Wie läge ich einen Gasströmungswächter aus? (Faustformel)
Nennbelastung der Anlage in KW zb. 20KW
———————————————— = ————- = 2,38 GS
HiB Heizwert Gas 8,4
Welcher Norm muss eine Gassteckdosen (Sicherheit Gasanschlussarmatur) entsprechen?
Die Sicherheit Gasanschlussarmatur muss der DIN EN 15069 entsprechen.
Bis wie viel KW können Geräte über eine Gassteckdose betrieben werden?
Eine GSD darf bis 13KW betrieben werden.
Wie lange darf maximal eine Gasschlauchleitung sein?
Innen maximal 2 m (Kategorie M) über 200 °C
Außen maximal 6 m (Kategorie K) Temperatur beständig bis 135 ° C kurzfristig bis 200 °C
(Kategorie M hat eine höhere Feuer Beständigkeit)
Welche Aufgabe hat der abgebildete Strömungsteiler und wie ist seine Funktionsweise?
Soll z.B. ein selten genutztes Gäste-WC (WT,WC) zwangsdurchströmt werden, so kann dafür ein Strömungsteiler eingesetzt werden.
Durch eine im Strömungsteiler vorhandene Venturidüse wird bei einem Zapfvorgang in der Hauptleitung ein minimal Druckunterschied zwischen der Zuleitung A und Rückleitung B erzeugt. Dadurch wird ein Umtrieb im Nebenzweig zum Gäste-WC sichergestellt.
Welche Warmwasser-Auslauftemperatur soll nach DIN 1988- 200 an der entferntesten Entnahmestelle vorliegen?
Größer 55°c nach 30 Sekunden vollständigem Öffnen der PWH -Entnahmearmatur.
Welche Vorteile hat das Rohr im Rohr Prinzip bei einer Zirkulation Leitung?
Geringer Platzbedarf als bei parallel verlegten Zirkulationsleitungen
Weniger Kosten durch reduzierten Montageaufwand, da keine separaten PVH-C-Leitungen verlegt werden müssen
Weniger Kosten für Kernbohrungen, Rohrdämmung und Brandschutz
geringe Wärmeverluste
exakte Temperaturhaltung
kleinere Installationsschächte
Wovon hängt die Nenneweite eines Sicherheitsventils für Warmwasserspeicher ab?
Die Nennweite eines Sicherheitsventils ist abhängig vom Nenninhalt und der Beheizungsleistung des Trinkwassererwärmers.
ZB.
DN 15: kleiner 200 L und kleiner 75 kW
DN 20: Ab 200 bis 1000 L und ab 75 kw bis 150 kW
DN 25: Ab 1000 L bis 5000 L und ab 150 kW bis 250 kW
Beschreiben Sie die einzelnen Bauteile sowie Leitungsteile einer Gasanlage.
Hausanschlussleitung mit Ausziehsicherung
HAE mit Isolierstück für Kathodischen Korrosionsschutz
Potenzialausgleich
Gasdruckregelgerär
Gasströmungswächter
Lösbare Verbindung
Zähleranschlussleitung
2 Stutzen Balgenzählerplatte
Absperrung mit TAE
Gaszähler
Verbrauchsleitung
Evtl. Steigleitung (Bezeichnet Leitungen, die von Geschoss zu Geschoss führen)
Abzweigleitung
Geräteanschlussarmatur mit TAE
Anschlussleitung
Der Kunde will einen Gaskochherd, was muss dabei beachtet werden.
Gasgeräte der Art A ohne Abgasanlage
Bis 13kW Anschluss mittels einer Gassteckdose möglich darüber hinaus nur mit Festanschluss
Bei einer Nennwärmebelastung bis 11 kW muss der Rauminhalt über 15m3 aufweisen. Laut FeuVO in einigen Bundesländern 20m3, und mindestens eine Tür ins Freie oder entsprechende Zuluftöffnungen z. B. Fenster, die geöffnet werden können.
Wenn das Gaskochgerät eine Nennwärmebelastung von 12, jedoch nicht über 18 kW, muss der Aufstellraum einen Rauminhalt von 2 m3/kW aufweisen und eine Tür oder Fenster ins Freie. Alternativ eine Dunstabzugshaube (Abluft nicht Umluft) mit einem Mindestvolumen von 15 m3/h je kW ist auch möglich.
Gaskochgeräte mit einer Nennwärmebelastung über 18 kW müssen zusätzlich eine Dunstabzugseinrichtung mit elektrischer Verriegelung zur Gaszufuhr vorweisen mittels eines Differenzdruckschalter in Verbindung mit einem Gasmagnetventil.
Zuletzt geändertvor 2 Jahren