Die 5 Sicherheitsregeln für Elektrotechnik
Freischalten
gegen Wiedereinschalten sichern, derjenige, der Schalterbediener ist
Spannungsfreiheit feststellen
Erden und Kurzschließen (Bahnerden)
benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder Abschranken
Abkürzungen:
ALV, ALB, ARV, Sdl, SAS
ALV - Anlagenverantwortlicher#
ALB - Anlagenbeauftragter
ARV - Arbeitsverantwortlicher
Sdl - Schaltdienstleister
SAS - Schaltantragsteller
ALB beauftragt SAS mit der Ausschaltung der OL.
Die mechanisch getrennte OL wird unterschieden in:
Einzelmastbefestigung mit:
Ausleger einseitig
Ausleger zweiseitig
Mehrgleisausleger
Jochbauweise
Quertragwerk
Was zählt alles zur OL?
Kettenwerk
Stützpunkte
Schalterleitungen
Streckentrenner
Schalter
Isolatoren mit Zubehör (Vogelschutz)
Dies sind alles aktive (unter Spannung) stehende Teile.
Welche Personengruppen werden bei Sicherheitsabständen zu Spannungsführenden Teilen unterschieden und welche Schutzabstände müssen sie einhalten?
BuP - Bahntechnisch unterwiesene Personen
1,5 m bei 15 kV und 2,0 m bei 110 kV
EuP - Elektrotechnisch unterwiesene Personen
Efk - Elektrofachkräfte
Laien
1 - 110 kV mind. 3 m
Wie hoch liegt der Fahrdraht in der Regel?
4,95 - 5,50 m
4,80 m in Ausnahmefällen