Erläutere eine Raumluftströmung
Wann handelt es sich um eine Mischlüftung, Verdrängungsströmung oder Quellluft?
Als Raumluftströmung wird das durch die unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Richtungen bezeichnete “Bild” der Strömung im Raum bezeichnet
Eine Luftströmung im Raum wird durch Luftauslässe geprägt. Die Geschwindigekeit und Temperatur der ausströmenden Luft bildet eine sogennante
Mischlüftung, wenn durch neben dem austretenden Luftstrom Sekundärluft “mitgerissen wird” und das gesamte Raumvolumen durchmischt wird
Verdrängungsströmung, wenn die Zuluft impulsarm über große Zuluftflächen eingebracht wird und den Auslass über mehr oder weniger geradlinige Strömungspfade erreicht
Quellluft, wenn Personen oder andere Wärmequellen die Verdrängungsströmung antreiben
Erläutere Luftdurchlässe
Luftdurchlässe sind das letzte Glied in einer Zuluftanlage und verantwortlich für die Energieeinbringung in den Raum
Jeder auf dem Markt befindliche Luftdurchlass hat einen speziellen Anwendungsbereich
Welche Kentnisse sind zur Auswahl des passenden Luftdurchlasses notwendig?
Zur Auswahl des einzusetzenden Luftdurchlasses sind Kentnisse notwendig über:
Behaglichkeitskriterien
Akkustische Eigenschaften
Strömungstechnische Eigenschaften
Welche Aufgaben erfüllen Luftdurchlässe?
Übergabestation vom Verteilnetz (Kanalnetz) an den Raum
Beeinflussung der Raumluftströmung
Zuluft-Durchlass: Einbringung konditionierter Frischluft
Abluft-Durchlass: Abfuhr der Abluft
Ästhetik
Akustik
Auswahl des Durchlasses ist Funktion von:
zu kompensierender Last (Zuluftvolumenstrom)
der Zulufttemperatur
der Wurfweite (geometrische Bedingungen)
sowie der maximalen Strahlgeschwindigekeit (Behaglichkeit)
Welche Typen von Luftdurchlässen gibt es?
Turbulenzgrad
turbulenzarm/laminar (Verdrängungsströmung)
turbulent (Mischlüftung)
Einbauort
Decke
Wand
Boden
Ausblasrichtung
verstellbar
nicht verstellbar
Lineare Auslässe
Radiale Auslässe
Welche Einflussfaktoren auf das Strahlverhalten gibt es?
Wird Zuluft in einen Raum über Luftdurchlässe eingebracht, muss der Zusammenhang zwischen
der Art des Luftstrahls
dem Geschwindigkeits- und Temperaturabbau über die Strahllänge
und der erreichbaren Strahleindringtiefe
Zusätzlich beeinflusst der Temperaturunterschied zwischen Zu- und Raimluft das Luftstrahlverhalten
Einteilung der Strahl-Bereiche
Erläutere die Hintergründe für gepulste Zuluft
Reduzierte Zulufteinbringung unter Beibehaltung der Raumluftstrukturen
Skizzieren Sie qualitativ den Verlauf von einem nicht-isothermen, waagerechten Freistrahl, dessen Temperatur 𝑇𝑇s oberhalb der Umgebungstemperatur 𝑇𝑇u liegt. Kennzeichnen Sie den Verlauf der Strahlachse.
Skizzieren Sie qualitativ den Verlauf von einem nicht-isothermen, senkrechten Freistrahl, dessen Temperatur 𝑇𝑇s unterhalb der Umgebungstemperatur 𝑇𝑇u liegt. Kennzeichnen Sie den Verlauf der Strahlachse im Gegensatz zum isothermen Fall.
Darstellung des Luftweges innerhalb des Raums und der Kaltwassererzeugung bei einem nur Luft System
Darstellung des Luftweges innerhalb des Raums und der Kaltwassererzeugung bei einem nur Luft-Wasser-System mit Umluftgebläsekonvektor
Darstellung des Luftweges innerhalb des Raums und der Kaltwassererzeugung bei einem nur Luft-Wasser-System mit Deckeniduktionsgerät
Zuletzt geändertvor einem Jahr