Geben Sie die nach der 1.BImSchV festgelegten Grenzwerte für die Abgasverluste bei Öl-/Gasfeuerung an.
Nennwärmeleistung in kW
Grenzwerte für die Abgasverluste in Prozent
ab 4 kW bis 25 kW
11 %
ab 25 kW bis 50 kW
10 %
über 50 kW
9 %
Beschreiben Sie die Bestimmung der Ruß zahl bei der Abgasmessung.
Die Ruß zahl wird mit einer handbetätigten Ruß pumpe bestimmt. Dabei muss der Pumpenkolben in mäßigen Tempo zehnmal zurückgezogen werden, ca. 2-3 Sekunden in der Stellung gehalten werden.
Messprotokoll Ölgebläsebrenner
Leistungsbereich
11 bis 20 kW
eingestellt auf 20 kW
Öldurchsatz der Öl Düse
1kg = 9,8 kwh
2 kg/h
Ölpumpendruck
7 - 16 bar
10 bar
Düsenhersteller
Sprühwinkel = 60 °
Kessel Bauform abhängig
Sprühmuster = Hohlkegel
Lufttemperatur
z. B 21 °C
Abgastemperatur
130 - 160 °C
130°C
CO2 Gehalt
12 - 13 % Gelbbrenner
13 - 13,5 % Blaubrenner
12,5 %
O2 Gehalt = Sauerstoff
2,6 % - 3,4 %
3 %
Ruß zahl
0 - 1
0
Schornsteinzug
0,1 - 0,05 mbar/hpa
0,08 mbar/hpa
Luftüberschuss
Lambada
1,15 - 1,2 (15 %-20 %)
1,15 (15 %)
Stickoxide NOx
Nenne den Abgastemperaturen Bereich für Gas, Heizwert, Öl Heizwert sowie Brennwert Anlagen.
Gas-Kesseln etwa 60–140 °C
Öl-Kessel etwa 130 - 180 ° C
Brennwert bei ca. 40–50 °C. Um den Brennwert Effekt zu nutzen, Wasserdampf kondensiert bei 57 °C
Zuletzt geändertvor 2 Jahren