des Netzsteckers, Betätigung des Hauptschalters o.Ä.) den Stromkreis zu unterbrechen.
Ich fasse den Kollegen unter gar keinen Umständen an und versuche mit anderem isolierendem Hilfsmittel den Stromkreis zu unterbrechen.
Warum ist die Spannungspolarität an den Zugangsklemmen eines Regelgerätes immer zu prüfen?
Die Regelgeräte haben in der Regel einen einpoligen Netzschalter. Dieser schaltet nur einen Leiter ab. Das muss hierbei zwingend der Spannungsführende Außenleiter sein. Wenn L und N an der Anschlussklemme vertauscht sind, wird der N-Leiter geschaltet und an allen Betriebsmitteln der Anlage würde weiterhin die volle Netzspannung anliegen. Lebensgefahr!
Welche Aussage zum Schutzleiter ist richtig?
Wenn ein metallisches Gehäuse unter Spannung steht, wird über den niederohmigen Schutzleiter die vorgeschaltete Sicherung ausgelöst
Wer ist eine Elektrofachkraft? Welche Qualifikation muss diese haben?
Elektrofachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen, sowie Kenntnisse der einschlägigen Normen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.
Mit welchen Messgeräten wird die Stromstärke im Stromkreis bestimmt und wie sind diese anzuschließen?
Die Stromstärke wird mit einem Amperemeter gemessen. Der zu messende Stromkreis ist aufzutrennen und das Messgerät wird in die Unterbrechung in Reihe geschaltet.
Wo müssen Sicherungen oder Schaltgeräte in einem Stromkreis eingebaut sein? Wo ist der Einbau verboten?
Sicherungen müssen am Anfang des Stromkreises in den/m aktiven Leitern als schwächstes Glied des Anlagenteiles installiert werden. Eine Sicherung oder Schachtgerät in einem Neutralleiter ist nur zulässig, wenn die aktiven Leiter mit abgeschaltet werden, z.B.: RCD, 2-poliger Heizungsnotschalter. Im PE- und PEN-Leiter ist die Installation einer Sicherung grundsätzlich verboten!
Erläutern sie den Begriff Schleifenimpedanz. Welchem Sicherheitsnachweis dient eine solche Messung?
Die Fehlerschleife geht vom Außenleiter der Spannungsquelle z.B. Steckdose zum Umspanntransformator-Sternpunkt und wieder über den PEN-Leiter bis zur Spannungsquelle (Verbraucheranschlussstelle) wieder zurück.
Die Impedanz muss so gering sein, dass der notwendige Strom zum Auslösen der Sicherung im Fehlerfall fließen kann.
In welche Schutzklassen werden Anlagenteile oder Geräte eingeteilt? Mit welchen Symbolen werden diese gekennzeichnet? Daneben einzeichnen bitte.
Sie montieren ein Dreiwegeventil der Schutzklasse 2, wie ist der Grün/Gelbe Leiter der Zuleitung des Ventils am Regelgerät und am Ventil anzuschließen?
Am Regelgerät muss der PE an der Schutzleiter bzw. Sammelklemme angeschlossen werden. Am Ventil der SK2 ist in der Regel keine PE-Klemme vorhanden, also muss der PE mit einer Klemme abgeschlossen werden. Damit beim Tausch des SK2 Ventils auf eins mit SK1 der Schutzleiter vorhanden ist und angeschlossen werden.
Sie überbrücken infolge eines Fehlers an einem elektrischen Gerät eine Spannung von 230 Volt von Hand zu Hand. Die Haut wird nicht durchschlagen. Wie groß ist in etwa der Widerstand ihres Körpers?
3000 Ω
Wie hoch ist der Fehlerstrom (230V) (mit Rechenweg), der über den Körper fließen würde?
Körperstrom:
Ist er lebensgefährlich in diesem Fall?
I=U/R = 230 Volt/3000Ω = 0,076 A = 77mA
Ja
Nennen sie die 5 Sicherheitsregeln in der Reihenfolge der Anwendung!
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit feststellen
4. Erden und Kurzschließen
5. Benachbarte unter Spannung stehende Anlagenteile abdecken oder abschranken
Wie stellen sie die Anwendung dieser Sicherheitsregeln sicher?
Wie sind diese Sicherheitsmaßnahmen nach der Arbeit wieder aufzuheben?
1. Abschalten durch Hauptschalter/Sicherung ausschalten oder Sicherungseinsatz herausdrehen. Netzstecker des Gerätes aus Spannungsquelle herausziehen (Sichtbare Trennung)
2. Sicherungseinsatz mitnehmen/sicherstellen oder einhängen eines Vorhängeschlosses an der/dem Sicherung/Hauptschalter, Hinweisschild an der Abschaltstelle anbringen.
3. Überprüfen der Spannung an der Arbeitsstelle mit einem zeitnah vorher überprüfen zugelassenen 2-poligen Spannungsprüfer.
4. Verbinden der aktiven Leiter L1, L2, L3, N untereinander und mit dem Schutzleiter PE. Bei eingebautem zentralen Fehlerstromschutzschalter kann auf die Verbindung mit PE verzichtet werden.
5. Abdecken mit einem isolierten Material das nicht zufällig mit Werkzeug durchstoßen werden kann und das so befestigt ist, das es nicht verrutscht.
In umgekehrter Reihenfolge.
Tragen sie in die nachfolgende Zeichnung folgendes ein:
1. Die Kennzeichnung der Leiter L1, L2, L3, PE und PEN.
2. Die Fehlerstelle mit Auswirkung auf die Sicherung.
3. Den Verlauf des Fehlerstroms If bei positiver Halbwelle.
4. Welches der 2 Messgeräte zeigt die Berührungsspannung Ub an?
5. Welches der 2 Messgeräte zeigt die Fehlerspannung Uf an?
6. Zeichnen sie die Trennung zwischen den beiden Netzformen ein und beschriften sie beide.
Siehe Skript.