Aus welchen 2 Oberkategorien setzt sich der Blitzschutz zusammen und aus welchen Teilen bestehen diese ?
Es gibt den Äußeren- und den Innneren Blitzschutz
Der Äußere Blitzschutz besteht aus der Erdung, Ableitung und Fangvorrichtung
Der Innere Blitzschutz besteht aus dem Potentialausgleich, Überspannungsschutzeinrichtung und der Trennung
Beschreibe den Potentialausgleich
Der Potentialausgleich verbindet die Blitzschutzanlage mit fremden leitfähigen Teilen im Haus. Dadurch werden Potentialunterschiede zwischen einzelnen Geräten/ Anlagen vermieden und alle werden gemeinsam mit der Erdungsanlage verbunden.
Was bedeutet Trennung beim Inneren Blitzschutz?
Trennung bedeutet, dass der zu berechnende Mindestabstand zwischen äußerem Blitzschutz und intern verbauten Anlagen wie Heizkörpern eingehalten wird, oder bei Unterschreitung mit Isolationsmaterial eine physische Trennung geschaffen wird. Die Trennung ist dazu da, um Funkenbildung beim Blitzeinschlag zu vermeiden.
Beschreibe Zweck und Funktion der Überspannungsschutzeinrichtung
Eine Überspannungsschutzeinrichtung schützt Energie- und Informationstechnik im Gebäudeinneren vor kurzzeitigen Überspannungen und soll einen Schaden an elektrischen und elektronischen Anlagen verhindern.
Woraus kann eine Fangvorrichtung bestehen ?
Stangen, Dräthe, Seile und Natürliche Leiter (Bauwerksteile)
Mit welchen 3 Verfahren wird der Abstand der Fangvorrichtung ermittelt?
Blitzschutzkugel
Schutzwinkel
Maschenweite
Beschreiben sie das Blitzkugelverfahren und wo man es anwenden kann ?
Beim Blitzschutzkugelverfahren wird eine fiktive Kugel über die Dachkonstruktion gerollt. Der Radius der Kugel richtet sich nach der Blitzschutzklasse. Die Fangstangen sind so anzubringen, dass die Kugel zu schützenden Anlagen nicht berührt. Es lässt sich auf jede Art von Gebäuden anwenden, egal wie kompliziert die Form ist.
Beschreiben Sie das Schutzwinkelverfahren und wo man es anwenden kann
Beim Schutzwinkelverfahren wird der Winkel Alpha ander Spitze der Fangstangen angenommen um darunterliegend einen Schutzraum zu bilden. Winkel Alpha richtet sich nach der Blitzschutzklasse. Das Schutzwinkelverfahren wird für Gebäude mit einfacher Form verwendet.
Beschreiben sie das Maschenweiteverfahren und wo es Anwendung findet
Das Maschenweiteverfahren wird für großflächige Flachdachbauten verwendet. Das Dach wird Längs und Quer mit Blitzschutzleitungen (Maschen) eingeteilt. An den Kreuzungspunkten ist jeweils eine Fangstange zu montieren. Die Maschenweite richtet sich nach der Blitzschutzklasse
Welche Arten von Erdern gibt es ?(Typ und Art)
Erdungstyp A
horizontaler Erder
Vertikal Erdeer
Erdungstyp B
Fundamenterder
Ringerder
Zuletzt geändertvor einem Jahr