Wie läge ich einen Gasströmungswächter aus? (Faustformel)
Nennbelastung der Anlage in KW zb. 20KW
———————————————— = ————- = 2,38 GS
HiB Heizwert Gas 8,4
Welcher Norm muss eine Gassteckdosen (Sicherheit Gasanschlussarmatur) entsprechen? (2 Normen)
Die Sicherheit Gasanschlussarmatur muss der DIN EN 15069 entsprechen.
DIN 3383-1 = Diese Norm gilt für Anforderungen an und Prüfungen von Gassteckdosen und Sicherheits-Gasschlauchleitungen mit zulässigen Betriebsdrücken bis 500 mbar
Bis wie viel KW können Geräte über eine Gassteckdose betrieben werden?
Eine GSD darf bis 13KW betrieben werden.
Wie lange darf maximal eine Gasschlauchleitung sein?
Innen maximal 2 m (Kategorie M) über 200 °C
Außen maximal 6 m (Kategorie K) Temperatur beständig bis 135 ° C kurzfristig bis 200 °C
(Kategorie M hat eine höhere Feuer Beständigkeit)
Beschreiben Sie die einzelnen Bauteile sowie Leitungsteile einer Gasanlage.
Hausanschlussleitung mit Ausziehsicherung(DVGW G 459-1)
HAE mit Isolierstück für Kathodischen Korrosionsschutz
Potenzialausgleich
Gasdruckregelgerär
Gasströmungswächter
Lösbare Verbindung
Zähleranschlussleitung
2 Stutzen Balgenzählerplatte
Absperrung mit TAE (DIN 3586)
Gaszähler
Verbrauchsleitung
Evtl. Steigleitung (Bezeichnet Leitungen, die von Geschoss zu Geschoss führen)
Abzweigleitung
Geräteanschlussarmatur mit TAE (DIN 3586)
Anschlussleitung
Der Kunde will einen Gaskochherd, was muss dabei beachtet werden.
Gasgeräte der Art A ohne Abgasanlage (DVGW G 600 TRGI Tab. 8-2)
Bis 13kW Anschluss mittels einer Gassteckdose möglich darüber hinaus nur mit Festanschluss
Bei einer Nennwärmebelastung bis 11 kW muss der Rauminhalt über 15m3 aufweisen. Laut FeuVO in einigen Bundesländern 20m3, und mindestens eine Tür ins Freie oder entsprechende Zuluftöffnungen z. B. Fenster, die geöffnet werden können.
Wenn das Gaskochgerät eine Nennwärmebelastung von 12, jedoch nicht über 18 kW, muss der Aufstellraum einen Rauminhalt von 2 m3/kW aufweisen und eine Tür oder Fenster ins Freie. Alternativ eine Dunstabzugshaube (Abluft nicht Umluft) mit einem Mindestvolumen von 15 m3/h je kW ist auch möglich.
Gaskochgeräte mit einer Nennwärmebelastung über 18 kW müssen zusätzlich eine Dunstabzugseinrichtung mit elektrischer Verriegelung zur Gaszufuhr vorweisen mittels eines Differenzdruckschalters in Verbindung mit einem Gasmagnetventil.
Wann muss ein GS Abgleich durchgeführt werden?
Leitungsanlagen mit GS K (metallene Leitung), wenn
zwei Zähler in Reihe liegen
die Berechnungslänge mit Mindestnennweite über 10 m ist oder
die Anlage für einen Gesamtdruckverlust über 300 Pa bemessen wurde
Metallenen Leitungsanlagen mit GS M und
Bei Leitungsanlagen mit Mehrschichtverbundrohr GS-T K
Bei Mehrschichtverbundrohr muss immer ein GS Abgleich durchgeführt werden
Nennen Sie Regeln und Vorschriften zur Gasinstallation. (8)
Landesbauordnung
Landanfeuerungsverordnung
DVGW-Arbeitsblätter G 600 TRGI
DVGW = Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.
Örtliche Vorschriften der NB und MSB
TRF (Technische Regel Flüssiggas)
NDAV (Niederdruckanschlussverordnung)
AVB (Allgemeinen Vertragsbedingungen Gas)
Produkthaftungsgesetzt
Wann ist der Einbau von Gasströmungswächtern nach TRGI 2018 nicht notwendig?
Maximaler Anschlusswert (Nennbelastung) bei Einzelgeräten bis 110 kW
Maximaler Anschlusswert (Nennbelastung) bei mehreren Geräten 138 kW
Welche zwei Arten von Hausdruckreglern werden bei der Niederdruckversorgung meist eingesetzt?
Niederdruckversorgung = 45 hPa bis 100 hPa
Eine Kombination aus Gasdruckregler mit integriertem Gasströmungswächter
Gasdruckregler mit integrierter Gasmangelsicherung
Wann und wie unterbricht eine im Hausdruckregelgerät integrierte Gasmangelsicherung die Gasversorgung?
Wenn sich der eingeregelte Ausgangsdruck um ca. 50 % verringert, schließt die Gasmangelsicherung das Ventil über dem oberen Ventilteller.
Nennen Sie die Prüfbedingungen für eine Belastungsprüfung von Gasrohrleitungen bis 100 hPa.
Die Belastungsprobe darf mit Luft oder inerten Gasen z. B. Stickstoff, jedoch nicht mit Sauerstoff durchgeführt werden.
Es müssen Armaturen ausgebaut werden, die den Belastungsprüfungsdruck nicht aushalten.
Prüfdruck maximal 1000hPa, 0,1 MPa, 1bar
Stabilisierungsphase von 10 Minuten
Prüfdauer 10 Minuten
kein Druckabfall zulässig
Messgerät für Druckabfallanzeige von 0,01 MPa, 0,1 bar
Die Prüfung muss protokolliert werden
Nennen Sie die Prüfbedingungen für eine Dichtheitsprüfung von Gasrohrleitungen bis 100 hPa.
Die Dichtheitsprüfung wird nach der Belastungsprüfung
Die Dichtheitsprüfung erstreckt sich auf die Leitungsanlage mit Armaturen
Prüfdruck maximal 150 hPa
Prüfdauer abhängig vom Gasleitungsvolumen DVGW G 600 Tabelle 5-8 Seite 88
Bis 100 l Anpassung 10 min Prüfdauer 10 min
Ab 100 l bis 200 l Anpassung 30 min Prüfdauer 20min
über 200 l Anpassung 60 min Prüfdauer 30 min
Nennen Sie die Prüfbedingungen für einer Gebrauchsfähigkeitsprüfung. (DVGW G 600 ab Seite 88)
Eine Gebrauchsfähigkeitsprüfung wird für im Gebrauch befindliche Gasanlagen angewendet.
Bei Gasgeruch gilt die Interpretation der Gebrauchsfähigkeitsprüfung nicht!
Der Prüfdruck mit Betriebsdrücken bis 100 hPa
Prüfdauer abhängig vom Gasleitungsvolumen
Unbeschränkte Gebrauchsfähigkeit ist gegeben, wenn die Gasleckmenge beim Betriebsdruck kleiner 1,0 Liter pro Stunde beträgt und kein zusätzlicher Mangel vorliegt
Verminderte Gebrauchsfähigkeit ist gegeben, wenn die Gasleckmenge beim Betriebsdruck gleich oder größer 1,0 und kleiner 5,0 Liter pro Stunde beträgt. (Spätestens nach 4 Wochen instand zu Sätzen)
Keine Gebrauchsfähigkeit ist gegeben, wenn die Gasleckmenge beim Betriebsdruck gleich oder größer 5,0 Liter pro Stunde beträgt. (Sofort außer Betrieb zu setzen)
Zuletzt geändertvor 2 Jahren