TAB
Begriffserklärung
NAV
EnWG
StromGVV
NB
HAK
BDEW
MSB
TAB-Technische Anschluss Bedingungen
NAV Niederspannungsanschlussverordnung
EnGW-Energiewirtschaftsgesetz
StromGVV Strom Grundversorgungsordnung
NB-Netzbetreiber
HAK- Hausanschlusskasten
BDEW-Bundesverband der Energie und Wirtschaft
MSB-Messtellenbetreiber ( kann vom NB abweichen)
wofür sind die TAB anzuwenden ?
Bei Anlagen die neu an das Verteilungsnetz angeschlossen werden bzw für Netzanschlussänderungen. Das Umfasst Erweiterungen, Rückbau, Umbau oder Demontage einer Anlage. Auch die Änderung der Anschlussleistung, des schutzkonzeptes und der Zähleranlage werden umfasst?
Welche Anlagen oder Anschlüsse sind beim NB anzumelden ?
neue Kundenanlagen
erweiterte Anlagen wenn die im Netzanschlussvertrag vereinbarte benötigte Leistungn überschritten wird.
vorübergehende angeschlossene Anlagen zb Baustromverteiler oder Schaustellerbetriebe
Erzeugeranlagen PV
Geräte zur Heizung oder Klimatisierung
(ausgenommen Ortsveränderliche Geräte)
Einzelgeräte mit einer S von mehr als 12 Kva
Welche Planungsunterlagen sind dem NB vorzulegen bei künftiger Anschlussnutzung ?
Lageplan Maßstab 1:1000
Grundrissplan mit Angabe des gewünschten Montageorts für HAK und Zählerplatz
Zusätzliche Daten zu elektrischen Verbrauchsgeräten
Projektschaltbild des Hauptversorgungssystemes mit Angabe der Leiterquerschnitte und Sicherungsbemesseungsströme
Unterscheidung von Innbetriebnahme und Inbetriebsetzung
Die Innbetriebnahme erfolgt vom NB und umfasst den Netzanschluss einschließlich Hauptversorgungssysgtem. Ergo bis zum HSK Kasten dort ist die Inbetriebsetzung der Kundenanöage möglich § 14 NAV
§ 14 Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage (1) Der Netzbetreiber oder dessen Beauftragter hat die Anlage über den Netzanschluss an das Verteilernetz anzuschließen und den Netzanschluss in Betrieb zu nehmen. Die Anlage hinter dem Netzanschluss bis zu der in den Technischen Anschlussbedingungen definierten Trennvorrichtung für die Inbetriebsetzung der nachfolgenden Anlage, anderenfalls bis zu den Haupt- oder Verteilungssicherungen, darf nur durch den Netzbetreiber oder mit seiner Zustimmung durch das Installationsunternehmen (§ 13 Abs. 2 Satz 2) in Betrieb genommen werden. Die Anlage hinter dieser Trennvorrichtung darf nur durch das Installationsunternehmen in Betrieb gesetzt werden. (2) Jede Inbetriebsetzung, die nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 1 und 2 von dem Netzbetreiber vorgenommen werden soll, ist bei ihm von dem Unternehmen, das nach § 13 Abs. 2 die Arbeiten an der Anlage ausgeführt hat, in Auftrag zu geben. Auf Verlangen des Netzbetreibers ist ein von diesem zur Verfügung gestellter Vordruck zu verwenden. (3) Der Netzbetreiber kann für die Inbetriebsetzung vom Anschlussnehmer Kostenerstattung verlangen; die Kosten können auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Fälle entstehenden Kosten pauschal berechnet werden. Die Kosten sind so darzustellen, dass der Anschlussnehmer die Anwendung des pauschalierten Berechnungsverfahrens einfach nachvollziehen kann
worauf ist bei Plombenverschlüssen zu achten ?
Plombenverschlüsse im Bereich des Hauptversorgungssystem werden durch den NB oder durch dessen Beauftragte angebracht oder entfernt.
An der Messeinrichtung wird dies durch den MSB oder dessen Beauftragte angebracht oder entfern.
Im Falle dessen wenn MSB un NB nicht die selben sind
Bei Gefahr dürfen die Plomben auch ohne Zustimmung von MSD/NB entfernt werden, eine Wiederverplombung ist vom NB/MSB zu veranlassen
Was wird plombiert
Anlagenteile in denen nicht gemessen elektrische Energie fließt werden plombiert ausgeführt .
Was sind Haupt oder Sicherungsstempel und wo sind diese zu finden ?
Plombenverschlüsse im Bereich das hauptversorgung werden durch den NB ode durch dessen Beauftragten angebracht oder entfernt.
An der Messeinrichtung wird dies durch den MSB oder dessen Nb nicht die selben sind
was sind die haupt und sicherungsstempel und wo sind diese zu finden
Haupt und sicherungsstempel findet man an geeichten Messeinrichtungen. (Stempelmarken oder Plomben. Diese dürfen nach den eichrechtlichen Bestimmungen weder entfernt werden noch beschädigt werden.
Was versteht man unter man unter einer Plombierberechtigung?
Elektroinstallateure mit einer Plombierberechtigung plombieren Ihrer verpflichtung in eigener Verantwortung. Ohne Plombierberechtigung müssen Entfernen (und auch das fehlen selbiger) dem NB schriftlich mitgeteilt werden.
Allg. sind plombierzangen und Plombiermaterial des NB zu verwenden bei dem Elektroinstallateur in das Installateurverzeichnis eingetragen ist. Die Plomben müssen so gekeinnzeichnet sein das der Plombierende eindeutig identifizierbar ist.
Kriterien an einem Hausanschlussraum ?
Begehbarer und abschließbarer Raum eines Gebäudes der zur Einführung der Anschlussleistung für die Ver und Entsorgung des Gebäudes bestimmt ist.
mindestens 2.0m lang und 2.0m hoch und mindestens an einer Gebäudeaußenwand liegen.
Breite von 1,50 (bei einseitig belegter Wandseite) bei doppelt Belegter Wandseite 1,8m
Notwendig bei Gebäuden mit mehr als 5 Anschlussnutzern
Betreiber einer Anlage und Anschlussnehmer was versteht man darunter ?
In einigen Fällen ist der Betreiber der und Anschlussnehmer einer Anlage identisch zb Eigentumshaus in dem der Besitzer selbst lebt.
Im falle von einer vermieteten Wohnung ist der Besitzer der betreiber und der mieter der Anschlussnehmer.
Kriterien an eine Hausanschlussniesche ?
Wie verhält es sich mit Anschlusseinrichtungen außerhalb von Gebäuden ?
Gebäudeaußenwan oder eine Gebäudeaußenwand angrenzender Wand, zur Anordnung und Befestigung von Leitungen sowie Anschluss und ggf. Betriebseinrichtungen
Für Gebäude mit bis zu 5 Anschlussnutzern
Wo darf der HAK und oder Hauptverteiler nicht untergebracht werden ?
Montagebedingungen für Hak ?
In Räumen in denen die Umgebungstemperatu dauerhaft über 30 grad liegt, sowie Feuer oder explosionsgefährdete Räume/Bereichen dürfen nach DIN 18012 nicht HAK auf einer brennbaren Wand montiert werden muss eine Lichtbogenfeste unterlage (z.b aus Fibersilikatplate mit 20mm Dicke) verlegt werden, diese muss allseitig 150mm überstehen, und der Netzanschluss darf nicht durch brennbare Wände geführt werden.
Die Haupterdungsschiene des Fundamenterdrs/Ringerder sollte in räumlicher Nähe zum HAK sein
Montagebedingungen für den HAK?
Folgende Maße sind einzuhalten nach DIN 18013
bzw auch in der DIN VDE AR-N
alle höhen beziehen sich auf Höhe Fertiger Fußboden
Aufbau und Betrieb der Hauptstromversorgung ?
Planer und Errichter legen den Querschnitt, Art und Hauptleitung in Abhängigkeit von der Anzahl der anzuschließenden Kundenanlagen fest.
An messeinrichtungen besteht ein rechtsdrehfeld
Hauptstromversorgungssysteme werden als Strahlennetze (stichleitungen) betrieben
Aus EMV Gründen DIN VDE 0100-443/444 Störspannunen und Magnetismus sind bei neu errichteten Gebäuden am Einspeisepunkt TN-S Systeme erforderlich
Welcher Spannungsfall darf im Haupstromversorgungssystem nicht überschritten werden ?
Spannungsfall
bis 100kVa 0,5%
über 100 bis 250kVA 1%
250-400kVA 1,25%
über 400kVA 1,50%
Auslegung der Sicherungen im Hauptstromversorgungsbereich
HAK SIcherungen oder andere plombierte Sicherungen vom NB werden nicht als Überstromschutzeinrichtung für abgehende Stromkreise und Verbrauchsgeräte verwendet. Sicherungen sind vom Planer und Errichter selektiv auszuleggen. Auf die Kurzuschlussfestigkeit ist zu achten, ab HAK 25kA, von Zähler bis UV-Wohnbereichen 10kA ab dort 6kA
wie hoch ist die mindestbelastung von hauptleitung und abzweigen
Anschluss von motoren an das netz, was ist hierbei zu beachten ?
durch den anlauf von motoren werden netzstörungen und Spannungsschwankungen im Netz verursacht.
Scheinleistungsgrenzwerte dürfen bei gelegentlichen Anläufen (max 2 mal am Tag) nicht mehr al 17kVA überschreiten. Drehtstrommotoren mit nicht mehr als 5,2kVA bei höheren Scheinleistungen und bei einem maximalen anlaufstrom von 60 A. Bei Schweranläufen, häufigem Schalten oder Schankender stromaufnahme nicht mehr als 30 A (Darüber hinaus müssen Netzentlastende Anlaufverfahren verwendet werden. z.b sanftanlauf, stern-dreieck, FU
Elektrowärmegeräte und deren anschlussbedingungen ??
Stromkreise für Elektrowärmegeräte mit mehr als 4,6 kW bemsseungsleistung z.b E-herde Durchlauferhitzer oder Warmwassersepciehr müssen als Drehstomkreise ausgelegt werden.
Was gilt als vorrübergehend angeschlossene anlage ?
Baustromverteiler Din VDE 0100-704
Schaustellerbetriebe 0100-740
Elektrische Anlagen in Ausstellungen oder Schows.
(2 Wochen vorher beim Netzbetreiber zu beantragen
maximale Länge Anschlussleitung 30meter, keine lösbaren Zwischenverbindungen
nicht über öffentliche Verkehrswege
mindesquerschnitt 16mm
Sie planen die Installation eines Neubaus. Dieser enthält einen Netzanschluss mit einer Hausanschlusssicherung 3x160A. Wie hoch darf der maximale Spannungsfall sein
TAB Fundestlle 6.2.5
P=1,73xUxI=110,72 KvA
zwischen 100-250KvA=1%
wer ist nach der hausanschlussicherung für die elektrische anlage in einem gebäude verantwortlich ?
TAB 10.2.3
ab einer Bemessungsleistung von mehr als 4,6kW müssen auf Drehstrom wechseln
bei der nutzung eines netzanschlusse hat der anschlussnehmer einen max cos einzuhalten wie hoch ist der ?
NAV § 16 Abs 2 /TAB 10.3.3 Abs 2
cos 0,9 induktiv und kapazitiv
Sie müssen ein elektrowärmegerät anschließen. Ab welcher Bemessungsleistung ist der Anschluss in Drehstrom auszuführen ?
ab einer bemessungsleistung von mehr als 4,6kW
muss man drehstrom verbauen
Sie planen einen Nebau eine Gebäudes mit mit 4 Wohnungen und 1 Ladengeschäft. Wo darf der HAK und der Zählerschrank untergebracht werden ?
DIN 18012 5.5.2/Tab 5.2 Abs1
4 Wohnungen 1 gewerbe 1 haus allg 6 Teilnehmer
Es ist ein Hausanschlussraum notwendig
Wie sollen einen Überspannungsschutz im Bereich eines Zählerschrankes einbauen. Ist dies erlaubt? Wenn ja was ist zu beachten?
TAB abs12 5 un 6
Nicht bei Überspannungsschutz typ 2 und 3
Nur bei Überspannungsschutz Typ 1 Funkenstrecke aufgrund von Netzrückwirkungen im plombierten bereich installierbar
Aufgrund von einer Zweitarifmessung im Zählerschrank ist der Einbau eines Rundsteuerempfängers erforderlich. Welchen Kurzuschlusstrom muss der LS haben ?
TAB 7 Abs 4
25 kA Schaltleistung vom ls
Sie installieren in einer Kücher, über die Arbeitsplatte eine Dreifachsteckdose u.P. In welchem bereich dürfen sie die leitung verglegen ?
DIN 18015-3
ihr auftraggeber möchte einen baustromanschluss für den neubau des gebäudes. was ist bei der anschlussleistung zu beachten ?
2 kriterien
NAV §1 Abs 1
netzbetreiber ….. jedermann an ihr Niederspannungsanschlussnetz und den anschluss zur Entnahme von
auf dem dach eine einfamilienhause soll eine PV-Anlage 7kVa errichtet werden. Volleinspeisung ind das netz
kann die EZA einphasig mittels eine wechseltstromzähler angeschlossen
begründen sie ihre antwort !!!
wie lauitet die richtlinie zu diesem Sachverhalt
Nein
Aufgrund von der Unsymmetrie ist dies nicht mögliche da eine Schieflast von maximal 4,6kVa nicht überschritten werden darf
VDE AR-N-4105 5.4.5
Aus welchen gründen darf der NB einen Netzanschluss ohne vorherigen ankündigung unterbrechen ?
bei unmittelbarer gefahr für personen und sachen
umgehung der messeinrichtung bei anschlussnutzung
Bei störungen z.b rückwirkungen auf dritte ausgeschlossen wird
Zu was ist der Netzbetreiber aufgrund des EWG §18 Abs. 1 verpflichtet ?
NAV §! ABS 1
der netzbetreiber muss jedermann an das Niederspannungsnetz anschließen und den anschluss zur entnahme von elektrizität zur verfügung stellen
Was ist ein
Anschlussnehmer
Anschlussnutzer
Netzbetreiber
wo ist diese Information einzusehen ?
Der anschlussnehmer ist jedermann in dessen auftrag eine niederspannungsnetz angeschlossen wird
anschlussnutzer ist der vetreiber eines elektrizitätsversorgungsnetzes (muss nich gleich mit dem anschlussnehmer sein)
netzbetreiber ist der betreiber des elektrizitätsversorgungsnetzes
Was ist eine Netzanschlussverhältniss, was umfasst dies und wie kann ich ihn erlangen ?
Fundstelle NAV §abs 2
das netzanschlussverhältnis umfasst den anschluss der elektrischen anlage über den netzanschluss und dessen weiteren betrieb. er besteh zwischen anschlussnehmer und NB
Der anschlussnehmer muss das netzanschlussverhältnis erstmalig in schriftlicher form beim NB bantragen
wie ensteht ein netzanschlussverhältnis wenn ich ein schon gebautes haus/Grundstück kaufe ?
mit dem erwerb des grundstückes entsteht automatisch das netzanschlussverhältnis vom bisherigen
Wie kann man sich im Installateurverzeichnis des NB registrieren ?
was für ein umfang hat der netzanschluss und in wessen bereich fällt dieser ?
NAV §5 §6
Der netzanschluss verbindet das elektrizitätsversorgungsnetz mit der elektrischen anlage des anschlussnehmers
er beginnt an der abzweigstelle des niederspannungsnetzes und endet mit der hausanschlusssicherung
er wird vom netzbetreiber hergestellt
wann kann der NB einen anschluss verweigern ?
NAV §15 abs 2
wenn schwere mängel festgestellt werden welcher sicherheitsrelevanter natur sind oder erhebliche störungen zu erwarten sind. dann ist der NB berechtigt es zu verweigern
was kann passieren wenn man als anschlussnutzer seinen zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt (trotz mehrmaliger mahnungen) ?
NAV §24 abs 2
Hierbei ist der NB brechtigt den anschluss nach androhung von 4 wochen später zu unterbrechen
besteh schon eine mehrmalige zuwiderhandlung hat der NB sogar das recht den netzanschluss fristlos zu kündigen, wenn dies 2 wochen vorher angedroht wurde
Zuletzt geändertvor einem Jahr