Wie viel Liter (Kilogramm) sind 1 US-Gallone?
1 US-Gallone = 3,785 Liter
Wovon ist die Auswahl der Öldüse abhängig?
Die Auswahl der Öldüse hängt von der Brennerleistung (Öldurchsatz), dem Brenner und dem Brennraum des Wärmeerzeugers (Sprühwinkel, Sprühmuster) ab.
Geben Sie gebräuchliche Sprühwinkel von Öldüsen an und wann sie zum Einsatz kommen.
30°, 45° = Kleine Sprühwinkel werden bei längeren Brennräumen eingesetzt
60° 80° = große Sprühwinkel werden bei kürzeren Brennräumen eingesetzt
Geben Sie typische Sprühmuster von Öldüsen und deren Kennzeichnung an.
Sprühmuster
Danfoss
Steinen
Monarch
Vollstrahl
S
R
Hohlstrahl
H
NS
Halbhohlkegel
B
SS
PLP
Wie viel kWh steckt in einem Liter Öl?
Welchen Öldurchsatz braucht ca. ein 20 KW Brenner in kg/h bezogen auf 10bar Öldruck?
Beim Heizöl beträgt der Heizwert ca. 9,8 kWh pro Liter oder ca. 11,4 kWh pro Kilogramm. Heizöl weist im Vergleich zu anderen Brennstoffen eine sehr hohe Energiedichte auf.
Ca. 2,0 kg/h
Welche Ausrüstung sind bei oberirdischen Heizöllagerbehälter erforderlich?
Gerzwertgeber
Flüllleitung
Lüftungsleitung
Füllstandanzeige
Absperreinrichtung
Saugleitung
Schnellschlussventil
Rückflussverhinderer
Doppelwandiger Tank
Öldichter Anstrich
Beschreiben Sie den Programmablauf eines Ölzerstäubungsbrenners.
Bei Wärmeanforderung an das Steuergerät wird die Ölvorwärmung aktiviert.
Der Freigabethermostat gibt bei Erreichen der Freigabetemperatur (ca. 50 °C - 80 °C) den weiteren Programmablauf frei
Anschließend erzeugt der Zündtransformator einen Funken zwischen den beiden Zündelektroden =>Beginn der Vorzündzeit (ca. 15s)
Gleichzeitig bekommt der Motor Spannung und auf einer gemeinsamen Welle laufen Gebläse und Ölpumpe an. =>Beginn der Vorspülzeit (ca. 15s)
Anschließend öffnet das Magnetventil die Ölzufuhr zur Düse => Beginn der Sicherheitszeit
Ein Öl-Luft-Gemisch bildet sich und wird gezündet. Innerhalb einer vorgegebenen Sicherheitszeit muss beim Steuergerät die Meldung von der Flammenüberwachung z.B einem Fotowiderstand über eine erfolgte Flammenbildung vorliegt, anderenfalls geht der Brenner auf Störung.
Nach der Flammenbildung bleibt die Zündung noch eingeschaltet, um die Flamme zu stabilisieren =>Beginn der Nachzündzeit (15 - 20s)
Am Ende der Nachzündzeit wird die Zündung ausgeschaltet
Zuletzt geändertvor 2 Jahren