Welche Vorteile hat der Brennstoff Holz und welche Arten werden im privat Beteich eingesetzt ?
Wird im Privatbereich häufig eingesetzt zum heizen von Scheitholz,Hackschnitzel oder Pellet
Vorteile:
Nachwachsender Rohstoff
Heimisches Profukt kurze Transportwege
CO2 neutral
Einfache Beschaffung
Bei der Innsigenscheinnahme eines Verteilersythems stellen sie fest,dass die Rohrleitungen ungekämmt sind.Wann empfehlen sie die Dämmung der Rohrleitungen und wie sollen die ausgeführt werden ?
Ungekämmte RL müssen nach GEG 100 prozentig mit einer WLS von 0,035 W/m2k gedämmt werden ( Anlage 8 GEG)
Die Dicke der Dämmung ist abhängig von der Rohrleitung.
Bei Warmleitungen meist Steinwolle um die Hize einzudämmen.
Bei Kaltleitungen meist Polyurethan um Kondensat zu vermeiden.
Bei der Insugenscheinahme fällt ihnen ein roter kugelförmiger Behälter auf. Wofür ist dieser da ?
Dies ist ein mit Stickstoff gefüllter Ausdehnungsbehälter der für konstant gleichen Druck im Heizungssythem sorgt. Bei Wärme dehnt sich das im Heizungssythem aus und kann in den Behälter entweichen.Wenn sich die Leitung abkühlt und der Deuck schwindet drückt die Membran im Behälter den übrigen Druck wieder ins Rohrsystem und sorgt somit für konstant gleichbleibenden Druck.
Welche Arten von Wärmepumpen gibt es ?
Luft-Luft Wärmepume
Luft-Wasserwärmepumpe
Erdwärmepumpe
Wie ist die Funktionsweise einer Wärmepumpe ?
Im Kontakt mit der Umgebungsluft erwärmt sich das Kältemittel und wird nach und nach dampfförmig.
Indie dabei entstehende Wärme auf die gewünschte Temeratur zu erwärmen,kommt ein Verdichter zum Einsatz.Dieser komprimiert den Dampf und erhöht sowohl den Druck als auch die Temeratur des Kältemitteldampfes.
Ein weiterer Wärmerauscher(verflüssiger) überträgt anschließend die Energie aus dem erwärmten Dampf aus dem Heizkreislsuf(Heizkörper,Pufferspeicher, Fußbodenheizung)Dabei kühlt das noch unter Druck stehende Kältemittel ab und verflüssigt sich wieder.Bevor es zurück in den Kältekreislsuf Fliesen kann,wird das Kältemittel zunächst in einem Expansionsventil entspannt.Hat es seinen Agregstzustand erreicht ,kann der Kreislauf von vorne beginnen.
Was muss beim Einsatz von Wärmepumpen bei der Sufstellung beachtet werden ? Und wo können Schwierigkeiten entstehen ?
Aufstellort
Heizlast und Sythemtemeratur
Wärmeabgabeflächen können zu klein sein (Heizkörper)
Abstände Nachbar im Bezug auf Schallschutz
Der Kunde spricht sie auf die Warmwasseraufbereitung an,aktuell hat er einen 300 l Warmwasserspeicher der über einen NT-Kessel versorgt wird,ist diese Art der Warmwasserspeichering in Ordnung ?
Der Warmwasserspeicher ist abgängig von dem individuellen Nutzerverhslten des Verbrauchers.
Wenn der Wärmeerzeuger eine starke Leistung hat kann der Speicher verkleinert werden
Ein großer Speicher benötigt viel Zirkulation
Stehendes Wasser soll möglichst vermieden werden Legionellen !
Empfelung : Frischwasserstation oder kleiner Speicher
Erklären Sie in verständlichen Worten was der hydraulischen Abgleich ist,warum es hierbei geht und wie der Abgleich in der Praxis durchgeführt werden kann.
Erkläre zusätzlich die beiden Verfahren.
Der hydraulische Abgleich ist eine Optimierung des Heizungssythems.
Hier wird die Warmwasser Durchflussmenge aller Wärmeabnehmer (Heizkörpet,Fußbodenheizung etc.) gleichmäßig reguliert, sodass das der Raum nicht über oder unter versorgt wird
Sorgt für eine gleichmäßige Raumtemeratur in allen Räumen
Sorgt für eine einheitliche Rücklauftemerstur
Verfahren A Überschlägige Betechning ohne rausweise Heizlast
Verfahren B Auwendige Berechnung mit raumweiser Heizlsst ( Heizkörpergrössen/Sythemtemeraturen )
Berechne nach Verfahren A überschlägig die Durchflussmenge am Ventil.
Wohnzimmer: 3,5 m x 5,1 m
Temeraturspreizung 15 K
Spezifische Wärmekapazität von Wasser 1,163 W/kgxk
Wie funktioniert ein Thermostatkopf ?
Der Temeraturregler einer Heizung reagiert auf die vorhandene Raumtemeratur am Thrmostatkopf wird die Solltemeratur eingestellt.
Ist es wärmer im Raum als der Thermostatkopf eingestellt ist,wird ein Stift im Ventil hereingedrückt.Dieser begrenzt oder verschließt die Öffnung des Ventils.So strömt weniger bzw. kein Wasser in den Heizkörper.
Ist es kälter im Raum als die am Thermostatkopf eingestellte Temeratur,wird das Ventil geöffnet.So kann mehr Wasser durchströmen,bis die Solleerttemeratur erreicht ist.Dann schließt das Ventil automatisch um die Raumtemeratur zuhalten.
Kunde behauptet er hätte das Fenster immer gekippt,es wäre ausreichend Luftwechel vorhanden
Mauerwerk kühlt aus
Schimmelbilding
Empfelung: Querlüftung / Kontroliete Lüftung