In was gliedert sich die Löschwasserversorgung ?
Welche Arten der Zentralen Wasserversorgung gibt es, was sind die Vor-, und Nachteile ?
Ringleitungssystem:
Vorteile:
Vermeidung von Stagnation im Rohrnetz
Vermeidung von Verkrustung
Geringe gefahr des Einfrierens
Bei Bruch einer Haupt-, oder Versorgungsleitung sind die dahinter liegenden Leitungen weiter nutzbar
Geringerer Druckverkust als im Verästelungsnetz
Nachteile:
Höhere Baukosten
Aufwändige Mengenermittlung
Aufwändige Bemessung
Verästelungsnetz:
Geringere Baukosten
Einfache Bemessung
Einfache Mengenermittlung
Transparenz (Eindeutige Fliesrichtung)
Stagnation von Wasser in den Endleitungen, dadurch verminderung der Wasserqualität
Erhöte Gefahr des Einfrierens
Bei Bruch einer Haupt-, oder Versorgungsleitung, sind die dahinter liegenden Leitungen nichtmehr nutzbar
Hohe Druckverkuste bei Wasserendnahme bei einer Endleitung
Welche Hydranten gibt es und was sind deren Anforderungen ?
Hydranten:
Unterflurhydrant
Überflurhydrant
Wandhydrant
Anforderungen:
Handliche und schnelle Bedienbarkeit
Funktionstüchtige und stablie Bauweise
Geringe Wartung und Instandsetzung
Hinreichender Schutz vor Verschmutzungen
Wie Findet man einen Unterflurhydrant,was haben die Zahlen auf den Schildern für eine Bedeutung und was bedeuten die Farbkennungen?
Farbkennung:
Rot:
Unterflurhydrant zur endnahme von Löschwasser aus dem Trinkwassernetz
Blau:
Unterflurhydrant für Technische zwecke
Benutzung nur nach absprache mit Wasserversorger
Grün:
Unterflurhydrant von Abwasserleitung
aus eigenem Interesse keine Wasserentnahme
Auffinden:
Was sind die Vor-, und Nachteile eines Unterflurhydranten?
kein Platzbedarf
keine Verkehrsbehinderung
Niedrige Anschaffungskosten
Einacher einbau und Wartung
Erschwertes Auffinden (Dunkelheit,Matsch oder Schnee)
Hinweisschild erforderlich
Beginderrung durch Parkende Autos
Zeitaufwand bei der Inbetriebnahme
Geringerre Wasserabgabe im Vergleich
Was sind die Vor-, und Nachteile eines Überflurhydranten?
Welche Bauarten gibt es ?
Leichtes Auffinden
Höhere Wasserleistung
Schnelle einsatzzeit im Vergleich
Höhere Anschaffungskosten
Verkehrsbehinderung
Bauarten:
Überlurhydrant mit Fallmantel
Überlurhydrant ohne Fallmantel
Wie ist die Faustregel für die Wasserabgabe von Unter-, und Überflurhydranten?
Überflurhydrant= Rohrdurchmesser x 15
Unterflurhydrant= Rohrdurchmesser x 10
Von was ist die Wasserabnahme in der Zentralenlöschwasserversorgung abhängig ?
Die Wasserabnahme ist abhängig von :
Art des Rohrleitungssystem
Art des Hydranten und deren Anschlussweiten
Der Lage des Hydranten inerhalb des Versorgungsgebiet
Vom Druck innerhalb des Versorgungsnetzes
Vom Durchmesser der Versorgungs-, und Anschlussleitung
Von der Wasserabnahme durch andere Verbraucher
In was gliedern sich Wandhydranten?
Wandhydranten Arten:
Trockene Löschwasserleitung
Nasse Löschwasseranlage
Nass-Trocke Löschwasseranlage
In welche 2 Kategorien lässt sich die Unabhängige Löschwassserversorgung unterteilen?
Welche unterpunkte gehören jeweils dazu?
Unerschöpliche Löschwasserquellen:
Natürlich Offene Gewässer wie:
Flüsse,Bäche,Seen,Meer und Weiher
Künstliche Offene Gewässerwie:
Hafenbecken,Kanäle,Stauseen,Talsperren und Löschwasserbrunnen(eigentlich erschöplich)
Erschöpliche Löschwasserquellen:
Löschwassserteich
Unterirdischer Löschwasserbehälter(Zisterne)
Behelfslöschwasserbehhälter
Sonstige wie Pools usw
Was sind die Anforderungen an eine Wasserentnahmestelle von einer Unabhängigenwasserversorgung ?
Wie können diese gekennzeichnet werden?
In der Nähe zu schützenden Objekte
Zufahrt min. 3m breit, 3,5m hoch und eine Achslast von 10t
Saughöhe nicht über 5m
Min 30cm Tauchtiefe für Saugkorb
Müssen bei Frost unerzüglich nutzbar sein
Hilfen könne sein
Festverlegt Saugleitung
Frostsichere Saugschächte
Vorbereitete Sauganlage
Welche größen von Löschwasserbrunne gibt es ?
Welche Anforderungen gibt es ?
Welche förder möglichlichkeiten gibt es ?
Größen von Löschwasserbrunnen :
kleiner Löschwasserbrunnen= 400-800l/min
mittlerer Löschwasserbrunnen=800-1600l/min
großer Löschwasserbrunnen= über 1600l/min
Anforderung
Wasserlieferung 2 Stunden (alt 3 Stunden)
Löschwassersauganschluss
Feuerwehraustellfläche und zufahrt nach Norm
Fördermöglichkeit und Erkennung
Sauganschluss (bis geo. Saughöhe 7,5m)
Turbinentauchpumpe ,,T,, (ab geo.Saughöhe 7,5m)
Tauchpumpe mit Stromantrieb ,,S,,(ab geo.Saughöhe 7,5m)
Strom zufuhr über Stromerzeuger der Feuerwehr
Was sind die Anforderungen an einen Löschwasserteich ?
Anforderrungen
Min. 1000m³ Fassungsvermögen
Frostsicherer Saugschacht oder Saugrohr min 2 Meter tief
Aufstellfläsche für Feuerwehr
Was sind die Anforderrungen an einen Unteridischen Löschwassertank (Zisterne) ,welche größen gibt es und wie sind sie gekennzeichnet ?
Löschwasser entnahme über Saugschacht
Aufstellfläche für Feuerwehr
Größen:
klein=75-150m³ (min. 1 Sauganschluss)
mittel=150-300m³ (min. 2 Sauganschlüsse)
groß= über 300m³ (min.3 Sauganschlüsse)
In welchem Abstand sollten Hydranten zu finden sein(Neu und Alt) ?
Neu:
Meist unter 150 Metern (nach DVGW Arbeitsblatt 400)
Alt:
140m in offenen Wohngebieten
120m in geschlossenen Ortschaften
100m in Geschäftsstraßen
80m in Industriegebieten
Wer ist für Löschwasserversorgung (Hydranten,Saugstellen usw.) verantwortlich?
Verantwortlich:
HBKG ( Hessiches Brand und Katastrophenschutzgesetzt)
Gemeinden,Eigentümer
HBO (Hessiche Bauordnung)
DVGW (Deutscher Verband des Gas und Wasserfaches)
Arbeitsblatt 405
Was muss für den Grundschutz in der Löschwasserversorgung sicher gestellt sein ?
Anforderrungen:
800 l/min für 2 Stunden
1 Hydrant muss min 400 l/min abgeben
Erste Löschwasserquelle zum Objekt max 75m entfernt
im Radius von 300 Meter müssen min 2 Löschwasserquellen sein wenn eine weniger als 800 l/min bringt. (Autobahnen,Bahntrassen,usw sind begrenzungen)
In besonderen Fällen muss Objektschutz geleistet werden, dafür sind Besitzer, Firmen,usw selbst verantwortlich
Wann wird ein Systemtrenner notwendig?
Nennen sie T-Daten und auf was beim Einbau zu achten ist!
Systemtrenner:
Nennvolumenstrom 1600l/min
Max. 1 bar Druckverlust bei 1600l/min
Verhindert sicher ein Rückfließen
Verhinder ein Vakum
Auf Korrekten einbau achten
Zuletzt geändertvor 2 Jahren