was sagt die TAB zum direkten einschalten von motoren ?
ist die scheinleistung höher als 5,2 kW oder der anlaufstrom höher als 60A so ist ein direktes einschalten nicht erlaubt
anlauf über stern-dreieck
oder sanftanlauf
oder begrenzer
oder FU
wie wird ein Motor in stern oder dreiecke verdrahtet ?
Stern werden W2/U2/V2 überbrückt
Bei Dreieck werden W2 auf U1/U2 auf V1/ V2 auf W1 begrückt
Stern
Dreieck
welche anlaufverfahren gibt es
einmal
stern-dreieck
Elektronischer sanftanlauf weniger verdrahtungsaufwan
Frequenzumrichter (mit Thrytoren wird das stufenlose schalten des motors möglich hierbei gibt es auch keine hohen anlaufströme
Welche VDE Messung müssen vor einer Wiederinnbetriebnahme eines motors durchgeführt werden ?
Schutzleiterwiderstand
isolationswiederstandsmessung größer als 1 MegaOhm
auf welchen Wert sind motorschutzschalter und relai einzstellen
Auf den nennstrom des Motors
Wieso sind Anlaufverfahren bei Motoren bei sehr hohen Anlaufströmen zwingend erforderlich ?
Ist die Scheinleistung des Motors größer als 5,4 kW oder der Anlaufstrom höher als 60 A so ist ein direktes Anschalten am öffentlichen Netz nicht erlaub - deshalb muss man eines der Anlaufverfahren
z.b Stern-Dreick
Frequenzumrichter
oder wenn es möglich ist einen Sanftanlauf benutzen
Was sagt die TAB zu direktem einschalten von Motoren
Die TAB weist darauf hin das bei höheren Anlaufströmen der 3-bis 7 fachen des nennstromes fließt. dies verursacht unerwünschte Netzschwankungen welche andere Netzteilnehmer z.b computer negativ beeinflussen können
Was sagt die TAB zum direktem Einschalten von Motoren ?
beim einschalten über stern-dreieck wird der anlaufstrom wesentlich verringert da der motor erst mit 1/3 seine nennleistung startet und dann auf seine maximale Leistung umgeschaltet wird
Wie wird ein Motor in Stern oder Dreieck verdrahtet ?
Welche Anlaufverfahren gibt es ?
Sanftanlauf
Frequenzumrichter mit Thrystoren
Welche VDE Messungen müssen vor Innbetriebnahem eines Motors durchgeführt werden ?
isolationsmessung mit 1000V
wieso sind anlaufverfahren bei motoren mit sehr hohen anlaufströmen lauT tab NÖTIG ?
Motoren haben beim einschalten eine 3-7 fachen anlaufstrom des I nennstromes. dieser hohe anlaufstrom erzeugt im öffentlichen netz unerwünschte netzschwankungen welche andere netzteilnehmer stören kann