Welche Luftführungen im Raum gibt es?
Was ist der Unteschied zwischen Mischströmung und Verdrängungsströmung?
Mischströmung: Strömungsimpulseintrag der Luftmasse über hohe Geschwindigkeit
Turbulente Durchströmung
Gleiche Zustände im ganzen Raum
Verdünnung von Belastungsstoffen
Verdrängungsströmung: Strömungsimpulseintrag der Luftmasse über große Fläche
Laminare Durchströmung
Unterschiedliche Zustände im Raum
Verdrängung von Belastungsstoffen
Vor- und Nachteile von Misch- und Quelllüftung
Mischlüftung:
Vorteile
Für Kühl- und Heizzwecke einsetzbar
Hohe Induktion ermöglicht große Temperaturunterschiede zwischen Zu- und Raumluft
Kleiner Temperaturgradient
Keine Einschränkung der Raumfläche
Kombination mit Kühldeckensystem möglich
Nachteile
Gefahr eines Kurzschlusses (besonders im Heizfall)
Gefahr von Zugluftbildung bei hoher Kühllast
Leicht höherer Energiebedarf im Kühlfall als Quellüftung
Gleichmäßige Konzentration von Schadstoffen im gesamten Raum
Quelllüftung:
Zur Kühlung hoher Räume geeignet
Niedrige Geschwindigkeiten im Aufenhaltsbereich
Wirksame Schadstoffentfernung
Verringerter Energiebedarf da nur Kühlung des Aufenthaltsbereichs
Nur für Kühlung und nicht für Heizung geeignet
Große Zuluftdurchlässe, Reduzierung der Nutzfläche
Hoher vertikaler Temperaturgradient
Grenzen der Lüftungskonzepte
Differenz zwischen Raum- und Zulufttemperatur nicht größer als 12 Kelvin
Zulässige Luftgeschwindigkeiten
Stabilität der Raumluftstruktur
Ordne die den Gebieten im dargestellten Diagremm eine entsprechend anwendbare Lüftungsform zu und nenne die Ursachen der jeweiligen Einsatzgrenzen
Zielstellung einer hohen Lüftungseffektivität
Raumluftströmung beeinflusst Lüftungseffektivität
Erneuereung der Luft bei geringem Volumenstrom
Geringe Schadstoffkonzentration in der Atemluft
Welche Bewertungsgrößen der Lüftungseffektivität gibt es?
Alter der Luft (Age of air)
Statistisches Durchschnittsalter an der Luft Tau P an einem Ort P
CFD-Simulation: Transportgleichung mit Quellterm Sp
Quellterm “Luftvolumen altert jede Sekunde um eine Sekunde” —>Sp=Vp
Wie sind die Raumzeitkonstante und das mittlere Alter der Luft definiert?
Raumzeitkonstante Tau n: kürzeste Zeit für den Luftaustausch —>unabhängig von der Luftführung!
Mittleres Alter der Luft—>abhängig von der Luftührung!
Mittleres Alter der Luft je Strömungsform
Luftaustauschwirkungsgrad
Lokaler Luftaustauschwirkungsgrad
Luftaustauschwirkungsgrad je Strömungsform
Lüftungswirksamkeit - Containment Removal Effectivness
Maß für die Schadstoffbeseitigung in einem Raum
Berechnung auf Basis von Schadstoffkonzentrationen
Für Mischlüftung gilt epsilon C=1
Gleichmäßige Verteilung der Schadstoffquellen:
Alter der Luft steigt in jedem Luftvolumen jede Sekunde um genau eine Sekunge
Schadstoffkonzentration steigt in jedem Luftvolumen jede Sekunde um einen festen Wert X
Formel für stationären Abluftzustand
Formel für mehrere Abluftkanäle
Formel für Alternative Berechnungsmethode des Lüftungswirksamkeit
Einteilung von Raumluftströmungen
Formel lokale Lüftungswirksamkeit
Erläutere die Pendellüftung
Die Lüfter fungiere sowohl als Zu- und Abluftgeräte
Lüftung mehrerer zusammenhängender Räume
Wie kann das Lüftungskonzept raumweise bewertet werden, bei einer Pendellüftung?
—>Alter der Luft in jedem Raum abhängig vom Eintrittszustand
—>je schmaler die Verteilungsfunktion desto besser die Durchmischung (kleine Varianz)