Womit Beschäftigt sich DIN 4102-11?
Installationsschächte und Kanäle
2 Begriffe
Was gibt es für Widerstandsklassen?
Was sind Installationskanäle?
lnstallationskanäle im Sinne dieser Norm sind nicht begeh-
bare, vorwiegend waagerechte Bauteile zur Umhüllung von
Elektroinstallationen, die durch mehrere Räume hindurch-
gehen
3 Nachweis der Feuerwiderstandsklasse
Wie wird die Feuerwidrstandklase nachgewiesen?
Durch ein Prüfzeugnis auf der Grundlage von Prüfungen nach dieser
Norm
5.1 Anfoderungen
Welche Anforderungen muss ein Installationsschacht - Kanal erföllen?
Kein Durchgang von Feuer und Rauch
Die lnstallationsschächte und -kanäle dürfen sich außer-
halb des Brandraumes auf der Außenseite
um nicht mehr als 140 K im Mittel
an keiner Stelle um mehr als 180 K
über die Anfangstemperatur erwärmen.#
Die Abschlüsse von Revisionsöffnungen dürfen von außen
nur mit besonderem Werkzeug oder Schlüssel (kein Tür-
drücker) oder ähnlichem zu öffnen sein. Abschlüsse von
begehbaren Revisionsöffnungen müssen von innen leicht
zu öffnen sein, z. B. mit Türdrücker_