Erkläre den Begriff Effektivspannung
Unter Ueff versteht man den elektrotechnischen Mittelwert einer einer physikalischen Größe z.b Spannung u strom
Für welchen Zweck verwendet man in der Elektrotechnik die Kreisfrequenz
zum berechnen von induktiven und kapazitiven verbrauchern
Wir verhalten sich strom und spannung zueinander bei
induktiver Last
Ohmscher Last
Kapazitiver Last
induktiv- 90grad nacheilend
kap. 90grad voreilleind
ohmscher phasengleich
Wie verhält sich die Gesamt Kapazität aus der reihenschaltung von 2 kondensatoren
die gesamtkapazität ist immer kleiner in reihenschaltung
Welche kraftwirkung entsteht bei einem Kurzschluss zwischen
zweil gleich geladenen Körpern
zwei Leitern vom Strom durchflossen werden
die körper stoßen sich ab
die körper ziehen sich an
Wie verändert sich der Z einer spule wenn die hz erhöht wird
spule der Z wird größer
beim kondensator wird sie niedriger
und beim ohmschen verbraucher bleibt R gleich
welche aufgabe hat eine drosselspule VVG heut in deiner Leuchstofflampe
erzeugung einer zündspannung
betriebsstrombegrenzung
wie nennt man einen Motor der AC und DC geeignet ist
wie ist sein einfacher aufbau?
Universalmotor
eisenkern-Wicklung lüfterrad für die kühlung
welche ursachen kann es haben das man dem wechselstromverbraucher einen drehstromnetzes unterschiedliche spannungen auftreten
wenn eine neutralleiterunterbrechnung stattfindet dadurch hat man in einem unsymmetrischen netz eine neutralleiter verschiebung und es können hohe schäden entstehen da die verbraucher durch die hohe spannung zerstört werden können
was versteht man unter dem wirkungsgrad
wirkungsgrad ist das verhältnis der abgegebenen Pab zu zurgeführten Leistung S
ein erdkabel aus alu wird gegen ein cu kabel getauscht der querschnitt bleibt gleich
was verändert sich ?
der Spannungsfall
der elektrische widerstand
die masse
der spannungsfall verkleinert sich aufgrund des besseren leitwertes des kabel
der widerstand verkleinert sich
die masse erhöht sich aufgrund der höheren dicht von kupfer
weshalb werden die drei einphasenwechselströme bei drehstrom verkettet ?
um die energieübertragung zu erhöhen weil hier auch mit 400V gearbeitet werden kann dadurch kann eine höhere leistung abgerufen werden.
welche schaltung sind bei verbrauchern die mit drehstrom betrieben werden mögliche
stern verschaltung
dreieeck verschaltung
welche 2 vorteile hat der drehstrom gegenüber einphasenwechselstrom ?
erzeugung eines selbständigen drehfeldes
es kann mit 2 verschiedenen spannungen gearbeitet werden
unter welchen bedingungen ist in drehstromanlagen der neutralleiter stromlos ?
wenn an allen außenleitern die gleiche belastung anliegt
symmetrische last dann ist der neutralleiterstrom 0A
wie nennt man die spannung zwischen 2 außenleitern
Außenleiterspannung
welche ursache kann es haben das man dem wechselstromverbraucher eines drehstromnetzes unter spannungen autreten ?
Unterbrechnung des Neutralleiters unsymmetrische last
welche betriebsart benötigen motoren die mit wendeschützschaltun laufend umgeschaltet werden können
Durchlaufschaltbetrieb
nenne ie die beiden grunsätzlichen Kühlarten elektrischer maschinen
Innenkühlung. Oberflächenkühlung z.b lüfterrad
auf welche beidne arten kann der wirkungsgrad einer elektrischen maschine bestimmt werden ?
direkte messung bestimmte (Wattmeter)
nennen sie möglichkeiten die drehzahl von asynchronmotoren zu ändern
Frequenz (FU), Schlupf, Poolpaarzahl
welche beiden läuferarten werden für drehtrom asynchronmotoren verwendet
Schleiferingläufer, Kurzschlussläufer
welche vorteile 3 bringt die drehzahlsteuerung mit FU´s ?
Schnelle innbetriebnahme
geringer verdrahtung da man keine Schütze verbauen muss (Dafür ist der FU teurer)
Stufenlose Drehzahlsteuerung (dadurch Netzenlastung da kein Umschalten von Stern auf dreieck verwendet wird)
gleichmäßiges Drehmoment bzw es wird das best mögliche drehmoment an der welle ankommen ausnahmen möglich
wie sind beim universalmotoren anker und feldwicklung zueinander geschaltet
sie sind in reihe geschaltet
Mit welcher formel berechnet man den Wirkungsgrad
N=P(ab)durch Pzu(S) und beträgt höchstens 1 niemals höher 1=100% aber liegt in der regel immer darunter
auf welcher stromhöhe wird der thermische auslöser eines motors allgemein eingeschaltet?
auf den Bemessungsstrom
nenne sie vier anlagen der regenerativen energieerzeugung
Sonnenkollektoren, Windkraft, Wasserkraft, Biogasanlagen (wobei man hier natürlich bei der herstellung Aussaat, Ernte maschineneinsatz viel diesel benötigt nicht die beste umweltbilanz, Brennstoffzelle, Fusion,
warum müssen bei Betrieb von Frequenzumrichter EMV-Filter verwendet werden ?
Ein Fu ist ein nichtlinearer Verbraucher durch das hochfrequente Tackten der Leistungstransistoren im Wechselrichter werden unerwünschte elektromagnetische Störungen erzeugt. (Oberwellen) in der DIN VDE steht ab einem Anteil 15% muss ein EMV-Filter eingesetzte werden
Was versteht man unter Blindleistungskompensation ?
Bei der Blindleistungskompensation wird durch den einsatz von Kondensatoren die Blindleistung verkleinert und der cos wird verbessert.
Welche Aufgaben haben die Wechselrichte in einer Photovoltaikanlage ?
Eine PV-Anlage produziert gleichstrom dieser kann nicht in unser Wechselstromnetz eingespeist werden. Deshalb wandelt der Wechselrichter diesen in AC um damit dieser eingespeist bzw selbst verbraucht werden kann.
welche beiden Arten von kompensation unterscheiodet man je nach schaltung
es gibt die
Parallelkompensation
und die
Reihenkompensation
welche Bauart von kompensationskondensatoren wird meist verwendet
MP (metall Papier) Kondensatoren oder Leistungskondensatoren in metalischer Kunststoff-folien technik
welche arten von kompensation unterscheidet man hinsichtlich der räumlichen anordnung ?
Einzelkompensation
Gruppenkompensation
Zentralkompensation
Wir wirkt sich die kompensation auf die
blindleistung
scheinleistung
wirkleistung
aus ??
die blindleistung sinkt (verbessert sich)
die gesamte stromaufnahme sinkz
der wirkleistungsfaktor cos wird besser z.b vor kompensation cos 0.5 danach cos 0.9
c02 ausstoß wird geringer
wie kann man die kompensationkondensatoren nach dem abschalten des verbrauchers entladen ?
über die wicklungen des verbrauchser oder über seperate entladewiderstände
Begrifferklärung
kapazität des Kondensators
scheinleistung ist die gesamte leistung die am verbraucher abfällt
die wirkleistung ist die eigentliche energie die z.b beim motor an die welle abgegeben wird/ oder bei einer led in licht umgewandelt wird
die blindleistung ost eine periodisch wechselnde leistung zwischen Verbraucher und Generator z.b dem VNB
unter der Kapazität versteh man das fassungsvermögen von den elektronen der beide im konensator verbauten platten
Was versteht man nach DIN VDE 1805 unter installationszonen ?
diese norm regelt in gebäuden wo genau unterputz stromleitungen verlegt werden und wo nicht
welche maße steckdosen und lichtschalter einhalten müssen sowie die maße wo genau die kabel verlegt sind. das dient dazu damit im fertigen zustand keine kabel z.b durch bohren beschädigt werden
nenne 3 elektrische anlagen für deren anschluss beim netzbetreiber NB eine genehmigung beantragt werden muss.
Neuanlage
eigenerzeugungsanlage z.b PV
einzelgerät mit einer gesamt Kva von ab 12 kW(Kva)
was versteh man unter einem Bimetall mit anwendungsbeispiel
ein bimetall ist ein bestimmte eiesenmischung die auf temperaturen durch bewegung reagiert bzw einen kontakt ein oder ausschaltet. anwendung findet man im wohnhaus beim Thermostat dieser die stellmotoren durch strom EIN AUS ansteuert und die heizkreise öffnet oder schließt
LS sicherung
Motorschutrelai
Was ist eine Vorwarnfunktion bei einer treppenlichtschaltung (relai) ??
das licht in einem treppenhaus ist in der regel ausschaltverzögert und bevor es ausschalter z.b 30 sekunden vor ausschalten lässt diese funktion das licht mehrmals flackern damit die person weiß dass das licht gleich ausgeht um die möglichkeit zu geben nachzutriggern damit man nicht plötzlich z.b bei einem umzug im dunkeln steht
welche aufgabe hat der potentialausgleich
er soll das auftreten unterschiedlicher potenziale an leitfähigen teilen verhindern
auslöseströme
LS
typ B und C
typ B I Delta N 5x fache des nennstroms
typ C I Delta N 10x fache des nennstroms
welchen querschnitt muss für den poti aus kupfer ungeschützt verlegt werden ?
din vde 0100-540 Erdung erst ab einem querschnitt von
4mm
nenne 3 sogenannte fremde leitfähige teile die in einem bad mit potenzilausgleich miteinbezogen werden müssen
Gasrohre
Heizungsrohre
Wasserrohre
Abflussleitung wenn aus Guss
argumente für einen durchlauferhitzer
vorteile
Geringer Platz notwendig
Bei der Installation von SHK benötigt man nur eine Kaltwasserleitung (Spart geld)
guter wirkungsgrad
unbegrenzte menge warmwasser
die zuleitung des trafos im bad soll direkt auf der wand verlegt werden das eine NYIF stegleitung verwendet werden ?
stegleitungen dürfen nicht im bad verlegt werden
din vde 0100-701 Besondere räume Bäder etc
welche möglichkeiten für wärmequellen gibt es bei wärmepumpen
Luft
Wasser
erdreich mit erdkollektor
erdreich mit erdsonde
RCD sorgt nicht für strombegrenzung erkläre den satz
der rcd misst lediglich den Differenstrom zwischen l1 l2 l3 N und dem PE wenn zu viel fehlerstrom über den PE abfließt dann löst er aus
was macht eine wärmepumpe um wärmeenergie zu gewinnen ?
Das Prinzip einer Wärmepumpenheizung funktioniert genau umgekehrt wie ein Kühlschrank mittels Verdampfen, Verdichten, Verflüssigen und Entspannen eines Kältemittels. Dadurch wird die aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser gewonnene Umweltwärme nutzbar gemacht und auf das Heizsystem übertragen.
nennen sie 2 fehlerarten bei dem ein rcd auslöst
kurzschluss
erdschluss
körperschluss
welche schnurlose übertragungsarten benötigen eine sichtverbindung zwischen 2 geräten
infrarotverbindung
und infra
welches hauhaltgerät arbeitet nach dem selben prinzip wie eine wärmepumpe ? nenne 2
kühlschrank
wäschetrockner
aus welchen 3 bestandteilen etzt sich eine blitzschutzanlage zusammen ?
Fangeinrichtung auf dem dach
ableitung
erdungsanlage
welche schnurlosen anschlussmöglichkeiten für drucker gibt es ?
Bluetooth
wlan
infrarot
beim blitzschutz ist das einhalter der notwendigen trennungsabstände wichtig wieso ??
blitze können beim direkten einschlag auch wände etc durchschlagen deshalb sollten die ableitung etc ausreichend sicherheitsabstand zu verteilungen etc haben um diese nicht zu zerstören
sollte bei einem stromausfall die PV anlage weiter ins netz einspeisen
Nein Die Anlagen sind netzgeführt und müssen automatich abschalten wenn vom VNB keine spannung anliegt das hat den grund beim stromausfall könnten die techniker draußen eine fehlersuche machen und müssten mit gefährlicher spannung rechnen trotz trafo abschaltung
Was versteht man unter einem string ?
mehrer PV Module die in reihe geschaltet sind nennt man string
in welchen zeitabständen müssen betriebsmittel geprüft werden ??
In der DGUV V 3 gibt es eine tabelle die für die verschieden bereich die Fristen regelt
abhängig der nutzung z.b baustelle (alle 6 monate)
werden die prüffristen unterschiedlich bis maximal 2 jahren festgelegt aber der prüfer das die fristen nach eigenem ermessen kürzer setzen wenn er das gefühl hat das es notwendig ist, aufgrund der beanspruchung von manchen Betriebsmittel
welche gefahren gibt es bei der montage von PV anlagen ?
sobald die sonne scheint erzeugen die PV-module spannung in reihe geschaltet bis zu 1000V DC
die gefahrlose Berührungsspanung bei DC ist aber bereits bei 120V DC bedeutet es besteht jederzeit die gefahr einen lebensgefährlichen Stromschlages des monteurs
was wird am HSK an den PEN Leiter geschlossen ?
Am HSK wir der PEN getrennt mit Neutralleiter und Schutzleiter PE GrünGelb angeschlossen.
Was gehört zur PSA ?
alles PSA zubehörteile müssen nach VDE zugelassen sein!!!
Helm mit gesichttsschutz ( Vorsicht ablaufdatum beachten)
NH-Sicherheitshanschuh zum ziehen von NH Sicherungen
Gummihandschuhe
Jacke die gegen Störlichtbogen ausgelegt ist.
alles PSA muss bis 1500V DC und 1000V AC geprüft zugelassen sein
zählerschrank im heizungsraum was sagt die TAB dazu ?
Leistung der Heizung nicht höher als 50kW (Wärmeleistung)
Öltank nicht mehr als 5000 Liter Heizöl beinhalten
Durchgehende Raumtemperatur nicht höher als 30 grad Celcius
was wird als Hauptleitung bezeichnet ?
Leitung zwischen HSK und Zählerverteilung/Schrank
nenne sie 3 elektrischen betriebsmittel im zählerschrank für diese anlage
Zählerfeld
Tarifschaltgerät
Hauptleitungsschutzschutzschalter
welche Maße sind bei der Montage von Zählerschränken zu beachten ?
VDE-AR-N 4100 Anschlussräume
– Höhe Oberkante Hausanschlusskasten über Fußboden: 1,5 m In begründeten Ausnahmen ist in Absprache mit dem Netzbetreiber eine abweichende Höhe zulässig. – Höhe Unterkante Hausanschlusskasten über Fußboden: 0,3 m – Abstand des Hausanschlusskastens zu seitlichen Wänden: 0,3 m – Tiefe des freien Arbeits- und Bedienbereiches vor dem Hausanschlusskasten (siehe Anhang A): 1,2 m – Durchgängige Höhe des freien Arbeits- und Bedienbereiches vor dem Hausanschlusskasten (siehe Anhang A): 2 m
Nacht TAB und DIN 1805-1 und VDE 0100-520 darf der Spannungsfall welchen Wert nicht unterschreiten ???
laut TAB 2019
Im Hauptstromversorgungssystem darf der Spannungsfall gemäß § 13 Abs. 4 NAV einen Wert von 0,5 % der Nennspannung nicht überschreiten.
DIN 18015-1 3% (anlage ab Zähler)
VDE 0100-520 4% gesamte Anlage
Welche Adernfarben sind für die Zähleranschlussleitung vorgeschrieben ?
zählerzuleitung L1-L3 schwarz ungezählt
Zählerabgangsleitung (gezählt) L1-L3
Braun/N=Blau
In welchen VDE BEstimmungen kann man hierrüber sonst noch nachlesen?
Feuergefährdete Betriebsstätte (VDE 0100-482)
Landwirtschaftliche Betriebsstätte (VDE 0100-705
Richtlinien Vds/ GDV Verband der Sachversicherer/ Gesamtverband der Versicherungswirtschaft
Versicherungswirtschaft
Bauordnung
Blitzschutznorm VDE 0185-305-3
In einem Stall sind pferde untergebracht und stroh, wie ist die Betriebsstätte einzuordnen.
Da hier leichtentzüdliche stoffe streichholztest nach 10 sekunden brennt lichterloh handelt es sich hier um eine feuergefährdete Betriebsstätte
Welche typen von rcd´s gibt es ??
Typ A erfassung von Fehler im wechselstrombereich und im pulsierende gleichströme
Typ B erfasst zusätzlich durch einen 2. Summenstromwandler auch glatte Gleichfehlerströme die z.b durch nichtineare verbraucher wie FU´s ausgelöst werden können
Was ist bei der auswahl eines verteiler zu beachten ?
nenne 5 kriterien
auswahl dr
Schutzart IP5…
5 adrige Zuleitung
RCD als Brandschutz 300mA
Leuchten die FF oder nun auch D gekennzeichnet haben
welche anforderungen müssen an Hauptableitungszweige gestellt werden ?
jeder stich muss mindestens 10mm querschnitt haben und min 63 A aushalten dauerstrom
wo können HSK prinzipiell untergebracht werden ?
hausanschlussnieschen
hausanschlusswänden
hausanschlussräume
hausanschlusssäulen
welcher maximale erdungswiderstand muss bei einem TT-System gegeben sein ?
R=U/I R 50V/30mA (RCD i delt)
=1666,6 OHM betragen
eine bestehende anlage hat keinen Fundament erder es besteht aber die möglichkeit einen kabelgraben zu errichten, welchen erder kann man verwenden ?
Oberflächenerder bitte abstände vom dach beachten da sonst bei trockenheit der boden austrocknet und der wert unzulässig hoch wird
Tiefenerder solange einbringen bis man mit der Mesonde einen Wert nach DIN 18013 0,3 Ohm bekommt
wie viele erdungsfahnen müssen heraugeführt werden um die blitzschutzklasse 3 zu realisieren (Grundmaße 17m x 3m)
beim blitzschutz 3 sollte die ableitung max 15m abstand haben 4 ableitungen sind vorzusehen beim gebäude
Welche Anforderungen hat die TAB/DIN an einen Hausanschlussraum ?
die durchgangshöhe unter leitungen und knälen muss mindestens 1,80 meter hoch sein. allgemein soll der raum zugänglich sein und nicht als durchgangsraum nutzbar sein, HA Kasten soll an der Außenwand möglichst kürzeste strecke zum Anschluss an der straße sein-
DIN 18015
was ist ein Tarifsteuergerät und ein Rundsteuerempfänger
Runsteiertechnik dient zur Fernsteuerung von Verbrauchern durch den VNB z.b bei PV anlagen um diese ab und an zuschalten
tarifsteuergerät schaltet lediglich zischen 2 preisen hin und her
Wie ist die Wirkungsweise eines Doppeltarifszähler/Zweitarifzähler ?
hierbei handelt es sich um einen stromzähler mit 2 abrechnungstafeln der eine mit dem günstigeren stromtarif der andere mit dem teuren tarif
nenn sie 3 verfahren der anordnung von fangeinrichtungen und geben sie jeweils ein beispiel an Blitzschutz
Blitzkugelverfahren
Schutzwinkelverfahren (normale Wohnhäuser und Schrägdächer
Maschenverfahren Flachdach
wofür steht beim zähler der wer xxx U/KWh und 10 (69)A
Die Zählerkonstante gibt an bei wie viel umdrehungen 1 kw abgerechnet wird pro umdrehung an einer roten markierung erkennbar
die 2te zahl gibt den betriebsstrom (dauerhaft) an, und die zweite in der klammer das kurzzeitige Schaltvermögen
nenne aufgaben und bestandteile eines inneren blitzschutzes !
soll die elektromagnetischen auswirkungen des blitzstromes innerhalb der geschützten anlage auf ungefährliche weise begrenzen
bestandteile
Blitzschutzpotentialausgleich
Überspannungseinrichtung entweder auf der Sammelschiene oder Hutschiene in der Verteilung
nenne aufgaben und die bestandteile des äußeren blitzschutzes
soll bei einem blitzeinschlag schäden an baulichen anlagen durch brand oder durch mechanische zerstörung verhindern
bestandteile :Fangeinrichtung, Ableitung; Erdungsanlage
geben sie die formel für den spannungsfall (Leitung Wechselstrom) an
leitfähigkeit
kupfer 56
alu 35,4
nenne sie 3 mögliche ursachen die überspannungen in einer elektrischen anlage auslösen können
Ferneinschlag eines blitzes in der Versorgungsleitung
Überspannung durch Gewitter über das VNB Netz
direkter Blitzeinschlag
warum geht der Leistungsfaktor cos(phi) in die spannungsformel ein
der leistungsfaktor wir benötigt bei wechselstrom verbrauchern da diese blind schein und wirkleistung haben
bei rein ohmschen verbrauchern ist der cos 1 und es könnte theretisch auch ohen gerechnet werden
wie hoch ist der maximale spannungsfall laut VDE bzw DIN 18015 an
4% im Gewerbe
3% privater Wohnbereich
welche charakteristiken kann man bei LS beim Großhändlewr kaufen ?
welche neue referezverlegart ist in der DIN/VDE 0298 hinzugekommen ?
Referenzverlegeart D ähnlich A2
Welche Referenzblegungsarten gibt es ?
A1
A2
B1
B2
C
D
E
F
G
Auf welche wert muss man den Überstromschutz abstimmen ?
Bemessungsstrom eines Bauteils oder Strombelastbarkeit eines Leiters
wie hoch ist der Umrechnungsfaktor Kanal auf der wand bei einer Anzahl von 8 Leitungen
0,87
wie hoch ist dser Umrechnungsfaktor bei 40 grad und bei 70 grad Betriebstmperatur am leiter ?
0,52
nenne 3 faktoren bei einer festlegung des Wartungsfaktors
Verschmutzung des Raumse
Lampenlebensdauer
Lampenlichtstromfaktor
Welche Umgebungstemperatur wurde für DE zur Auswahl von Querschnitten für Kabel und Leitungen festgelegt ?
25Grad
was ist der Leuchtenbetriebswirkungskrad ?
Der Leuchtenbetriebswirkungsgrad beschreibt das Verhältnis des abgegebenen Lichtstroms einer Leuchte zum Lichtstrom der verwendeten Lichtquellen.
Was ist der Wartungsfaktor ?
WF=0,67
Lampenlichtfaktor, Vberschmutzung der Leuchten, Lampenausfallfaktor
Was ist die Beleuchtungsstärke
Die Beleuchtungsstärke gobt an wie viel Licht auf einer bestimmten Fläche auftritt in Einheit LUX
Was ist der Lichtstrom ?
Lichtstrom wird in Lumen angegeben und ist die ausgestrahlte Lichtleistung einer Lichtquelle
Was für kosten können bei einem Fehlalarm erzeugt werden ?
Feuerwehr 500-1000€
Polizei 250€-380€
gerichtsurteile können abweichen und höhere kosten festlegen, (Alle angaben ohne Gewähr)
Welche 2 Gütemerkmale werden an künstliche Beleuchtung gestellt ?
Reflektionsfrei (keine Lichtreflexion im Raum ohne blendung beim arbeiten soll verhindert werden
Ausreichende Beleuchtungsstärke beim Arbeiten um unnötige Müdigkeit vorzubeugen und die Leistungsfähigkeit aufrecht zu erhalten.
Welche Überwachungsarten gibt es ?
Außenhautüberwachung
Raumüberwachung
Objektüberwachung
Freilandüberwachung
Wovon ist der Gefährdungsgrad abhängig bei der Einbruchmeldeanlage ?
Lage (Wohn oder Gewerbegebiet)
Nachbarschaft
Zugänglichkeit/Überschaubarkeit
Art und Bauweise
Anwesenheit der Bewohner
Anteil der Ausländer in der Umgebung. am besten AFD wählen.
wie und mit was realisiert man die raumüberwachung ?
infrarotmelder
ultraschallmelder
erfolgt in räumem die mit hoher warscheinlichkeit vom Täter durchschritten werden
körperwärme und schallreflexion
Wie und mit was realisiert man die Außenhaustüberwachung ?
magnetkontakten (Reedkjontakt) Glasbruchmeldern
Der gesicherte Berteich wird auf Verschluss , Öffnung oder Durchbruch überwacht, z.b mit dauermagneten am fenster und einemREEDKONTAKT am Rahmen bei der Öffnung Alarm auslöst.
Wie und mit was realisiert man die Freilandüberwachung ?
Kameras
Lichtsensoren
Trittmatten
Dient der Sicherung eines Bereiches im Freien
durchschrittene Lichtstranken
Zuletzt geändertvor 2 Jahren