Wann darf man in Ein- und Zweifamilienhäusern Belüftungsventile einbauen? Ist eine Zulassung erforderlich?
Wenn mind. 1 Lüftung über das Dach geht und DN muss gleichbleibend sein
Die Lüfter brauchen Zulassung und muss über der RSTE liegen
6.5.5
Welche Bögen und Abzweige dürfen in Grundleitungen verbaut werden?
In Liegenden Leitungen dürfen keine Doppel Abzweige verbaut werden und nur 45°
6.1.6
In Grund- und Sammelleitungen sind Reinigungsöffnungen einzubauen. Nach wieviel Metern ist mindestens eine Reinigungsöffnung einzubauen?
20 m
Wenn es keine Richtungs Änderung gibt bis DN 150 geht es auch auf 40 m
Bei DN 200 alle 60 m
Der Abzweig, der die Umgerhungsleitung mit der Fallleitung oberhalb des zulaufseitigem Bogen verbindet, Hat welchen Winkel zu haben ?
45°
S.34 6.2.23
Was versteh man unter der Rückstauebene (RSTE)?
Die RSTE is die höchste eben bis zu der das Wassere steigen kann im falle eines Rückstaues in der
DIN 12056. 13.1.2
Nenn Sie die Verlegeregeln für belüftet Einzelschlussleitungen?
Das Mindestgefälle muss 0.5 cm/m betragen.
Die Leitung darf nicht Langer als 10 m sein.
Die Höhendifferenz von der Falllleitung zum anschlusszweig darf nicht länger 3 m sein.
In welchen Räumen dürfen keine Reiningungsöffnungen eingebaut werde?
Eine Fallleitung hat eine Länge von 7m. Was ist lautDIN 1986-100 zu beachten?
Gar nichts !
Der Übergang in die Liegende Leitung kann 87° haben !
Du Idiot!
Eine Fallleitung hat eine Länge von 21 m. Die Fallleitugsverziehug is kleiner 2 m, wie sind die Objekte anzuschließen ?
Die Fallleitung ist oberhalb der Zulaufseitigen Bogens einer Verziehung auf einer höhe von mindestens 2 m von Anschlüssen frei zu halten.
S.33 6.2.2.3 bild 9 und 10
Nennen sie die verlegeregel bei Unbelüffteten Einzelanschlussleitungen ?
Mindestgefälle von 1 cm/m
Darf nicht Länger als 4 m sein.
Innerhalb eines Fließweges dürfen Maximal 3 Umlenkungen a 90° sein.
Die Höhendifferenz zwischen Anschluss an den Etwässserungsstrang und der Rohrsole im Anschlussabszweig darf nicht mehr wie 1 m betragen
Wie lang darf eine Ungelüftete Sammelanschlussleitung Max. Sein ?
Darf 7 m nicht überschreiten
Siehe Tabelle S. 54
In welcher Dn ist eine umgehungsleitung auszuführen ?
In der selben Nennweite wie die Fallleitung zu bemessen. Höchste Masse ist Dn 100
In die Leitung sind keine Belüftungs Ventile einzubauen.
siehe Tabelle 7 S. 54
Wo dürfen Runde Reinigungsöffnungen verbaut werden ?
Anschluss, Fall, und Sammelleitungen.
Zuletzt geändertvor einem Jahr